Page 1 sur 1

Raccord soupape différentielle

Posté : 17 février 2022, 06:35
par micklct11
Bonjour,
Je réalise actuellement mon circuit de chauffage .
J ai besoin de brancher une soupape différentielle, celle-ci est de marque Caleffi. Je voulais la connecter sur mon raccord cuivre a souder ( femelle à visser 20x27 ,cuivre à souder 22 ), mais comme on peut le voir sur la photo la sortie de la soupape est connique, comment puis je faire cette jonction ? Existe il un raccord à souder spécifique ?
Merci d avance pour votre aide, et désolé pour mes questions de débutant

Posté : 17 février 2022, 08:31
par 45Jose
Bonjour
Il faut raccorder avec un GCU 3/4 F 2o/22 F (raccord fixe)
Le raccord de sortie est un raccord démontable, il n'y a pas besoin d'en rajouter un autre.
On s'en moque du cône, l'étanchéité se fait sur le filetage du raccord de sortie

Posté : 17 février 2022, 09:46
par micklct11
Bonjour Ruajose,
Merci pour ton aide , si j ai bien compris, je connecte avec un raccord laiton comme sur la photo ci jointe .
Merci beaucoup.

Posté : 17 février 2022, 12:05
par 45Jose
Oui c'est bien ça

Posté : 17 février 2022, 13:35
par micklct11
Super , merci beaucoup, je vais pouvoir poursuivre l installation