Qui peut traduire? Réglages chauffage collective.

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
grizzly06
Echelon II
Messages : 34
Enregistré le : 16 août 2014, 13:31

Qui peut traduire? Réglages chauffage collective.

Message par grizzly06 »

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1413021345-p10007741.jpg[/img]

Bonjour,
Je pense que je suis sur le bon forum, mais pas sur ...

Pour tenter de baisser la conso de fioul, j'ai demandé à la boite qui s'occupe de l'entretien si on pouvait utiliser le thermostat de commande qui se trouve directement sur la chaudière, en fait il y en a deux: 1ere allure et 2eme allure
Ils m'ont répondu que non, qu'on ne pouvait jouer que sur la régulation...

La photo représente donc le boitier de régulation pour une chaudière Fioul collectif (44 appart)

Quelqu'un peut il m'expliquer a quels réglages cela correspond pour la colonne de gauche indiquant -1°(jour) et droite indiquant -6° (nuit),
ainsi que le graphique avec onglets mobiles qui est a droite,
et les symboles du bouton rotatif en dessous.
D'autre part l'horloge pilote quoi? je veux dire est que la chaudière ne fonctionne que de 6h a 23h (sur la photo)
Je précise qu'une sonde de tempé est placée a l'exterieur de l'immeuble.
merci pour vos lumières.
Modifié en dernier par grizzly06 le 11 octobre 2014, 12:21, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour.

c'est votre boitier de régulation automatique, tout est basé sur une température théorique de confort de 20°C:

-l'horloge en bas à gauche programme les horaires de confort et de réduit, dans le cas présent:
*confort à partir de 6h à 22h, donc réduit de 22h à 6h.
- le curseur au dessus rouge permet d'affiner la température confort de 6h à 22h -1°c soit 19°c
- le curseur au dessus bleu permet d'affiner la température de réduit de 22h à 6h - 6°c soit 16°c
le graphique en haut à gauche indique au régulateur la pente de chauffage désirée:
*pour 20°c à l'extérieur on veut de l'eau à 30°c dans le circuit de radiateurs
*pour -5°c à l'extérieur on veut de l'eau à 55°c dans le circuit de chauffage
-le sélecteur en dessous permet de choisir le mode de fonctionnement:
-arrêt total
-chauffage période confort,arrêt période réduit
-automatique confort et réduit (mode sélectionné sur photo)
-tout en mode réduit 24/24
-tout en confort 24/24
- marche manuelle sans régulation ( thermostat chaudière uniquement)

la température extérieure est bien transmise par une sonde ext, une autre sonde sur la tuyauterie donne l'info au régulateur qui ferme ou ouvre une vanne 3 voies pour réguler la température de l'eau.
les deux petits voyants rouges indique le mouvement de la vanne 3 voies: fermeture ou ouverture.

sur le cas présent je vois pas beaucoup de possibilité d'économie au niveau réglage.
JR
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Voila une réponse claire précise et détaillé.

Merci RUAJOSE
Avatar du membre
grizzly06
Echelon II
Messages : 34
Enregistré le : 16 août 2014, 13:31

Message par grizzly06 »

La, je suis vraiment impressionné, merci pour cette réponse très explicite RuaJose!
alors a priori, question économie de fuel, pour le graphique variable, pourrait on baisser le curseur de gauche, car s'il fait 20° dehors pas besoin de chauffage radiateur; la pente serait plus raide, avec plus de chauffe quand ça baisse à l’extérieur, pourquoi même ne pas monter un peu le curseur de droite? [i]Nous sommes en montagne avec 2 mois à -15°/-20°[/i]


[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1413138011-chaudiere1.jpg[/img]

Autre question, que pense tu du réglage actuel des thermostats de la chaudière (PHOTO)
la 1er allure est plus élevée que la 2eme??
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Autant pour mois, j'ai pas les yeux en face des trous,le curseur de gauche est sur la colonne 15° ce qui donne 20° pour 20°
si la température est de -15° voire-20° le régulateur va suivre la pente donnée qui à mon sens est déjà optimisée
chauffer à 55° pour - 5°c dehors suppose une bonne isolation ou des radiateurs surdimensionnés.

pour le réglage des allures brûleur c'est normale, la deuxième allure n'est lancée que si avec la première la température de consigne n'est pas atteinte en un temps donné,à ce moment là ,la deuxième démarre pour aider et stop à 68°c
JR
Avatar du membre
grizzly06
Echelon II
Messages : 34
Enregistré le : 16 août 2014, 13:31

Message par grizzly06 »

Ok, dans l'immediat on pourrait peut être mettre le bouton rotatif sur "toujours en réduit", (d'après ce que m'avait expliqué le gars qui s'occupe de l'entretien, on aurait un "hors gel à 15°) tant que la tempé extérieure le permet?
Par contre au sujet de l'isolation, c'est plutôt le point faible de cet immeuble qui date de 1964, et à l'époque on ne se souciait pas trop de la conso de fuel, belle époque définitivement révolue...
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

J'apporte mon point de vue.

Le courbe de chauffe est réglé ainsi.

A une température extérieur:
[list]
[*]15°C l'eau va circuler a 30°C[/*]
[*]20°C la circulation est a l’arrêt.[/*]
[*]-5 °C l'eau circule a 55°C[/*]
[*]-15°C l'eau circule a 62°C[/*]
[/list]

Personellement je monterais la température par grand froid car 62°C dans les radiateurs par froid de -15°C me parait vraiment limite.

Sinon je ne pense pas qu'il y a des économies possibles sur ces réglages, tournez vous vers l'isolation des bâtiments.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1413021345-p10007741.jpg[/img]

Sinon il faut une étude thermique spécifique a votre bâtiment: région, altitude, construction, etc...
Avatar du membre
grizzly06
Echelon II
Messages : 34
Enregistré le : 16 août 2014, 13:31

Message par grizzly06 »

Merci alleauplombier, ça va dans le sens que je disais plus haut 20° dehors=pas d'eau chaude.
Effectivement pour l'isolation, nous avons fait faire une étude par l'ademe et c'est leur conclusion: travailler sur l'isolation.
J'ai effectué une modif sur le boitier, j'ai tourné le bouton sur "toujours en réduit (marqué "Vide" sur la photo).
Nous sommes passé de 200L/jour à 78l/jour !! pour une température de confort acceptable: entre 21 et 24°
Par contre, si je laisse le curseur bleu (réduit) sur -6° la diode rouge de fermeture de vanne (vers le bas) n’arrête pas de clignoter toute les 2/3 secondes.
J'ai mis le curseur sur -4°, et là ça va bien, normal?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

si la température dans l'appartement est entre 21° et 24°c avec le régulateur en réduit permanent à un point de consigne de 16°c, il y a un problème avec la régulation, il faudrait relever les températures de départs et retour d'eau et les températures extérieures pour voir si ça correspond avec la courbe programmée ( il doit y avoir des thermomètres sur les tuyauteries)

JR
JR
Avatar du membre
grizzly06
Echelon II
Messages : 34
Enregistré le : 16 août 2014, 13:31

Message par grizzly06 »

La température interieure est relevée dans la pièce principale qui est chauffée naturellement par le soleil. (Grande baie vitrée) Donc on ne peut pas intervenir sur cette donnée, je veux dire on ne peux pas chauffer moins puisque c'est le soleil!
Peut être que c'est a cause de ça que la le moteur de commande de la vanne de régulation voudrait se fermer plus, ( allumage intermittent de la diode vers le bas) mais pas possible puisqu'elle est déjà complètement fermée...
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »