Utilisation tuyaux inox

Postez dans ce forum, toutes les questions concernant les installations gaz, attention pour les installations et la conformité appelez un professionnel.
Répondre
JeanBonnot

Utilisation tuyaux inox

Message par JeanBonnot »

Bonjour et merci pour ce forum,

J'aimerai vos avis sur une modification d'installation existante:
[img=Installation]https://drive.google.com/file/d/0Bwge0b4HEMdINW5JRU9WaFFmTVk/view?usp=sharing[/img]

Sur cette installation je voudrais remplacer le conduit en cuivre entre le détendeur inverseur et le robinet déclencheur par un tuyau inox. Est-ce : possible, non-recommandé ou autre ???
JeanBonnot

Message par JeanBonnot »

[img]https://drive.google.com/b4aad35d-73d9-4748-9ff5-792056dae4cf[/img]
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

on ne vois pas de schéma ni image, Methode pour joindre des fichiers ici: [url]https://eauplombier.com/forum/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html[/url]

n’hébergez pas les fichiers sur des espaces privés sinon les fichiers ne seront pas visibles
Avatar du membre
JeanBonnot
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 15 juin 2016, 09:42

Message par JeanBonnot »

Merci Niel, je suis maintenant inscrit et vais pouvoir mettre l'image :

Sur cette installation je voudrais remplacer le conduit en cuivre entre le détendeur inverseur et le robinet déclencheur par un tuyau inox. Est-ce : possible, non-recommandé ou autre ???
Fichiers joints
Gaz.png
(11.54 Kio) Téléchargé 523 fois
Modifié en dernier par JeanBonnot le 15 juin 2016, 09:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

le remplacement du cuivre par de l'inox est possible à condition de savoir le souder, il est aussi interdit de le cintrer, il faut souder des coudes de commerce, et les raccords par filetage ne sont pas autorisés pour l'assemblage autre que des accessoires ( robinet détendeurs ect..)

je sais pas si le sertissage de l'inox est agrée, pour le cuivre je sais que c'est bon.
JR
Avatar du membre
JeanBonnot
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 15 juin 2016, 09:42

Message par JeanBonnot »

@RUAJOSE, merci pour votre réponse, mais je me suis mal expliqué, il ne s'agit pas d'un tuyau inxo mais d'un flexible inox (genre gazinox) de 2m de long
Fichiers joints
Gaz.png
(14.03 Kio) Téléchargé 551 fois
Modifié en dernier par JeanBonnot le 15 juin 2016, 13:11, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

désolé mais l'utilisation du flexible est autorisée que pour les raccordements des appareils de cuisson
JR
Avatar du membre
JeanBonnot
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 15 juin 2016, 09:42

Message par JeanBonnot »

@RUAJOSE ok... merci.