thermostat d'ambiance pour Geminox

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

thermostat d'ambiance pour Geminox

Message par ardamus16 »

Bonjour,

J’ai ressemant acquis un petit corps de ferme à deux étages.
Elle est équipée d'une chaudière fioul à condensation de marque Geminox FCX30.
La chaudière est équipée d'un ballon d'eau chaude, d'une sonde extérieur et d'un thermostat basic d'intérieur à deux roues, voir pièce jointe, (de marque ZH). Une avec trois modes (soleil, lune et programme) et la deuxième la température à choisir.
J'aimerais le remplacer pour un thermostat programmable, affichage numérique et si possible sans fil pour le déplacer au rez-de-chaussé.
J'ai fais des recherches mais rien de clair.
A votre avis quel modèle et quelle norme serait compatible avec cette chaudière?

Merci d'avance !!!!
Fichiers joints
DSC_0688.JPG
(1.81 Mio) Téléchargé 1006 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

tous les thermostats à contact sec sont compatibles avec ou sans fil
JR
Avatar du membre
florent02
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 23 novembre 2014, 07:47
Localisation : villers cotterets 02

Message par florent02 »

Bonjour,

de mémoire sur cette chaudière c’est une sonde d'ambiance et non un thermostat simple
Faites appel à un professionnel si vous doutez de vous, ou si l'astuce ne correspond pas à votre problème.
Avatar du membre
florent02
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 23 novembre 2014, 07:47
Localisation : villers cotterets 02

Message par florent02 »

j'ai trouver la doc

[url]http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/FCX22.pdf[/url]

regardez pages 35
Faites appel à un professionnel si vous doutez de vous, ou si l'astuce ne correspond pas à votre problème.
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="florent02"]j'ai trouver la doc

[url]http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/FCX22.pdf[/url]

regardez pages 35[/quote]

Merci pour la doc !!
Ce n'est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14 ?
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="ardamus16"][quote="florent02"]j'ai trouver la doc

[url]http://conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/FCX22.pdf[/url]

regardez pages 35[/quote]

Merci pour la doc !!
Ce n'est pas clair pour moi, sur le schéma de la page 35 mon thermostat actuel est en 9 ou 14 ?[/quote]

Si j'ai bien compris ma sonde d'ambiance actuel est branchée en 9. J'irai voir ce soir.
Petite question qu'elle est la différence entre une sonde d'ambiance et un thermostat d'ambiance à contact sec.
Je suis intéresser par ces modèles. Sont ils compatibles ?
Thermostat programmable filaire contact sec SOMFY
Thermostat digital programmable sans fil OTIO
Thermostat NEST

Merci d'avance
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

c'est pas un thermostat qu'il y a actuellement c'est une télécommande avec sonde d'ambiance incorporée, s'il n'y a qu'un circuit c'est la n°9.
ça peut pas se remplacer par un thermostat à contact sec.
une sonde d'ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température.
JR
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="RUAJOSE"]bonjour

c'est pas un thermostat qu'il y a actuellement c'est une télécommande avec sonde d'ambiance incorporée, s'il n'y a qu'un circuit c'est la n°9.
ça peut pas se remplacer par un thermostat à contact sec.
une sonde d'ambiance est comme une résistance qui varie suivant la température.[/quote]

Ça se complique pour moi je n'ai pas vu se type de télécommande en magasin.
Du coup quel produit dois je acheter ?
Pouvez me conseiller un modèle
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

il semblerait que c'est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14

voir page 106 du tarif geminox

[url]http://www.geminox.fr/produits/GEM_Tarif2011.pdf[/url]
JR
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="RUAJOSE"]il semblerait que c'est spécifique à ce modèle, il faut la REG 108 à brancher en 14

voir page 106 du tarif geminox

[url]http://www.geminox.fr/produits/GEM_Tarif2011.pdf[/url][/quote]


Ok, merci. Donc avec

Iavec fil :
REG 108
Appareil d'ambiance permettant la mesure, la lecture et
la programmation hebdomadaire à distance du régulateur.
Raccordement 4 fils.
• Appareil d'ambiance BM
Spécialement adaptée pour compléter :
- les REG 102
- les REG 105
- les chaufferies FCX

Ou sans fil :
REG 151
Thermostat d’ambiance sans fil à programmation hebdomadaire
(communication par signal radio)
• Un émetteur, un support émetteur, un récepteur, vis et cheville
pour fixation murale, raccordement 4 fils + 3 piles 1,5 V LR 6
• Spécialement adaptée pour :
- chaudières GWR/F400/FC/FS/T et TC/Equalithe, Docéane
- panoplies : Fontaline/TL
- chaufferies : Novalithe/Fontaline/TL/CTL Ventouse/CTL G/
Equalithe/CTL Fioul et Gaz Condensation

Dois je obligatoirement acheter un de ces deux modèles ?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

le REG 151 n'est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense
JR
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="RUAJOSE"]le REG 151 n'est pas indiqué pour chaufferie FCX, alors il faut le 108 je pense[/quote]


Oui mais j'ai déjà cette sonde d'ambiance.
J'aimerai la changer pour un affichage et sans fil.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

ce n'est pas la 108 à affichage, à 4 fils et programmable que vous avez, c'est la 103 à 3 fils sans affichage et non programmable

je pense pas que la 151 fasse l'affaire c'est un thermostat, elle n'agit pas sur le régulateur.

je sais bien que c'est pas ce qui arrange le mieux, parce que en plus il faut repasser un câble avec 4 fils
JR
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

[quote="RUAJOSE"]bonjour

ce n'est pas la 108 à affichage, à 4 fils et programmable que vous avez, c'est la 103 à 3 fils sans affichage et non programmable

je pense pas que la 151 fasse l'affaire c'est un thermostat, elle n'agit pas sur le régulateur.

je sais bien que c'est pas ce qui arrange le mieux, parce que en plus il faut repasser un câble avec 4 fils[/quote]


autant pour moi, c'est le 103 que j'ai.
Le problème c'est que je veux du sans fils pour le changer de place.
Ce matin j'ai demandé à mon plombier un devis. Il a déjà répondu et me propose une régulation sans fil pour 350€ avec main d’œuvre. Trop chère pour moi.
Mais sur le devis aucun modèle et n'y référence. Ça ne m'aide pas.
Avatar du membre
ardamus16
Echelon I
Messages : 16
Enregistré le : 16 février 2016, 09:35

Message par ardamus16 »

Mon plombier ma redonner des nouvelles. Aprés appel à chez son fournisseur. Seul le reg 108 fonctionnerait avec ma chaudière. Problème c'est avec fils et 4fils. Ça ne répond pas du tout à mon besoin de pouvoir déplacer la commande. En plus le boîtier coûte plus de 300e. Je suis étonné que je ne puisse pas équipé ma chaudière avec une sonde d ambiance de marque différente. Comme smofi ou detrich.... Bref je suis au point de départ.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Je ne connais specifiquement votre chaudière , mais certaines chaudières ne sont pas compatibles avec les thermostats standard tout ou rien, elles ont besoin de termostats communicants c'est peut votre cas.

Si votre chaudière a une sonde exterieur, le thermostat tout ou rien est incompatible,

Postez des images de la partie electrique de votre chaudière et si vous pouvez un scan de la page de la documentation traitant le sujet.
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »