gaz butane bouteille

Postez dans ce forum, toutes les questions concernant les installations gaz, attention pour les installations et la conformité appelez un professionnel.
Répondre
Avatar du membre
julien701
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 10 octobre 2014, 17:55

gaz butane bouteille

Message par julien701 »

coucou, je tourne en rond avec mon installation please help, voila je souhaite alimenter ma gazinière par 2 bouteille de butane 13 kg suivie d'une inverseur manuel est d'un 1 er détenteur, pour faire la liaison du cuivre diamètre 14 est pour arriver un deuxième détenteur ma question est dois je mettre un R.O.A.I, une vanne d’arrêt classique ou rien du tout. pour finir un flexible pour aller a ma plaque de cuisson. sachant qu'une commercial de Banides-debeaurain (fabriquant du R.O.A.I) ma dis et je site : "Sachez que pour une installation sur récipient, le ROAI est interdit!"
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour
pour une installation propane ou butane le détendeur de sécurité en bout de l'installation cuivre détend à 28mb pour le butane et 37 mb pour le propane, fait aussi office de robinet d’arrêt et organe de sécurité ( comme le ROAI pour le gaz naturel)

c'est à dire qu'en cas de rupture du flexible ( donc trop de débit) qui va à l'appareil de cuisson il coupe l'arrivé du gaz.

le pas de vis sur un ROAI est en 1/2G alors que pour le butane/propane c'est du 20x150.

donc dans l'ordre:
1-bouteilles
2-lyres de raccordements
2-1ère détente inverseur automatique
3-réseau cuivre 10/12 ou 12/14
4-2ème détente de sécurité
5-flexible inox
6-gazinière

Et au fait les ventilations haute et basse??
JR
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Merci Mr Rua de votre intervention et de toutes les autres, on voudrais bien que vous intégriez notre équipe.

Une discussion semblable a deja était traité [url=https://eauplombier.com/forum/post7801.html#p7801]ici [/url] avec des schémas a l’appui.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

désolé je savais pas, que faire pour intégration?
JR
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

[quote="RUAJOSE"]désolé je savais pas, que faire pour intégration?[/quote]

L'admin va vous contacter bientôt par messagerie privé pour discuter avec vous.
Avatar du membre
julien701
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 10 octobre 2014, 17:55

Message par julien701 »

bonsoir, tout d'abord merci pour la réponse rapide, on ma conseiller de mettre :
1-bouteilles
2-lyres de raccordements
3-un détendeur mural 1er. détente en 13 Kg > 1,5 bar
4-un inverseur manuel (mon souhait)
5-réseau cuivre 12/14
6-un détendeur 2em. détente 1,5 bar > 37 millibars
7-flexible inox
8-gazinière

pour la ventilation il y a une vmc a l'endroit où sont entreposer les bouteilles.

Est il possible, avec un flexible inox, de mettre une plaque de cuisson au gaz au dessus d'un four élec. (dans le cas d'un plan de travail)
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Un flexible gaz doit rester visible sur l’intégralité de son parcours, donc pas de flexible sous le plan de travail.
julien70600

Message par julien70600 »

Comment dois je faire dans se cas ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

voici les textes, ça peut aider:

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2014/1413397729-flexible-gaz.jpg[/img]
JR
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

je ne pense pas qu'au dessous ou derriere le four il soit vraiment accessible, dans un tel cas je préférerais une installation en rigide.