Vase d'expansion sanitaire

Tous ce qui concerne les composants d'installations, du compteur au robinet de puisage.
Répondre
Avatar du membre
Tom60
Echelon I
Messages : 21
Enregistré le : 09 octobre 2015, 14:22

Vase d'expansion sanitaire

Message par Tom60 »

Bonjour ,

J'ai eu une conversation aujourd'hui avec un collègue qui a réussis à me retourner la tête et me mettre le doute. La question est : Peut-on mettre dans n'importe quel sens un vase d'expansion (tête en haut ou tête en bas) ?
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

De mon coté je les ai vu dans les deux sens, moi j'ai appris qu'il fallait toujours les poser raccordement en bas et valve en haut.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

moi aussi c'est comme ça que je préférais les poser, principalement pour le chauffage à cause des éventuelles limailles des tubes qui risquent de se déposer sur la membrane et ensuite la percer, sinon ça fonctionne toutes positions.
JR
Avatar du membre
Tom60
Echelon I
Messages : 21
Enregistré le : 09 octobre 2015, 14:22

Message par Tom60 »

Vous me confortez dans ce que je pensais .

Dans le mesure du possible je met la valve en haut aussi , mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'explication des limailles éventuelles et c'est pas idiot du tout comme raisonnement ...

Merci à vous en tout cas
Répondre

Retourner vers « Composants, sécurité et entretien d'installations »