Bonjour
Chaudière Ideal Standard Altais RD 3030B ( Ca date )
Je voulais savoir par quoi remplacer cette sécurité ( désolé je ne connais pas le nom exact de la pièce ) limite température haute départ plancher chauffant ( De ce que je pense savoir )
J'aimerais avoir une pièce se rapprochant de celle-ci ( fixation par bride sur tube cuivre diamètre 22 ) et ne pas être obligé de trop investir au vu de l'âge de la chaudière .
Je vous joints une image de la pièce .
Dans l'attente d'une aide je vous souhaite une belle et bonne année 2025
Merci
Petit conseil
Petit conseil
- Fichiers joints
-
photo_2025-01-10_16-53-59.jpg- (81.01 Kio) Téléchargé 151 fois
[quote="Darius"]Bonjour.
Il s'agit d'un thermostat de sécurité, normalement a réarmement manuel.
Entrée de game deja réglé a la température de 50° [url]https://amzn.to/4j44kLz[/url][/quote]
Vraiment merci Darius
Ne connaissant pas le nom du dispositif , je ne pouvais rien trouver en remplacement .
Vous m'avez sorti une belle épine du pied .
Merci bien
Sujet résolu donc
Il s'agit d'un thermostat de sécurité, normalement a réarmement manuel.
Entrée de game deja réglé a la température de 50° [url]https://amzn.to/4j44kLz[/url][/quote]
Vraiment merci Darius
Ne connaissant pas le nom du dispositif , je ne pouvais rien trouver en remplacement .
Vous m'avez sorti une belle épine du pied .
Merci bien
Sujet résolu donc