Bonjour
Je viens d'acheter ce thermostat d'ambiance (de Dietrich AD 337) pour ma chaudière fioul de la même marque(voir photo) pour remplacer ma sonde d'ambiance
Diematic BG20
[url=https://servimg.com/view/14434791/389][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2013.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/390][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2014.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/391][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2015.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/392][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/screen11.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/393][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2016.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/394][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/screen12.jpg[/img][/url]
Je me pose certaines questions :
Le thermostat AD337 est il compatible avec mon installation ?
Suffit il de retirer les fils des 3 plot de la sonde et de les mettres dans le nouveau thermostat ?
Merci de vos réponses
Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337
Thermostat d'ambiance de Dietrich AD337
- Fichiers joints
-
IMG_20231208_160039.jpg- (3.34 Mio) Téléchargé 211 fois
-
IMG_20231208_165915.jpg- (3.21 Mio) Téléchargé 201 fois
Modifié en dernier par mitch766 le 09 décembre 2023, 09:22, modifié 1 fois.
Bonjour
Je suis pas sûr que ça soit si simple, il n'y a pas 3 mais 6 fils.
la sonde actuelle est le report à distance de la régulation qu'il y a actuellement en place sur le tableau de bord, il faut être sûr que cette régulation agit simplement sur le brûleur et pas sur une vanne 3 voies avec ses sondes.
Si c'est bien le cas je pense qu'il faut déconnecter la régulation actuelle et la remplacer par le thermostat AD 337 qui agit aussi sur le brûleur simplement par rapport à la température ambiante.
si vous avez le schéma électrique de la chaudière et du thermostat il faut les poster pour voir
Je suis pas sûr que ça soit si simple, il n'y a pas 3 mais 6 fils.
la sonde actuelle est le report à distance de la régulation qu'il y a actuellement en place sur le tableau de bord, il faut être sûr que cette régulation agit simplement sur le brûleur et pas sur une vanne 3 voies avec ses sondes.
Si c'est bien le cas je pense qu'il faut déconnecter la régulation actuelle et la remplacer par le thermostat AD 337 qui agit aussi sur le brûleur simplement par rapport à la température ambiante.
si vous avez le schéma électrique de la chaudière et du thermostat il faut les poster pour voir
JR
Merci de votre réponse
Ça ne serait pas ça la vanne 3 voies par hasard ?
[url=https://servimg.com/view/14434791/395][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2017.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/396][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2018.jpg[/img][/url]
Ça ne serait pas ça la vanne 3 voies par hasard ?
[url=https://servimg.com/view/14434791/395][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2017.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/14434791/396][img]https://i69.servimg.com/u/f69/14/43/47/91/img_2018.jpg[/img][/url]
re
Donc votre thermostat n'est pas compatible, vous avez une régulation DIEMATIC qui agit sur la vanne 3 voies, vous avez le top de la régulation, il n'y a aucun intérêt à mettre ce thermostat qui en plus obligerait à démonter la régulation actuelle.
vous pouvez faire tout ce que fait le thermostat avec la régulation actuelle, même beau mieux.
Donc votre thermostat n'est pas compatible, vous avez une régulation DIEMATIC qui agit sur la vanne 3 voies, vous avez le top de la régulation, il n'y a aucun intérêt à mettre ce thermostat qui en plus obligerait à démonter la régulation actuelle.
vous pouvez faire tout ce que fait le thermostat avec la régulation actuelle, même beau mieux.
JR