Schémas circuit chauffage-central avec bouilleur
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Merci Rassin (tu me rassures, pardon c'est facile mais agréable de lire que sur le primaire ça devrait aller... )
En fait à cette heure ma plus grosse fuite est celle de la vanne 3 voies de l'ECS (achetée d'occasion ! ) en fait ce sont les Joints toriques de l'axe qui sont morts... je les ai changé mais je m'interroge pour le remontage (je ne suis pas sûr de la position "zéro" c'est bien celle qui ferme l'arrivée de la chaudière sur le schéma ? et la position "100%" celle ou le ballon ECS (à droite face à la vanne, l'autre étant vers le bas) ne reçoit rien ?
En fait à cette heure ma plus grosse fuite est celle de la vanne 3 voies de l'ECS (achetée d'occasion ! ) en fait ce sont les Joints toriques de l'axe qui sont morts... je les ai changé mais je m'interroge pour le remontage (je ne suis pas sûr de la position "zéro" c'est bien celle qui ferme l'arrivée de la chaudière sur le schéma ? et la position "100%" celle ou le ballon ECS (à droite face à la vanne, l'autre étant vers le bas) ne reçoit rien ?
Pour la position, on ne peut pas vous renseigner.
Lorsque vous aurez la production en service essayer de la manipuler manuellement pour voir ou va le flux d'eau chaude, au besoin vous enlevez la manette et faites tourner l'axe avec une pince pour orienter le papillon selon vous besoins, (enfin si la vanne le permets) ensuite vous posez avec le marquage qui correspond a la position de la vanne (oui les platines s'inversent).
Dans certains cas on est obligé de démonter le papillon pour le faire tourner selon les besoins, dans c'autres cas il suffit de démonter la manette et tourner l'axe.
Lorsque vous aurez la production en service essayer de la manipuler manuellement pour voir ou va le flux d'eau chaude, au besoin vous enlevez la manette et faites tourner l'axe avec une pince pour orienter le papillon selon vous besoins, (enfin si la vanne le permets) ensuite vous posez avec le marquage qui correspond a la position de la vanne (oui les platines s'inversent).
Dans certains cas on est obligé de démonter le papillon pour le faire tourner selon les besoins, dans c'autres cas il suffit de démonter la manette et tourner l'axe.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Bonjour
Merci Niel pour ces précisions... (que j'ai essayé de mettre en oeuvre sur la vanne manuelle de réchauffage...
En effet j'avance : à cette heure j'ai fait une première chauffe (doucement) d'une partie du circuit : vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS :
2 questions apparaissent :
1 : la vanne 3 voies manuelle semble avoir un effet tout à fait minime sur l'aiguillage de l'eau vers le ré-chauffage... 5 degrés d'écart : par exemple 45°C vers le ballon-tampôn et 50°C vers le ré-chauffage.. est-ce dû au fait que la vanne est "fatiguée" (en fait elle a été en place de façon immobile pendant des années... gommée, je l'ai démontée pour la "remettre en état" mais elle n'est pas au top) . aurai-je fait une erreur de montage ? autre idée ?
2 : question beaucoup plus inquiétante : mon manomètre neuf -au centre sur la photo - fuit ! (par intermittence) il indique 3 bars et durant la nuit il a laisser passer environ un demi-litre d'eau.. (récupérée dans un seau). Quel est le problème ???
[img=P1080924.jpeg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1421668239-p1080924.jpeg[/img]
Merci Niel pour ces précisions... (que j'ai essayé de mettre en oeuvre sur la vanne manuelle de réchauffage...
En effet j'avance : à cette heure j'ai fait une première chauffe (doucement) d'une partie du circuit : vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS :
2 questions apparaissent :
1 : la vanne 3 voies manuelle semble avoir un effet tout à fait minime sur l'aiguillage de l'eau vers le ré-chauffage... 5 degrés d'écart : par exemple 45°C vers le ballon-tampôn et 50°C vers le ré-chauffage.. est-ce dû au fait que la vanne est "fatiguée" (en fait elle a été en place de façon immobile pendant des années... gommée, je l'ai démontée pour la "remettre en état" mais elle n'est pas au top) . aurai-je fait une erreur de montage ? autre idée ?
2 : question beaucoup plus inquiétante : mon manomètre neuf -au centre sur la photo - fuit ! (par intermittence) il indique 3 bars et durant la nuit il a laisser passer environ un demi-litre d'eau.. (récupérée dans un seau). Quel est le problème ???
[img=P1080924.jpeg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1421668239-p1080924.jpeg[/img]
Modifié en dernier par jeduquebien02 le 19 janvier 2015, 12:52, modifié 1 fois.
Vous avez trop de pression sur le circuit, j'imagine que le mano fuit par la soupape, si tel est le cas c'est normal, la soupape s'ouvre entre 25,5 et 3 bars.
Baissez la pression de manière a que qu'elle ne dépasse pas 2,2 bars a chaud, si vous n'arrivez pas, il faut voir si la ballon tampon n'est pas trop gonflé.
Pour la V3V je ne sais pas peut être que le papillon est usé ou grippé ou bouffé, il devrais orienter le flux vers A ou B sans laisser fuite vers le circuit fermé.
Pour les températures, elle sont trop basses, particulièrement celle qui parts vers le ballon préparateur.
Si vous n'arrivez pas a monter en température c'est que la circulation est trop importante, dans ce cas essayez de freiner la circulation en baissant la vitesse des circulateurs.
Baissez la pression de manière a que qu'elle ne dépasse pas 2,2 bars a chaud, si vous n'arrivez pas, il faut voir si la ballon tampon n'est pas trop gonflé.
Pour la V3V je ne sais pas peut être que le papillon est usé ou grippé ou bouffé, il devrais orienter le flux vers A ou B sans laisser fuite vers le circuit fermé.
Pour les températures, elle sont trop basses, particulièrement celle qui parts vers le ballon préparateur.
Si vous n'arrivez pas a monter en température c'est que la circulation est trop importante, dans ce cas essayez de freiner la circulation en baissant la vitesse des circulateurs.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Re...
Je ne m'intéresserai qu'à la pression...
Je n'ai rien fait ; j'ai ouvert la vanne d'arrivée d'eau du secteur... Le purgeur sur le haut du ballon-tampon fuyant (je l'ai entendu) pourrait être la cause de surpression ? je ne vois pas comment intervenir... Ce purgeur neuf est un Thermador R2 (Vental)... Il est livré en 2 parties la partie basse étant je pense un "clapet d'isolement automatique" que j'ai fixé sur le corps avent de monter le tout...
Le vase d'expansion étant donné pour 2,5 bar je n'y ai pas touché non plus...
PS J'ai la vanne d'alimentation en eau (via le disconnecteur) ouverte en permanence
Quelle erreur ai-je commise ?
(La chaudière est à l'arrêt)
Je ne m'intéresserai qu'à la pression...
Je n'ai rien fait ; j'ai ouvert la vanne d'arrivée d'eau du secteur... Le purgeur sur le haut du ballon-tampon fuyant (je l'ai entendu) pourrait être la cause de surpression ? je ne vois pas comment intervenir... Ce purgeur neuf est un Thermador R2 (Vental)... Il est livré en 2 parties la partie basse étant je pense un "clapet d'isolement automatique" que j'ai fixé sur le corps avent de monter le tout...
Le vase d'expansion étant donné pour 2,5 bar je n'y ai pas touché non plus...
PS J'ai la vanne d'alimentation en eau (via le disconnecteur) ouverte en permanence
Quelle erreur ai-je commise ?
(La chaudière est à l'arrêt)
Modifié en dernier par jeduquebien02 le 19 janvier 2015, 15:35, modifié 1 fois.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Sur-pression suite :
Le manomètre est équipé d'un système de vidange..
J'ai donc :
- fermé l'arrivée d'eau froide
- vidangé par cette ouverture pour amener la pression à 2,2 bar
En ouvrant à nouveau la vanne d'eau froide le mano remonte... j'en conclue qu'il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu'il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d'eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !
J'aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l'oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)
Le manomètre est équipé d'un système de vidange..
J'ai donc :
- fermé l'arrivée d'eau froide
- vidangé par cette ouverture pour amener la pression à 2,2 bar
En ouvrant à nouveau la vanne d'eau froide le mano remonte... j'en conclue qu'il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu'il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d'eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !
J'aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l'oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)
[quote="jeduquebien02"]
En ouvrant à nouveau la vanne d'eau froide le mano remonte... j'en conclue qu'il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu'il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d'eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !
J'aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l'oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)[/quote]
bonjour.
le système de chauffage doit être indépendant du réseau de chauffage, donc la vanne de remplissage doit être fermé, seuls les installation munies de remplissage automatique doivent avoir la vanne de remplissage ouverte.
La vanne thermostatique anti-surchauffe doit elle être alimenté en permanence (sécurité).
Ne pas utiliser la soupape de securité pour vidanger le réseau chauffage, a force de l'actionner vous allez finir par altérer son fonctionnement.
Un réseau comme le votre mérite même une soupape supplémentaire en parallèle, au cas ou....
Pour info: l'eau ne se transforme en vapeur qu'a partir de 100C° et encore si la pression n'est pas suffisante...
En ouvrant à nouveau la vanne d'eau froide le mano remonte... j'en conclue qu'il me faut fonctionner circuit primaire du chauffage-central isolé complètement du secteur eau potable alors qu'il me semble avoir lu le contraire pour compléter automatiquement le niveau d'eau primaire qui se tranforme plus ou moins en vapeur et part par les purgeurs !
J'aurai mal lu ? bon je relance la chaudière (il me faut acheter de l'oxygène pour terminer mon branchement radiateurs)[/quote]
bonjour.
le système de chauffage doit être indépendant du réseau de chauffage, donc la vanne de remplissage doit être fermé, seuls les installation munies de remplissage automatique doivent avoir la vanne de remplissage ouverte.
La vanne thermostatique anti-surchauffe doit elle être alimenté en permanence (sécurité).
Ne pas utiliser la soupape de securité pour vidanger le réseau chauffage, a force de l'actionner vous allez finir par altérer son fonctionnement.
Un réseau comme le votre mérite même une soupape supplémentaire en parallèle, au cas ou....
Pour info: l'eau ne se transforme en vapeur qu'a partir de 100C° et encore si la pression n'est pas suffisante...
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Merci El-Homari pour tes précisions
Donc ma déduction était correcte...
Ma manoeuvre d'évacuation du trop plein d'eau par le manomètre moins bonne... enfin j'ai poursuivi ce matin en intervenant sur la vanne de vidange de la chaudière... (En ce moment l'eau du ballon-tampon est à 50°C et la pression à 2,8 bar.
Placer une seconde soupape de sécurité ? oui à vrai dire j'y avais pensé... maintenant cela me parait pratiquement bien compliqué à moins de la placer sur la partie "libre" c'est à dire en amont du manomètre (et de sa soupape) et donc à ce niveau faire un circuit parallèle (comme vous l'indiquez)... (La soupape initiale plonge dans la chaudière).
Maintenant il y a aussi d'autres indicateurs comme des thermomètres (un à alcool fourni par Morvan et un appliqué sur le tube de sortie..). La chaudière étant dans la cuisine on a vite fait de surveiller visuellement son fonctionnement..
Oui pour la transformation d'eau en vapeur c'est 100°C (et encore si elle est pure et à la pression de 1013 hPa)... mais bon j'avais lu qu'il pouvait y avoir un peu de pertes par les joints notamment
Concernant l'électricité je pensais utiliser un genre de gaine métallique souple pour protéger mes fils ; comment faites-vous ?
Merci
Donc ma déduction était correcte...
Ma manoeuvre d'évacuation du trop plein d'eau par le manomètre moins bonne... enfin j'ai poursuivi ce matin en intervenant sur la vanne de vidange de la chaudière... (En ce moment l'eau du ballon-tampon est à 50°C et la pression à 2,8 bar.
Placer une seconde soupape de sécurité ? oui à vrai dire j'y avais pensé... maintenant cela me parait pratiquement bien compliqué à moins de la placer sur la partie "libre" c'est à dire en amont du manomètre (et de sa soupape) et donc à ce niveau faire un circuit parallèle (comme vous l'indiquez)... (La soupape initiale plonge dans la chaudière).
Maintenant il y a aussi d'autres indicateurs comme des thermomètres (un à alcool fourni par Morvan et un appliqué sur le tube de sortie..). La chaudière étant dans la cuisine on a vite fait de surveiller visuellement son fonctionnement..
Oui pour la transformation d'eau en vapeur c'est 100°C (et encore si elle est pure et à la pression de 1013 hPa)... mais bon j'avais lu qu'il pouvait y avoir un peu de pertes par les joints notamment
Concernant l'électricité je pensais utiliser un genre de gaine métallique souple pour protéger mes fils ; comment faites-vous ?
Merci
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Bonjour
J'ai la nette impression que la V3V motorisée gérant l'eau chaude vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS est mal remontée... Je la manoeuvre manuellement et avec un thermomètre infra-rouge je ne vois pas de changement net de température vers l'ECS... Je vais la re-démonter (j'ai dû changer les joints sur l'axe) et me tromper... sachant qu'elle ne fait qu'un quart de tour (comme toutes les V3V je pense)
Je ne vois que 2 possibilités (non ? ) ; les positions extrêmes étant :
-1°) fermer l'arrivée d'eau chaude chaudière puis fermer le départ vers ballon ECS ?
ou
-2°) fermer le départ vers ballon ECS puis fermer la montée vers le ballon-tampon ?
laquelle est la bonne ?
Merci de vos réponses
J'ai la nette impression que la V3V motorisée gérant l'eau chaude vers le ballon-tampon et vers le ballon ECS est mal remontée... Je la manoeuvre manuellement et avec un thermomètre infra-rouge je ne vois pas de changement net de température vers l'ECS... Je vais la re-démonter (j'ai dû changer les joints sur l'axe) et me tromper... sachant qu'elle ne fait qu'un quart de tour (comme toutes les V3V je pense)
Je ne vois que 2 possibilités (non ? ) ; les positions extrêmes étant :
-1°) fermer l'arrivée d'eau chaude chaudière puis fermer le départ vers ballon ECS ?
ou
-2°) fermer le départ vers ballon ECS puis fermer la montée vers le ballon-tampon ?
laquelle est la bonne ?
Merci de vos réponses
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Sous la douche j'ai trouvé "la" solution... (peut-être) en fin de compte il ne faut pas résonner à partir du premier chauffage de la chaudière (qui de plus ne devrait envoyer qu'une eau à plus de 65°C, non ?) mais à partir d'une situation établie dans laquelle l'eau du ballon-tampon ne devrait pas descendre en-dessous de... 40°C ? et donc la question est de fermer ou pas le retour du ballon-tampon; non ?
Merci
Merci
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Bonjour.
les possibilités d'une vanne V3V sont multiples.
Normalement dans votre cas, le vanne ne peut jamais fermer la sortie de chaudière, si vous la démontez il faut ré-orienter le papillon et peut être la platine de manière a pouvoir l'orienter vers la direction désiré.
Je vais prendre un exemple pour vous aiguiller.
A = Sortie de chaudière.
B = Ballon préparateur d'eau chaude
C = Ballon Tampon.
L'entré de la vanne doit impérativement être toujours ouvert
Puis orientez le papillon de manière ce qu'il envoi le flux vers B ou C.
La position intermédiaire devrais permettre de partager le flux de A vers B et C.
Je vous poste une image d'une V3V utilisé en mélange (départ de chauffage) .
Le flux rentre dans la vanne, au fur et a mesure que les locaux demandent moins de chauffage, la V3V s'inverse pour fermer légèrement la sortie de chaudière.
Dans la cas de cette image
A = sortie vers les radiateurs qui ne peut jamais être fermé
B = retour des radiateurs (apporte d'eau refroidie pour obtenir la bonne température)
C = entré du flux chaud
Dans la position actuelle le flux est orienté de C vers A a 100% au fur et a mesure que j'inverse la manette vers la gauche, j'ouvre l'entrée B et je ferme C.
Si je laisse la manette en position intermédiaire , l'orientation du flux sera la suivante.
Les entrées B et C sont ouvertes toutes les deux a 50%
[img=vanne-trois-voies.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422176973-vanne-trois-voies.jpg[/img]
les possibilités d'une vanne V3V sont multiples.
Normalement dans votre cas, le vanne ne peut jamais fermer la sortie de chaudière, si vous la démontez il faut ré-orienter le papillon et peut être la platine de manière a pouvoir l'orienter vers la direction désiré.
Je vais prendre un exemple pour vous aiguiller.
A = Sortie de chaudière.
B = Ballon préparateur d'eau chaude
C = Ballon Tampon.
L'entré de la vanne doit impérativement être toujours ouvert
Puis orientez le papillon de manière ce qu'il envoi le flux vers B ou C.
La position intermédiaire devrais permettre de partager le flux de A vers B et C.
Je vous poste une image d'une V3V utilisé en mélange (départ de chauffage) .
Le flux rentre dans la vanne, au fur et a mesure que les locaux demandent moins de chauffage, la V3V s'inverse pour fermer légèrement la sortie de chaudière.
Dans la cas de cette image
A = sortie vers les radiateurs qui ne peut jamais être fermé
B = retour des radiateurs (apporte d'eau refroidie pour obtenir la bonne température)
C = entré du flux chaud
Dans la position actuelle le flux est orienté de C vers A a 100% au fur et a mesure que j'inverse la manette vers la gauche, j'ouvre l'entrée B et je ferme C.
Si je laisse la manette en position intermédiaire , l'orientation du flux sera la suivante.
Les entrées B et C sont ouvertes toutes les deux a 50%
[img=vanne-trois-voies.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422176973-vanne-trois-voies.jpg[/img]
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Bonsoir et merci El-Homari
Oui je comprends bien les possibilités de la V3V pour mélanger de l'eau très chaude à de l'eau tiède pour obtenir une eau "chaude" (satisfaisante)
Mon problème est autre je pense : il faudrait choisir entre la chaudière et le ballon-tampon quelle est l'eau la plus chaude... surtout que la chaudière est une chaudière bois (à bûches) qui pour des raisons écologiques et économiques fonctionne par intermittence avec une grande production d'énergie stockée dans le ballon-tampon puis rappelée selon les besoins...
De ce que vous me montrez du fonctionnement d'une V3V il faudrait nécessairement que l'arrivée de la chaudière et celle du ballon-tampon soient côte à côte et qu'ainsi on puisse fermer l'une ou l'autre arrivée... avec le défaut qu'il n'y aurait jamais ces 2 orifices ouverts à 100%...
Ou alors trouver un autre branchement...
Cordialement
Oui je comprends bien les possibilités de la V3V pour mélanger de l'eau très chaude à de l'eau tiède pour obtenir une eau "chaude" (satisfaisante)
Mon problème est autre je pense : il faudrait choisir entre la chaudière et le ballon-tampon quelle est l'eau la plus chaude... surtout que la chaudière est une chaudière bois (à bûches) qui pour des raisons écologiques et économiques fonctionne par intermittence avec une grande production d'énergie stockée dans le ballon-tampon puis rappelée selon les besoins...
De ce que vous me montrez du fonctionnement d'une V3V il faudrait nécessairement que l'arrivée de la chaudière et celle du ballon-tampon soient côte à côte et qu'ainsi on puisse fermer l'une ou l'autre arrivée... avec le défaut qu'il n'y aurait jamais ces 2 orifices ouverts à 100%...
Ou alors trouver un autre branchement...
Cordialement
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Je reprends le clavier pour dire que la V3V montée comme le schéma pourrait "fonctionner" selon les 2 cas possibles :
A) : Quand l'eau chaudière est d'une température inférieure à celle du ballon-tampon elle ne monte pas... (consigne de... 70°C ? donnée par l'aquastat du BT)
B) : Quand l'eau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - supérieure - - - - - - - - - - - - - - - - - - elle monte ;
l'inconvénient dans ce cas est que la sortie vers le ballon ECS est fermée
Demain je vérifie déjà le montage de cette vanne...
A) : Quand l'eau chaudière est d'une température inférieure à celle du ballon-tampon elle ne monte pas... (consigne de... 70°C ? donnée par l'aquastat du BT)
B) : Quand l'eau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - supérieure - - - - - - - - - - - - - - - - - - elle monte ;
l'inconvénient dans ce cas est que la sortie vers le ballon ECS est fermée
Demain je vérifie déjà le montage de cette vanne...
Modifié en dernier par jeduquebien02 le 26 janvier 2015, 09:43, modifié 1 fois.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
J'ai ouvert la vanne.
Elle était "bien" montée c'est à dire comme décrite ci-dessus : fermeture arrivée chaudière ou sortie ECS...
ce qui signifie que l'eau pour le balon ECS ne peut venir que du ballon-tampon... quelle efficacité...
Il est possible de modifier la V3V en ajoutant un contatc électrique pour fermer le départ vers le B-T c'est bien peu catholique (mais bon je suis athée... lol) mais ça devrait marcher à moindre travaux !
Elle était "bien" montée c'est à dire comme décrite ci-dessus : fermeture arrivée chaudière ou sortie ECS...
ce qui signifie que l'eau pour le balon ECS ne peut venir que du ballon-tampon... quelle efficacité...
Il est possible de modifier la V3V en ajoutant un contatc électrique pour fermer le départ vers le B-T c'est bien peu catholique (mais bon je suis athée... lol) mais ça devrait marcher à moindre travaux !
Modifié en dernier par jeduquebien02 le 26 janvier 2015, 13:04, modifié 1 fois.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Bonjour et remise à zéro du post...
Je me permets de reprendre clairement mon problème en oubliant mes galères autour de la V3V ECS...
Voici mon schéma allégé (plus lisible j'espère... ) et je supprime la vanne 3 voies - que certains m'ont dit inutile - et mettant un circulateur
Merci de vos remarques ?
[img=scheema-20150127-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422358642-scheema-20150127-sansv3v.png[/img]
Je me permets de reprendre clairement mon problème en oubliant mes galères autour de la V3V ECS...
Voici mon schéma allégé (plus lisible j'espère... ) et je supprime la vanne 3 voies - que certains m'ont dit inutile - et mettant un circulateur
Merci de vos remarques ?
[img=scheema-20150127-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422358642-scheema-20150127-sansv3v.png[/img]
Modifié en dernier par jeduquebien02 le 27 janvier 2015, 12:38, modifié 1 fois.
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
Les essais de 2 jours ne sont pas concluants... Après des recherches je pense faire des modifs assez lourdes vu ma situation très compliquée (manque de place, système sur 2 niveaux... ) branchement au ballon-tampon de l'ECS et retour au bas du B-T....qu'en pensez-vous :
[img=scheema-20150128-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422492342-scheema-20150128-sansv3v.png[/img]
[img=scheema-20150128-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422492342-scheema-20150128-sansv3v.png[/img]
- jeduquebien02
- Plombier Pro
- Messages : 61
- Enregistré le : 20 décembre 2014, 17:46
La nuit m'ayant portée conseil je propose un schéma ayant moins de modifications (par exemple sur le retour) et utilisant une vanne thermostatique (90 €) pour gérer le ré-chauffage... Je pense que le circulateur en question C1 est devenu inutile ??? Vos avis svp
[img=scheema-20150129-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422523701-scheema-20150129-sansv3v.png[/img]
[img=scheema-20150129-sansV3V.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1422523701-scheema-20150129-sansv3v.png[/img]
Bonjour.
Avant d'aller plus loin dans toutes ces modifications, dites nous ce que vous aviez fait et quels problems rencontrez vous.
Parce que nous avions peaufine vos schémas pour qu'ils soient le plus simples possible et avec le minimum d'organes, pour moi c'etais fonctionnel.
Le fait de proposer des modifications sans arrêt ne va pas vous faire avancer.
Des trois dernières propositions le première est la plus adapté.
Si vous avez fait comme on vous a dit, ça doit fonctionner sans aucun probleme, ce se trouve c'est juste un probleme de reglage ou de câblage.
Donc, ne vous acharnez pas sur les dessins, dites nous ce que vous avez fait et quelles sont les symptômes.
Voulez vous que l'on vous fasse un schéma nous mêmes.
Ce sujet comporte deja 80 messages si cela devient trop compliqué a trouver les infos sur les différentes pages créez un nouveau sujet si vous le désirez pour repartir a zéro.
Mais il faut nous dire ce que vous avez deja fait et ce qui ne fonctionne pas, postez des images expliquez nous avec du texte. breff.... donnez nous plus de details sur les problemes rencontrés, Dans quelle région êtes vous? Si pas loin on viendra voir....
Avant d'aller plus loin dans toutes ces modifications, dites nous ce que vous aviez fait et quels problems rencontrez vous.
Parce que nous avions peaufine vos schémas pour qu'ils soient le plus simples possible et avec le minimum d'organes, pour moi c'etais fonctionnel.
Le fait de proposer des modifications sans arrêt ne va pas vous faire avancer.
Des trois dernières propositions le première est la plus adapté.
Si vous avez fait comme on vous a dit, ça doit fonctionner sans aucun probleme, ce se trouve c'est juste un probleme de reglage ou de câblage.
Donc, ne vous acharnez pas sur les dessins, dites nous ce que vous avez fait et quelles sont les symptômes.
Voulez vous que l'on vous fasse un schéma nous mêmes.
Ce sujet comporte deja 80 messages si cela devient trop compliqué a trouver les infos sur les différentes pages créez un nouveau sujet si vous le désirez pour repartir a zéro.
Mais il faut nous dire ce que vous avez deja fait et ce qui ne fonctionne pas, postez des images expliquez nous avec du texte. breff.... donnez nous plus de details sur les problemes rencontrés, Dans quelle région êtes vous? Si pas loin on viendra voir....
Modifié en dernier par El-Homari le 29 janvier 2015, 11:13, modifié 1 fois.