Bonjour à tous,
je viens vers vous concernant le branchement d'un thermostat d'ambiance.
Je possède une chaudière de marque De Dietrich DTG econox e 120, et à l'origine, le thermostat d'ambiance était une simple roulette, avec branchement en 2 fils.
J'ai changé cette roulette par un thermostat d'ambiance de marque FLASH, Thermoflash digi 2 (qui se monte en 2 fils également), mais après vérification du montage, je n'arrive pas à piloter la chaudière (mise en route du chauffage).
Ce Thamb fonctionne a pile, lorsque j'augmente la température, j'entends bien le relais qui se déclenche, mais la chaudière ne réagit pas.
Voila pourquoi je poste aujourd'hui, je suis preneur d'information sur le branchement de ce thermostat.
En complément du message, je met deux photos:
1) le schéma électrique de la chaudière avec l'ajout d'un Thamb (Schema_elec_dtg_e120.jpg)
2) Le schéma de branchement sur le tableau de bord de la chaudiere (Tableau_de_bord_e120.jpg)
3) La notice au format PDF [url]http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=9419_507_00.PDF[/url]
Concernant le tableau de bord, ce sont les bornes 4, 5 et 6 qui sont utilisés pour le thamb, dans l'ancienne installation, seules les 4 et 5 étaient utilisés, pas le 6.
La tensions entre les bornes:
* 4 et 5 est de 0v
* 4 et 6: 225v
* 5 et 6: 0v
merci pour votre aide,
[img=Schemaelecdtge120.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1459792753-schemaelecdtge120.jpg[/img]
[img=Tableaudeborde120.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1459792796-tableaudeborde120.jpg[/img]
David
(Résolu) Brancher TAM Chaudiere gaz de dietrich DTG econox
(Résolu) Brancher TAM Chaudiere gaz de dietrich DTG econox
- Fichiers joints
-
Thermoflash_digi2.PDF- (213.42 Kio) Téléchargé 6126 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Avec ce montage votre thermostat aura un pouvoir de coupure de 225v comme vous l'avez indiqué .
C'est pour cela qu'il il y a des flèches sur le bornier de la chaudière, le bornier 4 c'est la sortie et doit être branché sur le bornier COM de votre thermostat.
Le bornier 5 avec la flèche entrante doit être branché sur le bornier NO du thermostat.
Si avant cela fonctionnais, normalement cela doit fonctionner a nouveau il n'y a pas de raison, dans tous les cas je vous conseille d'éteindre complétement la chaudière avant de toucher car il y du 220 volts en permanence.
Une fois ces branchements réalisés, allumez votre chaudière et placez-la en position hiver, ensuite réglez le thermostat a température maximale, pour le tester, si la chaudière s’allume, réglez alors le thermostat a la température désiré.
Enfin observez qu'une fois la température de référence atteinte la chaudière s’éteint.
C'est pour cela qu'il il y a des flèches sur le bornier de la chaudière, le bornier 4 c'est la sortie et doit être branché sur le bornier COM de votre thermostat.
Le bornier 5 avec la flèche entrante doit être branché sur le bornier NO du thermostat.
Si avant cela fonctionnais, normalement cela doit fonctionner a nouveau il n'y a pas de raison, dans tous les cas je vous conseille d'éteindre complétement la chaudière avant de toucher car il y du 220 volts en permanence.
Une fois ces branchements réalisés, allumez votre chaudière et placez-la en position hiver, ensuite réglez le thermostat a température maximale, pour le tester, si la chaudière s’allume, réglez alors le thermostat a la température désiré.
Enfin observez qu'une fois la température de référence atteinte la chaudière s’éteint.
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonjour,
j'ai regardé les images que vous avez posté.
[b]
Sur votre thermostat vous devez utiliser les bornes 1 et 3 la borne 2 (celle du milieu) n'est pas utilisé dans votre cas.
Sur la chaudière utilisez les bornes 4 et 5, il n'y a pas de sens a respecter.[/b]
Si cela ne fonctionne toujours pas faites un reset de votre thermostat.
Vérifiez aussi que les switchs du thermostat son bien réglés sur pilotage de chaudière et non sur pilotage de climatiseur.
Vérifiez ces points et donnez-nous de nouvelles.
j'ai regardé les images que vous avez posté.
[b]
Sur votre thermostat vous devez utiliser les bornes 1 et 3 la borne 2 (celle du milieu) n'est pas utilisé dans votre cas.
Sur la chaudière utilisez les bornes 4 et 5, il n'y a pas de sens a respecter.[/b]
Si cela ne fonctionne toujours pas faites un reset de votre thermostat.
Vérifiez aussi que les switchs du thermostat son bien réglés sur pilotage de chaudière et non sur pilotage de climatiseur.
Vérifiez ces points et donnez-nous de nouvelles.
Bonjour,
merci de votre réponse.
Le thermostat est bien en position chauffage, j'ai reseté, toujours pareil, ça ne fonctionne pas.
J'ai fait un pont directement au niveau de la chaudiere en 4 et 5, et pareil, ça ne fonctionne pas, elle ne se met pas en route.
J'ai l'impression que la chaudiere s'en fout de mon thermostat, et qu'elle déroge la température par le thermostat intégré à la chaudiere.
Est ce possible?
Merci
merci de votre réponse.
Le thermostat est bien en position chauffage, j'ai reseté, toujours pareil, ça ne fonctionne pas.
J'ai fait un pont directement au niveau de la chaudiere en 4 et 5, et pareil, ça ne fonctionne pas, elle ne se met pas en route.
J'ai l'impression que la chaudiere s'en fout de mon thermostat, et qu'elle déroge la température par le thermostat intégré à la chaudiere.
Est ce possible?
Merci
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
Bonjour,
j'ai compris ma chaudière.
Sur le tableau de bord, il y a un thermostat, qui indique la température de chauffe de l'eau passante dans le chauffage.
Par exemple, la température est réglée su 60°C, et l'eau est à 70°C. Je demande à chauffer la maison via le thermostat. Si la température est supérieure à 60°c, la chaudière fera circulée l'eau dans les radiateurs, sans la chauffer au passage dans le corps de chauffe. Lorsque la température de l'eau est inferieure à 60°C et que mon thermostat demande toujours à chauffer la maison, la chaudiere se mettra en route pour atteindre la température de 60°c.
Voila, c'est surement un fonctionnement normal de chaudière, mais j'ai eu quelques déboires avec cette chaudières, et n'en connaissant pas le fonctionnement, j'ai chercher à la comprendre.
Merci pour vos messages, vous avez pousser à la réflexion, et au dénouement.
David
j'ai compris ma chaudière.
Sur le tableau de bord, il y a un thermostat, qui indique la température de chauffe de l'eau passante dans le chauffage.
Par exemple, la température est réglée su 60°C, et l'eau est à 70°C. Je demande à chauffer la maison via le thermostat. Si la température est supérieure à 60°c, la chaudière fera circulée l'eau dans les radiateurs, sans la chauffer au passage dans le corps de chauffe. Lorsque la température de l'eau est inferieure à 60°C et que mon thermostat demande toujours à chauffer la maison, la chaudiere se mettra en route pour atteindre la température de 60°c.
Voila, c'est surement un fonctionnement normal de chaudière, mais j'ai eu quelques déboires avec cette chaudières, et n'en connaissant pas le fonctionnement, j'ai chercher à la comprendre.
Merci pour vos messages, vous avez pousser à la réflexion, et au dénouement.
David