Comment régler un pressostat

Cet espace est dédié aux productions d'eau chaude, ballons, chauffe-bains, et tous autres appareils servent a produire de l'eau chaude.
Répondre
Avatar du membre
delormebernard77
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 07 novembre 2025, 10:21

Comment régler un pressostat

Message par delormebernard77 »

Bonjour
J’ai un système d’arrosage automatique.
Je viens de changer ma pompe immergée.
Et j’ai un vase d’expansion de 100 litres à l’intérieur il y a une vessie.
Actuellement sur l’aiguille du manomètre le minimum de pression est à 2 bar ce qui déclenche la pompe immergée.
Mais à l’arrêt de cette pompe il faut que l’aiguille arrive à 4,5 bar.
Je voudrais la mettre à 4 bar.
Je sais que l’on peut régler ce pressostat par rapport à ces 2 ressorts ( voir photo)
Il y a un grand ressort et un petit ressort

Question : Comment faire pour arriver à 4 bar max de pression sans toucher les 2 bar de pression mini?

Merci pour votre aide
Cordialement
Fichiers joints
IMG_1526.jpeg
(183.35 Kio) Téléchargé 76 fois
Modifié en dernier par delormebernard77 le 07 novembre 2025, 10:35, modifié 1 fois.
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Normalement je dit bien normalement! le petit ressort est la pression haute, il suffit de le desserrer légèrement pour que la pression haute soit moins importante.

Quand on ne s'y connais pas vraiment on prends des repères, vous commencez par desserrer 1 demi tour et vous notez sur un papier.

Vous déclenchez la pompe en ouvrant l'eau et faisant chuter la pression, observez le comportement, si la modification ne vous donne pas le résultat attendu vous remettez d'origine ...

Mais normalement c'est le petit ressort.
Image
Modifié en dernier par El-Homari le 07 novembre 2025, 19:02, modifié 1 fois.