installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Bonjour.

Ça promets d’être un sujet passionnant.
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

bonjour,

Bon cette fois-ci c'est partie, avec un peux de retard mais nous y voila.
La semaine a été rude pour la filière.

Le poêle Edilkamine H2Oceano est dans mon salon, cella n'a pas été chose facile.
le poêle à du monter les escaliers à l’extérieur de la maison 300 KG tout de même.

Le ballon tampon ne fera au final que 1000 litres pour des commodités de montage en hauteur.
L’installation hydraulique quand à elle est partie du ballon, du gros diamètre acier
cintreuse, filière, peinture rouge/bleu du grand art !!!

Coter chaudière fioul tous a dégagé, ça fait vraiment vide :p

je vais vous faire des photos pour voir l'avancer

le seul petit problème pour le moment "les conduits des fumées" le poêle est très haut et les boisseaux descende très bas.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

[quote="Cyprien58"]

le seul petit problème pour le moment "les conduits des fumées" le poêle est très haut et les boisseaux descende très bas.[/quote]

Ce n'est pas un vrais problème, il te suffit de percer plus haut pour raccorder ton évacuation, puis tu bouchonnes en bas tu peux même laisser une trappe de visite permettant d'aller nettoyer.

A moins que j'ai mal compris.
Poste des images si tu peux.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

Niel à raison, et c’était souvent comme ça avant le conduits de fumée
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

bonjour les loulous

Ce n'ai pas vraiment un problème car nous avons une solution, mais bon...

[img=de-droite.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1465759510-de-droite.jpg[/img]

[img=de-gauche.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2016/1465759540-de-gauche.jpg[/img]

pour rappelle, les boisseaux font du 18*20 et la sortie du poêle est en 220.
Notre conduit ne sera pas tubé !
Donc ce ne sont pas des tailles très commune.

Notre solution:
La sortie sera fait avec 2 coude 45 un agrandissement de 220 // 230 et un adaptateur conique 230 // 20*18.
Inconvenant:
Nous allons devoir casser un boisseau entièrement. Je pense que cella va bien dégueulasser ma maison.

pour ce qui est de ta solution:
Soit cela va m'amener a avancer le poêle.
Soit j’aurais un coude a 90.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Bonjour.

Dans un soucis de facilité de lecture je me suis permis de poster les images directement dans la discussion, si vous n’êtes pas d'accord je peux les supprimer.

Si j’étais a votre place je placerais un polyanne tout autour ([i]pour proteger de la poussière[/i]) et je casserais les boisseaux jusqu'au niveau du plafond.

Ensuite ta solution est la bonne.

adaptateur + 2 coudes + morceau de tuyau + adaptateur au plafond.

Le tout démontable pour pouvoir ramoner.
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Bonjour les loulous,

[u]La question du jour:[/u]
Pour vous le thermostat de fumée est il un bon moyen pour piloter le laddomat ?

-car mon chauffagiste me dit qu'il ne veux pas faire cette solution.
Car cella tombe souvent en panne .... des retours ? " il a ajouter ça coûte un bras " mais moi j'ai trouver 60 euros sur le web"
vous en pensez quoi ?
y a t'il d'autres solutions ?

voici quelque photo :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/43194613461264102097354455244521154465785o.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/8380251344639610209735443484401155255218o.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/88493213446308102097354432043941190130826o.jpg[/img]

à vos clavier :p
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

ça ne vous inspire pas ?
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Personnellement je ne suis pas trop fan non plus, il faudrait plutôt utiliser une autre solution, comme la température de l'eau sortante par exemple.
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Du coup j'avais relu le forum, on en avait déjà parlé.
Suite à la re-lecture j'ai insisté un peux pour un thermostat fumée :p "il est d'accord"
il a encore bien avancé, je trouve son travail extrêmement propre.

je vous fait des photos bientôt. :p
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Bonjour,

Comme promis je vais également vous expliquer mon projet de supervision!

Pour la supervision je veux pouvoir visualiser ou contrôlé les éléments suivent :
• Température partie haute de la cheminé
• Température départ bois
• Température retour bois
• Température Haut ballon tampon
• Température Milieu ballon tampon
• Température haut ballon tampon
• Température départ fioul
• Température retour fioul
• Température laddomat départ
• Température laddomat retour
• Température laddomat arrivé
• Température bouclage ECS
• Température ECS
• Température départ radiateur
• Température retour radiateur
• Température arrivé radiateur
• Température extérieur
• Humidité

l’objectif est de pouvoir visualiser toutes ces valeurs sur des tableaux « dynamique »
en pièce jointe mon premier essais .
et également visualiser les valeurs en temps réel sur une représentation schématique de l’installation.

Egalement voir :
• état circulateur bois
• état circulateur fioul
• état circulateur ECS
• état bruleur fioul

et enfin :
• surveillance des consommation électrique.

Et une dernière partie mais qui vous intéressera nettement moins le contrôle de toutes les lumières.

Le matériel :

La supervision sera contrôlée par un Raspberry Pi 2
Les températures seront mesurées avec des sondes ds18b20 sur un bus One-wire.
Les circulateurs/bruleur seront relayé puis directement brancher sur les entré du Raspbery.
Les lumières seront pilotés via interface relais puis par des télérupteurs.

Voila le programme je vais essayer de vous détaillez tous ça :p
Fichiers joints
Courbe essais.PNG
(78.14 Kio) Téléchargé 423 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

désolé pour l'absence.

dis voir c'est une vraie usine à gaz, il faut bac +?, c'est quoi arrivé radiateurs?
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

bonjour jose

disons que c'est beaucoup de chose à dire/mesurer pour un résultat finalement très simple :p
départ /retour / arrivé ce sont les 3 branches du laddomat et de la vanne 3 voies des radiateurs.

la finalité c'est le schéma que nous avons fait ensemble avec des petites bulles qui indique les températures en temps réel.

un peux comme ça :
[url]http://solaire.open-dream.org/[/url]

Pour le niveau je dirais que pour toi la plomberie te parais un jeux d'enfant.
J'ai le même sentiment pour l’électronique/informatique.
Modifié en dernier par Cyprien58 le 25 juin 2016, 06:07, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

l'installation ce termine
sa prend vraiment de la gueule :p

bientôt des nouvelles photos !
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

J'ai hâte de voir ta réalisation, elle a le mérite d’être le sujet le plus important de ce forum.

J’espère sincèrement que t'as réussi a trouver la réponse a tes questions sur ce site.

Bonne continuation....
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

le plus intéressant est à venir, la mise en service!!
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Bonsoir les copains

L’installation est [b]FINI[/b] :p

[code]En travail qu’il reste à effectuer il ne reste plus que :
• finir l’isolation des canalisations
• boucher les trous des passages des canalisations
• construire la cheminée autour du poêle à bois[/code]

Mais je pense que la meilleure des choses est encore que vous regardiez par vous-même!!!

Donc pour commencer je voudrais revenir sur notre problématique de conduit de fumée
Voilà comment nous l’avons réalisé :

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/767349DSC1495.jpg[/img]

le problème a été accentué par ma femme qui pour des raisons de praticité a voulu que nous relevions le poêle de 20 cm .

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/967713DSC1493.jpg[/img]

Donc au finale, seulement 2 orifices sur 4 ont été utilisés sur le haut du poêle. Nous avons croisé comme sur une chaudière classique, les 2 autres orifices ont simplement été bouchés. Purgeur classique sur le retour et sur le départ.

Pour les plus observateurs, il y a un bien un serflex sur le conduit des fumé, il va servir à maintenir un tube en cuivre dans lequel nous glisserons le bulbe (plus de faciliter pour le changement en cas de panne).

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/897919DSC1497.jpg[/img]

serpentin de sécurité
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/988642DSC1498.jpg[/img]
La partie bouclage avec le Laddomat ainsi que le ballon tampon et son vase de sécurité

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/751368DSC1501.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/859514DSC1502.jpg[/img]

le laddomat avec des valeurs visible qui vont faire plaisir à RUAJOSE :p

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/684139DSC1513.jpg[/img]

le tableau électrique :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/553298DSC1506.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/296594DSC1499.jpg[/img]

de gauche à droite :
la régulation chauffage la delta 200 +le thermostat d’ambiance
la régulation d’ECS par comparaison de température
la protection tête de ligne.

la partie hydrolique de l’installation:
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/434074DSC1508.jpg[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/179990DSC1507.jpg[/img]


le vase de la chaudière fioul

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/393806DSC1510.jpg[/img]

je remercie vraiment[b] plombiers-reunis.com[/b] sans qui le projet n’aurais sans doute JAMAIS vu le jour !!
je remercie encore plus les gens qui ont pris part à mon poste et qui mon aider pendant mes temps de réflexion et de construction encore un grand merci à toutes l’équipe.

Les prochaines étapes:
Je vais vous faire des photos avec des fléchage pour plus de clarté :p
Je vous laisse me commenter tout ça.
Je vais commencer à placer toutes les sondes pour la supervision.

A vos clavier les amis !
Modifié en dernier par Cyprien58 le 01 juillet 2016, 23:48, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

ça fait une bonne installation de faite! si j'ai bien compris avec cette configuration, il faut attendre que le ballon soit chaud pour avoir du chauffage ou de l'ecs, à moins de passer par la chaudière, le primaire et le secondaire sont séparés par le ballon, c'est bien ça?

y a-t-il bien un clapet anti-retour sur la tuyauterie qui va au ballon ecs pour éviter que la pompe radiateur aspire sur le ballon ecs éventuellement

sinon c'est bien comme schéma de fonctionnement

à suivre!!
JR
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Je me permets de commenter cette belle réalisation car je n'ais pas suivi toute la discussion.

je vois que le retour vers le bouilleur est raccorder sur le haut du bouilleur, ne serais-ce pas plus judicieux de la faire rentrer en bas du bouilleur.

[quote][b]Un point important:[/b] vous avez raccordé la sécurité thermique et l'arrivé, avec du multicouche, j'ai bien peur que le tube fonde dans le raccordement, les tuyaux en matières plastiques doivent respecter une distance de je sais plus combien des sources de chaleur.

J’espère que ces raccordements son sans joint, sinon vous risquez de devoir les changer périodiquement.[/quote]

La ballon que l'on vois sur la 5eme et 6eme images, est bien un ballon tampon, parce que le vase sanitaire porte la confusion.
Il serais judicieux de pouvoir stocker l'eau sortante du bouilleur a des températures élevés, est-ce que vous l'avez prévu? Parce que je vois tous les thermomètres a 60°C!

Quelle est la pression maximale supporté par le bouilleur? Remplissage automatique ou pas?

Dans tous les cas, je vous felicite car c'est une belle réalisation.
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

[quote] il faut attendre que le ballon soit chaud pour avoir du chauffage ou de l'ecs[/quote]
non pas vraiment, petite piqure de rappelle consternant le schéma :
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2015/1427016303-sch1.png[/img]

il a un peux évolué avec les contraintes techniques je vous refait un schéma à jour rapidement :p
pour le moment je n'ai que le brouillon :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/494313IMG0162.jpg[/img]

[quote]y a-t-il bien un clapet anti-retour sur la tuyauterie qui va au ballon ecs pour éviter que la pompe radiateur aspire sur le ballon ecs éventuellement[/quote]
oui ICI
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/415498DSC1509v2.jpg[/img]

[quote]Je me permets de commenter cette belle réalisation car je n'ais pas suivi toute la discussion.[/quote]
tes remarques sont toujours les bienvenue et je te remercie de participer.

[quote]je vois que le retour vers le bouilleur est raccorder sur le haut du bouilleur, ne serais-ce pas plus judicieux de la faire rentrer en bas du bouilleur.[/quote]
les 2 orifices le plus vers le mur ont des tubes qui descendent tout en bas du poêle pour remonter l'eau doit suivre un cheminement qui fini sur les 2 orifices les plus éloigner du mur.
---------------------------------------
je veux bien plus d'information sur le point important, car j'ai soulever la problématique à mon plombier mais il ma dit que sa tiendrais la chaleur sans problème [quote]J’espère que ces raccordements son sans joint[/quote] il y a des joins .

[quote]La ballon que l'on vois sur la 5eme et 6eme images, est bien un ballon tampon, parce que le vase sanitaire porte la confusion.
Il serais judicieux de pouvoir stocker l'eau sortante du bouilleur a des températures élevés, est-ce que vous l'avez prévu? Parce que je vois tous les thermomètres a 60°C![/quote]
oui c'est bien le Ballon tampon.
oui sur papier 80-90° c'est bien prévu, mais pour le premier essais nous avons fait un petit feux.

[quote]Quelle est la pression maximale supporté par le bouilleur?[/quote]
voila une bonne question : 1.5 bars ! à la grande surprise de mon chauffagiste qui avais prévu des soupape 3 bars !

[quote]Remplissage automatique ?[/quote]
non manuelle avec un "séparateur " dessoler j'ai mangé le nom technique .

[quote]Dans tous les cas, je vous félicite car c'est une belle réalisation.[/quote]
un grand merci, mais c'est surtout grasse à vos interventions ! la meilleur partie reste à venir !
Répondre