ventilation basse et haute pour chaudière

Postez dans ce forum, toutes les questions concernant les installations gaz, attention pour les installations et la conformité appelez un professionnel.
Répondre
Avatar du membre
worms91
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 26 février 2012, 19:37

ventilation basse et haute pour chaudière

Message par worms91 »

bonjour,

Est-il obligatoire d'avoir une bouche d'aération à 1m80 de hauteur mini et une autre à 0.2m maxi, pour une section de 100cm2 chacune ? (pour une chaudiere à tirage naturel non ventouse)
Car je lis tout et son contraire. Un collège PG m'a dit que c'était nécessaire que la ventilation haute, sur le net je lis que si les ailettes de la chaudières sont au dessus de 1,80m pas besoin de ventilation haute, des fois c'est précisé qu'il faut une ventilation basse ET haute bref... c'est le fouilli et je ne parviens pas à avoir un DTU ni l'info sur qualigaz...
Pouvez-vous m'éclairer ?

Merci d'avance
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Oui tout a fait, si votre chaudière est a plus de 1.80 il n'est pas necessaire d 'avoir une ventillation haute.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

je confirme ce que dit Niel, mais il faut étudier chaque cas suivant si c'est ventilation directe ou indirecte.

si la chaudière sert de ventilation haute en ayant sa grille à 1.8m c'est considéré comme évacuation d'air par conduit vertical ce qui ouvre deux possibilités d’amenée d'air, directe (en partie basse sur le mur sans limitation de hauteur) ou indirecte par transition depuis les modules d'entrée d'air des pièces sèches.
dans ce cas elle peut aussi servir de ventilation haute pour un appareil de cuisson gaz.

en amenée d'air indirecte:
s'il y a un appareil de cuisson gaz, le minimum d'air amené par les modules est de 90m3
s'il n'y a que la chaudière le volume d'amenée minimum d'air est P x 6.2

en amenée d'air directe c'est une grille de( voir tableau) de passage libre en bas du mur de la pièce où est la chaudière, la hauteur n'est pas limitée au 30 cm


ci joint exemple fig 5
Fichiers joints
scan341.jpg
(1.22 Mio) Téléchargé 375 fois
JR
Avatar du membre
worms91
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 26 février 2012, 19:37

Message par worms91 »

Vivement que je sois PG j'en ai marre d'être à la ramasse sur ces questions ! (entre les appareils raccordé, les non raccordés... je m'y perds, on parle bien juste d'un appareil relié ou non à un conduit ?)
Le chauffe-eau gaz à remplacer possède des ailettes mais pas celui que je compte poser :
[url]http://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/produits/detail_produit/page_produit_3136[/url]
quid du coupe tirage ? question peut-être bête mais du coup, il y en a un sur ce modèle ?

Le client a la configuration visible en pièce jointe. (sauf qu'il n'a pas encore d'arrivée d'air aux fenêtres contrairement à ce que le schéma indique). Il a également une grille en partie basse sur la porte entre le séchoir et la cuisine.

Actuellement, je suis dans le CAS N°5 (si le coupe tirage du chauffe-eau actuel est à plus de 1.80m, à vérifier) si j'ai bien suivi.
A partir du moment où la hauteur d'une ouverture basse n'est pas limitée, qu'est ce qui nous empêche de la mettre en hauteur ? (sur les fenêtres par exemple).
Je pose la question car je veux éviter de percer une façade, pour éviter les discussions de copropriété etc...
Fichiers joints
CUISINE (1).jpg
(54.71 Kio) Téléchargé 631 fois
Modifié en dernier par worms91 le 25 février 2016, 15:22, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

c'est un cas d'amenée d'air indirecte

- sortie d'air par conduit vertical depuis un coupe tirage à + de 1.8m, la circulation de l'air se fait par entrée d'air dans les pièces principales et donc sortie d'air dans les pièces de service.
s'il est impossible de poser une grille sur le mur pour une entrée d'air directe( hauteur non limité)
il faut donc poser les modules de ventilation dans les fenêtres des pièces principales: salon sam,chambres et vérifier qu'il y a un passade de minimum de 1 à 1.5 cm sous la porte de la cuisine, la grille actuelle sur la porte qui va au séchoir ne sert à rien.

s'il y a une plaque de cuisson au gaz, il faut au minimum que le cumul des débits de l'ensemble des modules soit supérieur à 90m3/h

si puissance de la chaudière = 23kwx6.2=142.6 m3/h, c'est ok

il existe des modules de 15-22 ou 30 m3/h

j’espère avoir répondu entièrement à la question
JR
Avatar du membre
worms91
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 26 février 2012, 19:37

Message par worms91 »

[quote="RUAJOSE"]
- sortie d'air par conduit vertical depuis un coupe tirage à + de 1.8m, la circulation de l'air se fait par entrée d'air dans les pièces principales et donc sortie d'air dans les pièces de service.[/quote]
Le soucis c'est que je sais pas si le chauffe eau que je compte installer possède un coupe tirage... c'est forcement le cas ? (c'est la "premiere" fois que j'entends parler de ce terme)

[quote="RUAJOSE"]s'il est impossible de poser une grille sur le mur pour une entrée d'air directe( hauteur non limité)
il faut donc poser les modules de ventilation dans les fenêtres des pièces principales: salon sam,chambres et vérifier qu'il y a un passade de minimum de 1 à 1.5 cm sous la porte de la cuisine, la grille actuelle sur la porte qui va au séchoir ne sert à rien.[/quote]
ça c'est faisable. Pour le passage sous la porte de la cuisine, par curiosité, pourquoi la grille ne sert à rien ?
Dans tous les cas une porte ça peu se couper si nécessaire



[quote="RUAJOSE"]s'il y a une plaque de cuisson au gaz, il faut au minimum que le cumul des débits de l'ensemble des modules soit supérieur à 90m3/h

si puissance de la chaudière = 23kwx6.2=142.6 m3/h, c'est ok[/quote]

ok donc à prévoir autant d'entrée d'air dans les fenêtre que nécessaire pour correspondre au débit nécessaire d'air frais en fonction de la puissance installée (ou alors cette valeur est juste pour vérifier qu'on est bien au dessus de 90m3/h ?).

Merci pour ta réponse et tes précisions
Modifié en dernier par worms91 le 25 février 2016, 17:08, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

il y a forcement un coupe tirage anti refoulement sur toutes les chaudières ou chauffe eau à tirage naturel

[url]http://www.sun-chauffage.com/images/produits/reelles/Schema-technique-chauffe-bain-Opalia-C11-Saunier-Duval.jpg[/url]

la grille sur la porte qui va au séchoir ne sert a rien puisqu'elle ne communique pas vers les pièces principales d'ou vient l'air

en général les chaudière murale font au minimum 23kw, ce qui nécessite au minimum 142.6 m3/h pour un bon fonctionnement du brûleur et donc ça répond à l'obligation des 90m3/h minimum pour une plaque ou cuisinière gaz
JR
Avatar du membre
worms91
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 26 février 2012, 19:37

Message par worms91 »

Dans ce cas pour le sechoir pourquoi s’embêter à avoir un espace sous la porte ? (si au final on ne fait pas venir l'air frais du sechoir)
merci de tes précisions c'est plus clair pour moi
Modifié en dernier par worms91 le 26 février 2016, 00:02, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bj

comme je l'ai dit plus haut, l'air doit venir des pièces principales: salon, sam et chambres, donc si c'est une cuisine ouverte il n'y a rien à faire, par contre si c'est une cuisine avec une porte qui la sépare de ces pièces là, il faut vérifier que l'air puisse bien passer sous la porte en cas de fermeture de celle ci.

le séchoir on oublie!
JR
Avatar du membre
worms91
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 26 février 2012, 19:37

Message par worms91 »

D'accord merci.
Je vais voir avec le client pour faire des ouvertures aux fenetres des pièces principales (pour avoir 120m3/h, puissance chauffe eau 19kw) cuisine et salon qui sont ouvertes entre elles, zone où se situe le chauffe eau.
Modifié en dernier par worms91 le 26 février 2016, 14:48, modifié 1 fois.