installation d'un poêle bouilleur sur réseau fioul existant

Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

le brouillon et le schéma du dessus sont complètement différents, et ce qui est réalisé ne correspond pas non plus au brouillon, c'est mieux.
sur le brouillon tu peux pas faire d'ecs avec la chaudière sans passer par le tampon alors qu'en réalité tu peux.
je vois pas de liaison entre le poele et le circuit radiateur direct sans passer par le ballon.

voici ce que je vois comme schema suivant les photos
Fichiers joints
scan405.jpg
(211.59 Kio) Téléchargé 526 fois
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Coucou,

Le schéma que tu as réaliser est exacte.
je n'ai pas eu le temps de modifier le brouillon hier (il a été fait avent de débuter l’hydraulique) ;p

par contre la chaudière fioul ne produit pas d'ECS ce n'ai pas prévu électriquement, mais c'est effectivement possible.
la vanne de zone est sans contact de fin de cours donc peux d'information à récupérer pour des modifications éventuel.

Pour la réalisation il a fallu que je fasse quelques concessions :
[quote]je vois pas de liaison entre le poêle et le circuit radiateur direct sans passer par le ballon.[/quote]
en fait partie.
Mais bon, après reflétions le haut du ballon tampon chauffe quand même relativement vite et la bascule ce déclenche a 35 °C.

je pense que cette hiver apportera sont lot d’améliorations :p

Suite au schéma que tu as refait si tu as d'autre informations elle sont les bienvenues :p
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

salut

si le ballon tampon chauffe assez vite, alors ce schéma est un bon compromis et simple de fonctionnement.

la chaudière peut en cas de besoin chauffer les radiateurs et l'ecs sans passer par le tampon.
la vanne 3 V d'inversion sur le retour est automatisée par rapport à la température du tampon, c'est bien ça?
idem pour la pompe de charge de l'ecs?
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

bonjour,

[quote]la chaudière peut en cas de besoin chauffer les radiateurs et l'ecs sans passer par le tampon.[/quote]
Oui, c'est bien ça.

[quote]a vanne 3 V d'inversion sur le retour est automatisée par rapport à la température du tampon, c'est bien ça?
idem pour la pompe de charge de l'ecs?[/quote]

Oui,oui c'est tout à fait ça.

l'ECS se déclenche quand le haut du ballon tampon est 10° supérieur à la température basse du ballon ECS.

finalement, il y a pas de grosse erreur ? j'ai bien respecté la plupart des choses que nous avions vu sur le forum ? :p
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

ce schéma est plus simple et même mieux que celui du départ,c'est impeccable!
JR
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

coucou les loulous

si c'est impeccable ... :p

Alors on passe à la suite :

j'ai modéliser et sorti les plans pour la réalisation de mon bûcher
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/209395bucher.jpg[/img].

[quote]Dimension : [b]2.75*1.40*2.20[/b][/quote]
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Bien....

Il est superbe ton dessin avec quel logiciel tu dessines, Sketchup?
Avatar du membre
Cyprien58
Plombier Pro
Messages : 61
Enregistré le : 12 février 2015, 23:11

Message par Cyprien58 »

Merci,
non j'utilise SolidWorks.

comme prévu aucune surprise juste le sol un peux dur.

j'ai suivi à la lettre le plan voila le résultat:

[img]http://img15.hostingpics.net/pics/116958bucherR.jpg[/img]

bon, première couche de peinture pas fini et il manque encore une petite partie du toit
Modifié en dernier par Cyprien58 le 07 juillet 2016, 20:06, modifié 1 fois.