Risque d'électrolyse avec radiateurs alu et acier ou fonte

Les différents types de radiateurs, les calculs, ou autres.
Répondre
Avatar du membre
tzinzin16
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 31 août 2012, 16:45

Risque d'électrolyse avec radiateurs alu et acier ou fonte

Message par tzinzin16 »

Bonjour,

En parcourant internet, j'ai bien compris que le mélange de radiateurs de matières différentes n'était pas bon car il y avait un risque d'électrolyse.
Je n'ai malheureusement trouvé aucun article clair sur le sujet.
Pouvez-vous m'indiquer précisément (quels types de radiateurs et quels tuyaux) sont incompatibles entre eux ?
Merci d'avance
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Bonjour.

L’électrolyse est en effet un sujet compliqué.

Pour répondre a votre question.

[list]
[*]Vous pouvez utiliser tout type de tubes sur les installations, sauf galva et per normal.[/*]
[*]Dans ces installations utilisez tout type de radiateurs sauf aluminium.[/*]
[*]Pour les installations avec radiateurs aluminium, utilisez les tubes: cuivre, multicouche, ou per BAO.[/*]
[*]Ne jamais installer des radiateurs aluminium sur une installation avec des tubes acier.[/*]
[/list]

Voila
Avatar du membre
tzinzin16
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 31 août 2012, 16:45

Message par tzinzin16 »

merci pour cette réponse précise.En fait j'hésite entre des radiateurs fonte ou alu.
Mon installation serait constituée : d'une chaudière bûche (Hargassner) qui j'imagine comportera des éléments d'échange en fonte ou acier avec ballon accumulateur, de tubes aciers (et cuivre ?) en sortie de chaudière et le reste du reseau sera fait de multicouche.


[u]Pour la fonte :[/u] je pense qu'il n'y a pas de problème.


[u]Pour l'alu : [/u]s'il y a des composants de chaudière en fonte ou certains radiateurs en fonte, cela pose t-il un problème ? Sur les sorties de chaudière, les tubes ne sont-ils pas systématiquement en acier ?
En clair avec l'alu faut-il proscrire totalement le moindre bout de fonte ou d'acier dans tout le circuit ?


Merci d'avance pour les précisions que vous pourrez m'apporter
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Même si vous utilisez des radiateurs alu, il y aura toujours un minimum d'acier ou fonte dans l'installation et ça vous ne pouvez rien y faire.

Il faut tout simplement ajouter un produit inhibiteur a votre circuit, en conséquence si vous mélangez des différents radiateurs, le phénomène sera beaucoup plus important.
Avatar du membre
tzinzin16
Echelon I
Messages : 15
Enregistré le : 31 août 2012, 16:45

Message par tzinzin16 »

OK, maintenant c'est clair dans ma petite tête !Merci
le maux

Message par le maux »

je veux remplacer un radiateur tôle par un fonte alu, les tuyaux sont en pvc et alimenter par une chaudière collective.

Y a t'il un problème si je fais cette opération

Merci pour votre réponse
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Oui en effet il risque d'y avoir des désagréments dans un futur proche, le plus sur pour vous et pour l’installation serait de remplacer de l'acier par de l'acier et de ne pas mélanger des métaux.
robert.rechou

Message par robert.rechou »

Bonjour
Ne pas associer acier ou fonte avec alu, risque de détérioration????
Mais les chaudières ne sont-elles pas le plus souvent en fonte? ...et les radiateurs à la mode en alu?
Que faut-il en penser?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

par mesure de précaution, j'ai jamais proposé de radiateur alu à mes clients

les fabricants et les vendeurs de ces produits font du business, s'il n'y a pas de problème pendant la période de garantie, pour eux c'est tout bon, mais le client lui il s'attend à ce que ça tienne quelques dizaines d'années.
JR
Paolo

Message par Paolo »

Vraiment dommage que personne ne connaissent l'effet du dit " électrolyse " .
Ça fait 17 ans que ma maison est pourvu d'un mélange de différent radiateurs , fonte , alu ,fonte alu et acier . Jamais eu un seul problème.

Les radiateurs sont que de la récupération , d'ailleurs je viens de vider 2 radiateurs électriques de leur huiles pour les passer à l'eau du chauffage central .

Un peu de jugeote et hop la , on fais fasse à l'hiver dans le grand est
Avatar du membre
cyrildelyon
Plombier Expert
Messages : 173
Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26

Message par cyrildelyon »

Content pour votre "[i]intelligence très supérieur[/i]" à tous.....

Vous pensez à quoi en disant cela?

Une photo de votre installation aurait été plus parlante....
captikka

Message par captikka »

Bonjour
Si l'installation est réalisé en multicouches , il ne devrait pas avoir des problèmes car c'est tubes sont non conducteur si je me trompe pas ?
Apres mettre un inhibiteur dans l'eau c'est que mieux.
Bonne journée
Lethifere

Message par Lethifere »

Bonjour,

J'ai parcouru cette discussion et d'autres pages... Et j'ai compris en filigrane (mais je ne suis vraiment pas sûr, d'où mon post) que l'on pouvait remplacer un radiateur en acier par un radiateur en fonte, et que c'était surtout l'alu qui créait des problèmes d'électrolyse. C'est bien ça ?
En fait, j'emménage dans un appartement équipé d'une chaudière gaz, et de radiateurs en alu. J'envisage d'en changer un par un radiateur en fonte.
Est-ce problématique ?
Lethifere

Message par Lethifere »

erratum :
*En fait, j'emménage dans un appartement équipé d'une chaudière gaz, et de radiateurs en ACIER
antoine

Message par antoine »

Bonjour, je souhaiterai savoir si c'est possible de raccorder des radiateur en fonte sur un circuit en cuivre, on m'a dit que les raccords risque de s'oxyder, est ce aussi du au différente matière ou passe l'eau ? Ou autre ? Merci
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

En résumé, pas de radiateur aluminium avec mélangé avec des radiateurs en acier ou fonte, ils sont proscrits aussi sur les installations anciennes avec des tuyaux acier.

Les radiateurs Alu: doivent être installés seuls sans aucun mélange avec de l'acier.

Il est possible d'utiliser du cuivre pour la distribution, mais si on peut utiliser des tuyaux de synthèse c'est préférable.
Pédro

Message par Pédro »

Même s'il semble préférable d'éviter le mélange de métaux dans l'idéal, que penser alors des fabricants qui assemblent en usine les éléments de leurs radiateurs en fonte alu avec des nipples et des bouchons en acier ??? sans parler des vannes, purgeurs et T d'équilibrage en laiton...
Surveiller le PH de l'eau et introduire dans le circuit un produit inhibiteur de corrosion est sans doute plus important.
Salutations.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour
[quote="Pédro"] des fabricants qui assemblent en usine les éléments de leurs radiateurs en fonte alu avec des nipples et des bouchons en acier ??? sans parler des vannes, purgeurs et T d'équilibrage en laiton...[/quote]

Des marques et des noms. Dénoncez ces abus.

Les produits réalisés aujourd'hui ne sont plus faits comme au début du 20ème siècle pour durer 3 générations, ni même pour être réparés.

Alu et laiton n'ont jamais été mis en cause dans les phénomènes de corrosion liés à l'électrolyse.

La technologie aujourd'hui sait réaliser des nipples et bouchons en acier .......Inoxydable appelé aussi INOX, même si tous les aciers inoxydables ne sont pas des aciers au chrome qui brillent comme des casseroles.

Mais bien entendu l'inhibiteur dans le circuit est, et reste, une bonne solution face à la corrosion, d'autant qu'il assure en plus une lubrification, même si certains plombiers déclarent : "j'suis pas pour"
Air V

Message par Air V »

Bonjour,
un radiateur acier de SdB ayant percé après changement d'une chaudière Gaz BT BAs Nox classique sur VMC Gaz collective * j'ai des doutes sur l'injection de Sentinel X100 facturée.
Quel pH devrais-je trouver au démontage .

* Incidemment ce type de chaudière comme trois millions de foyers selon l' Ademe constituent le "talon gaz" quasi irréductible pour la rénovation énergétique des batiments .

3CEp + condensation = exhorbitant sans MPR
passage à l'electrique declasse le DPE actuel
Répondre