franco belge stella 3b

Tout type de chaudières servant a la production d'eau chaude ou chauffage.
Répondre
Avatar du membre
marco2911
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 29 juin 2016, 14:38

franco belge stella 3b

Message par marco2911 »

bonjour j'ai une chaudiere franco belge stella 3b de 25 ans au moine et en fin d'hiver dernier elle a eu des ratés d'allumage .
elle s'allumait après 3 essais ou se mettait en sécurité .Pas trop genant en fin d'hiver mais je voudrais profiter de l'été pour trouver la panne.
1er :comment est détecté la flamme sur ce bruleur?il y a un filtre gicleur et 2 électrodes mais pas de thermocouple ou de cellule de détection de flamme.
2eme : avez vous une idée du problème?
3eme : dois je changer les electrodes en sachant que le gicleur est et sera changé tous les ans .
merci
Fichiers joints
DSC_0434 [1024x768].JPG
(177.48 Kio) Téléchargé 538 fois
DSC_0436 [1024x768].JPG
(176.67 Kio) Téléchargé 432 fois
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Les chaudières fioul ne sont pas mon fort, attends un peu voir si un des collegues passe par la...
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

il doit forcement y avoir une cellule de détection de flamme pour couper l'allumage, c'est pas le petit bout qui dépasse dans le bas de la tète du brûleur?

les électrodes se changent que si vraiment elles sont usées ou cassées.

par contre pour les ratés à l'allumage c'est impossible de dire quelle est la cause sans observer les symptômes, il faut être devant et voir s'il y a une bonne pulvérisation, voir où se fait l'arc des électrodes , la couleur de la flamme, ect..
JR
Avatar du membre
marco2911
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 29 juin 2016, 14:38

Message par marco2911 »

bonjour
j'ai trouvé la cellule,elle est dans le boitier d'allumage.
je nettoie tous les filtres et j'essaye.
Avatar du membre
STONIO22
Echelon III
Messages : 41
Enregistré le : 10 mars 2014, 22:21

Message par STONIO22 »

Salut, moi aussi ca fait une paye que j ai ps fait de fuel, mais je vais quand même essayer de t aider, déjà tu peux nettoyer la porcelaine de ton electrodes d'allumage et voir si celle ci n'est pas fissurée, nettoie aussi aussi ta céllule de detection de flamme, controle et nettoie le filtre de ta pompe (si tu en as un à l'intérieur) as tu un préfltre ? regarde aussi le filtre de ton gicleur ou change car dés fois tu peux avoir un peu de caramel jute à côte du trou de de pulvérisation de ton gicleur, je suppose que tu n'as pas de mano fioul cela aurait été pas mal pour controler ta pression. Pétite astuce tu peux débrancher l'electrovanne et regarder comment ca arque par contre prudence ne mets pas ta tête en face et laisse pas trainer tes doigts à côte des electrodes, si tu le sens pas ne le fais pas, appel un pro, voili voilou en éspérant que ca t'aide @+
Répondre

Retourner vers « Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... »