Avis sur mon plan de distribution (rénovation)

Répondre
Avatar du membre
arrirom
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 24 novembre 2021, 14:31

Avis sur mon plan de distribution (rénovation)

Message par arrirom »

Bonjour aux membres,

Nous allons attaquer la rénovation complète d'une maison ancienne, et je viens poster ici pour vous demander votre avis sur notre plan de réseau d'eau courante ci dessous.

Tout sera en Multicouche de 20 et 26mm, pas de grande longueur sauf pour les trois éléments de la cuisine et le compteur (6 mètres). maison de plain pied.

[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=21/47/xkhh.png][img]https://zupimages.net/up/21/47/xkhh.png[/img][/url]

Qu'en pensez vous ?

Merci par avance pour vos réponses
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

C'est bien, mais utilisez du 12/16 pour l'eau chaude des lavabos .

Pas de double alimentation sur le toilette car vous ne pouvez pas poser deux flotteurs, utilisez un gestionnaire règlementé que vous alimenterez en eau de ville.

L'eau récupéré et déversé dans les égouts doit être comptabilisé et déclaré en mairie.
Avatar du membre
arrirom
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 24 novembre 2021, 14:31

Message par arrirom »

Merci pour ta réponse, je vais modifier pour le wc.

Concernant le reste, c’est contre indiqué de tout mettre en 20mm ? Cela me facilite les achats. Je me dis qu’avec les limiteur de débit en bout de robinet je suis large… non ?