Pression qui monte étrangement !
Pression qui monte étrangement !
Bonjour à tous.
Je suis surpris par la manomètre de ma chaudière qui était réglé à 1.2 et qui est monté tout seul à 3.5 ! Sachant que le maximum est à 4, cela faisait beaucoup et il commençait à y avoir des fuites. J'ai fait tomber la pression hier soir jusqu'à 1.5 en sortant de l'eau par une purge, mais ce matin c'était remonté à 2.5.
Je ne comprends pas d'où vient cette pression supplémentaire car je pensais que la pression est due au volume d'eau présent dans le circuit, or je n'ai pas ajouté d'eau, et j'ai vérifié que le robinet d'alimentation est bien fermé.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il se passe et ce que je dois faire, cela me serait très utile !
Merci d'avance.
Lionel
Je suis surpris par la manomètre de ma chaudière qui était réglé à 1.2 et qui est monté tout seul à 3.5 ! Sachant que le maximum est à 4, cela faisait beaucoup et il commençait à y avoir des fuites. J'ai fait tomber la pression hier soir jusqu'à 1.5 en sortant de l'eau par une purge, mais ce matin c'était remonté à 2.5.
Je ne comprends pas d'où vient cette pression supplémentaire car je pensais que la pression est due au volume d'eau présent dans le circuit, or je n'ai pas ajouté d'eau, et j'ai vérifié que le robinet d'alimentation est bien fermé.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il se passe et ce que je dois faire, cela me serait très utile !
Merci d'avance.
Lionel
Merci Niel,
la chaudière est une FRISQUET de 1995. Je mets une photo en PJ.
Hier je l'ai arrêtée alors que la l'eau était chaude et j'avais baissé la pression en purgeant jusqu'à 1.2. Au bout de quelques heures, la température avait baissé jusqu'à la température ambiante, mais la pression était montée jusqu'à 3 ! Hier soir j'ai redescendu la pression en purgeant et ce matin à nouveau la pression était remontée jusqu'à 2 ! Donc la pression est montée alors que la chaudière était arrêtée (d'ailleurs il y a eu un orage et il n'y avait plus d'électricité dans le village).
Tout à l'heure nous partons pour l'après-midi et je vais couper l'arrivée d'eau de la maison.
Merci pour tout conseil !
Lionel
la chaudière est une FRISQUET de 1995. Je mets une photo en PJ.
Hier je l'ai arrêtée alors que la l'eau était chaude et j'avais baissé la pression en purgeant jusqu'à 1.2. Au bout de quelques heures, la température avait baissé jusqu'à la température ambiante, mais la pression était montée jusqu'à 3 ! Hier soir j'ai redescendu la pression en purgeant et ce matin à nouveau la pression était remontée jusqu'à 2 ! Donc la pression est montée alors que la chaudière était arrêtée (d'ailleurs il y a eu un orage et il n'y avait plus d'électricité dans le village).
Tout à l'heure nous partons pour l'après-midi et je vais couper l'arrivée d'eau de la maison.
Merci pour tout conseil !
Lionel
- Fichiers joints
-
DSCN1212.JPG- (771.56 Kio) Téléchargé 454 fois
Voici la photo du robinet. Depuis la dernière purge, il y a quelques minutes, la température est descendue à la température ambiante et la chaudiere ne s'allume pas pour autant !
- Fichiers joints
-
DSCN1213.JPG- (768.01 Kio) Téléchargé 468 fois
Sur les chaudières frisquet il n'y as pas d’échangeur a vrais dire, c'est le corps de chauffe qui faits cette fonction, et de toute ma vie je n’ai jamais vu aucune frisquet avec corps de chauffe percé.
Je penche plut par le vase d'expansion percé comme le dit JR.
Essayez de stabiliser la pression a froid a 1bar, puis mettez en chauffe, lorsque le circuit est chaud, si la pression augmente significativement [i](plus de 2 bars)[/i] c'est que le vase d'expansion est a changer.
Je penche plut par le vase d'expansion percé comme le dit JR.
Essayez de stabiliser la pression a froid a 1bar, puis mettez en chauffe, lorsque le circuit est chaud, si la pression augmente significativement [i](plus de 2 bars)[/i] c'est que le vase d'expansion est a changer.
bonjour
si c'est une chaudière ( c'est ce qu'on dirait) avec un corps de chauffe et non un échangeur, alors c'est forcement le robinet de remplissage qui laisse passer l'eau, essayez de le manœuvrer plusieurs fois et bien le fermer pour voir.
si vous avez la doc de la chaudière regardez comment elle est composée, échangeur ou corps de chauffe?
si c'est une chaudière ( c'est ce qu'on dirait) avec un corps de chauffe et non un échangeur, alors c'est forcement le robinet de remplissage qui laisse passer l'eau, essayez de le manœuvrer plusieurs fois et bien le fermer pour voir.
si vous avez la doc de la chaudière regardez comment elle est composée, échangeur ou corps de chauffe?
JR
Hier un plombier est venu et a coupé l'alimentation en eau de la chaudiere. La pression continue a monter, donc ce n'etait pas a cause du robinet. Il m'a dit que cela venait du corps de chauffe, qui a ete changé il y a 3es gros frais en perspective... Merci tout de même pour votre aide et vos conseils.
Je suis obligé de reprendre le sujet pour évoquer le dernier épisode de ma chaudière dont la pression monte, sauf quand l'alimentation en eau de la maison est coupée. On penchait donc pour un vase d'expansion percé, et étant donné le prix de la réparation, autant changer la chaudière, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Mais voilà que depuis plusieurs jours, ou plusieurs semaines, la pression ne monte plus du tout, et cela depuis que j'ai fermé les deux tuyaux sous la chaudière : celui qui part alimenter les radiateurs et celui qui revient des radiateurs (j'ai fermé ces tuyaux car je travaille sur les radiateurs). Qu'en pensez-vous ? Faut-il conserver le diagnostic du vase d'expansion percé ? Ou la situation est-elle finalement moins grave (ce qui me ferait économiser beaucoup d'argent !) ? Merci encore pour votre aide.