27 résultats trouvés

par Brakeos
28 septembre 2013, 13:52
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Ajouter un deuxième ballon à l'installation existante
Réponses : 2
Vues : 16476

Tout est possible.

Pour l'intégration de votre second ballon dans le recyclage, il vous suffit de faire passer l'eau chaude de votre Styx dans l'arrivée d'eau froide de votre ballon échangeur. On appelle ça mettre des ballons en série. Rien de compliqué mais il faut savoir faire les plans ...
par Brakeos
28 septembre 2013, 09:36
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Chaudière au sol gaz bruyante au demarrage
Réponses : 7
Vues : 11079

Un adoucisseur n'enlève pas tout le tarte et si j'ai bien compris votre chaudière est vieille de 20 ans. Avez-vous en 20 ans fait un seul détartrage? Depuis combien d'année avez-vous votre adoucisseur?

Si l'adoucisseur est arrivé après la chaudière il est fort possible que le tartre soit déjà ...
par Brakeos
26 septembre 2013, 15:54
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Chaudière au sol gaz bruyante au demarrage
Réponses : 7
Vues : 11079

Ne cherchez plus c'est votre corps de chauffe qui est entartré. Il vous faudra donc le démonter et le détartrer pour que le bruit disparaisse.

Sachez que cela n'est pas une manipulation si facile que ça. Je vous conseillerai de faire appel à un pro, mais si vous souhaitez tentez l'aventure voici ...
par Brakeos
25 septembre 2013, 10:53
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Chaudière au sol gaz bruyante au demarrage
Réponses : 7
Vues : 11079

Bonjour Clee097,

Petite question, êtes vous dans une zone calcaire? Si oui cela peut venir au niveau de l'échangeur qui est entartré et donc l'eau stagne un peu plus longtemps pendant l'échange de chaleur et boue. Ce n'est pas excellent car quand l'eau boue le calcaire se crée plus vite et donc ...
par Brakeos
25 septembre 2013, 10:46
Forum : Sol chauffant
Sujet : Pour résidence secondaire:plancher chauffant circuit eau ou électrique
Réponses : 5
Vues : 11351

Sachez que le plancher chauffant électrique n'est plus permis depuis le passage de la RT2012. Il faut faire du BBC et donc passer avec des éléments de production de chauffage moins énergivore.

Le temps de chauffe dépend de la surface de la maison (de minimum 1/2 journée à 1 journée) et le plancher ...
par Brakeos
25 septembre 2013, 10:41
Forum : Espace Professionnel
Sujet : Assurance
Réponses : 8
Vues : 12048

Je suis passé par là il y a peu et je confirme que la décennale n'est pas obligatoire. Mais il y a un mais.

La décennale ne l'ai peut-être pas mais vous ne trouverez aucune assurance qui vous assurera pour juste une biennale. J'ai fais plus de 15 devis d'assurance et aucune strictement aucune n'a ...
par Brakeos
24 septembre 2013, 09:34
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
Réponses : 12
Vues : 34227

Je ne connais pas non plus et je ne savais pas que des groupes de sécurité pouvaient être anti-calcaire, je découvre quelque chose.

Je ne vais pas vous donner une marque vu que vous l'avez changer. Il fera son travail pendant un certain temps c'est le plus important.

Tenez nous au courant si vous ...
par Brakeos
24 septembre 2013, 09:32
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Analyseur de combustion
Réponses : 4
Vues : 8954

Merci Alleauplombier, je ne suis pas un expert non plus mais j'aime beaucoup apprendre et c'est pourquoi je fouille beaucoup. Comme tout le monde le savoir est une sagesse qui se découvre tous les jours.
par Brakeos
22 septembre 2013, 19:30
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Analyseur de combustion
Réponses : 4
Vues : 8954

Analyseur de combustion

J'ai une question technique pour mes chers collègues. Je fais depuis maintenant 1 mois, des entretiens de chaudières préventif pour un camping avant qu'une entreprise qui est en contrat viennent faire l'entretien annuel obligatoire. Cette entretien préventif est uniquement fait pour faire gagner du ...
par Brakeos
22 septembre 2013, 19:19
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
Réponses : 12
Vues : 34227

Oui c'est possible pour le mitigeur thermostatique.

Pour le réducteur de pression un seul est suffisant s'il est sur l'arrivée d'eau principal mais tout dépend de l'agencement de votre maison ou de votre appartement. Si cela fonctionnait bien avant ne changez rien.

Pour les marques castorama ...
par Brakeos
22 septembre 2013, 19:15
Forum : Pièces, conseils, dépannage et composants
Sujet : Bruit dans canalisation d'eau
Réponses : 2
Vues : 29593

Bonjour,

Cela peut être dû à de nombreuses choses. Sachez que la nuit la pression monte et donc les canalisations sont plus propices si elles sont anciennes à faire des bruits.

Votre appartement est-il ancien? A-t-il subit des rénovation au niveau des canalisations il y a quelques années ...
par Brakeos
21 septembre 2013, 16:38
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : Installer une régulation sur une chaudière fioul
Réponses : 2
Vues : 13227

Bon projet abandonné par mon client. La chaudière est trop vieille et installer une régulation sur une chaudière de 30 ans c'est comme mettre un moteur neuf de Mercedes dans une Mercedes de 30 ans toute rouillée et pourri.

En plus il y a trop de risque que la chaudière lâche dès le premier hiver ...
par Brakeos
21 septembre 2013, 16:31
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
Réponses : 12
Vues : 34227

Et c'est encore moins probable Neil car ils viennent de changer le groupe de sécurité avec un neuf.

Ton explication avec le robinet semble être la bonne.

Par contre je ne comprends pas pourquoi vous avez 2 réducteurs de pression. Un seul sur l'arrivée d'eau froide générale est suffisante.
par Brakeos
20 septembre 2013, 12:07
Forum : Productions d'eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz
Sujet : Pression du mano qui augmente quand le cumulus chauffe la nuit
Réponses : 12
Vues : 34227

Bonjour,

C'est tout à fait normal que la pression monte quand le ballon d'eau chaude est en fonction.

Lorsque l'eau chauffe, celle-ci se dilate, elle prend donc plus de place. Le ballon d'eau chaude lui ne se dilate pas donc l'eau demande plus d'espace mais dans un endroit identique. Naturellement ...
par Brakeos
20 septembre 2013, 12:00
Forum : Installations de plomberie sanitaire (schémas)
Sujet : Raccord m24
Réponses : 6
Vues : 14784

Bonjour,

Un raccord M24 est un raccord à sertir par serrage pour le chauffage souvent.

La photo ci-dessous vous montre un exemple. Le M24 correspond à l'écrou libre avec la tétine qui rentre dans le tuyau de cuivre et la bague qui est sur le tuyau de cuivre vient être compressée par le serrage de ...
par Brakeos
20 septembre 2013, 11:49
Forum : Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc...
Sujet : Remplacement Thermostat SCHRAG RT 6 U par HONEYWELL THR 870 B
Réponses : 8
Vues : 14749

Bonjour,

Alors là j'avoue que je colle. Nous passons en mode électricien maintenant Je continue à chercher et je reviens vers vous dès que j'ai quelques chose.

Par contre une chose, un thermostat qui passe en 220v cela veut dire qu'il est l'interrupteur de la chaudière car normalement il n'y a pas ...
par Brakeos
20 septembre 2013, 11:38
Forum : Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison)
Sujet : où poser un clapet anti odeur
Réponses : 9
Vues : 30754

Pour moi je persiste qu'il y a un manque d'air quand le SFA s'active il envoi une forte pression d'eau et les siphons se font aspirer.

Avez-vous une membrane haute sur la fin de votre circuit d'évacuation? (c'est à dire à coté de la machine à laver et du SFA) Cette membrane ressemble souvent à une ...
par Brakeos
18 septembre 2013, 18:38
Forum : Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison)
Sujet : où poser un clapet anti odeur
Réponses : 9
Vues : 30754

Bonjour,

Question, quand vous dites que vous avez un problème d'odeur uniquement quand votre machine à laver est en essorage, est-ce que l'odeur est dans le local ou se trouve la machine à laver? Si non ou?

Les problèmes d'odeur sont dû à des siphons qui peuvent être vider de leur eau pour un ...
par Brakeos
18 septembre 2013, 08:41
Forum : Régulations et thermostats d'ambiance
Sujet : panne sur chaudière gaz De Dietrich DTG 120 eco nox
Réponses : 4
Vues : 18196

Je vais poser une question idiote mais avez-vous réamorcé la chaudière? Y-a-t-il un message d'erreur?
par Brakeos
18 septembre 2013, 08:32
Forum : Installations de plomberie sanitaire (schémas)
Sujet : pas d'eau froide mitigeur
Réponses : 3
Vues : 6241

En rebranchant, pensez à enlever le mousseur aussi car sinon les saletés vont rester dans le robinet.

Aller à la recherche avancée