Bonjour
Je veux savoir votre avis concernant les purgeurs , est ce qu'on doit les utiliser pour chaque haut point du circuit de chauffage ou bien un seul purgeur pour le point le plus haut ?
Merci
Codriallement
Salah
Modifié en dernier par Salah le 25 septembre 2016, 18:24, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

chaque point haut d'un circuit de chauffage doit être équipé d'un moyen de purge d'air, auto ou manuel.
JR
Avatar du membre
Salah
Echelon II
Messages : 31
Enregistré le : 20 novembre 2014, 18:11

Message par Salah »

Merci beaucoup pour votre aide.
Avatar du membre
Salah
Echelon II
Messages : 31
Enregistré le : 20 novembre 2014, 18:11

Message par Salah »

Une autre question svp , est ce que la pose des tuyaux au mur en serpentin vertical ou en escargot est correcte ou non? , sachant qu'il ya plusieurs hauts points comme vous le voyez dans les photos , comment on va mettre les purgeurs ?

Merci
Fichiers joints
image.jpg
(49.43 Kio) Téléchargé 475 fois
image.jpg
(52.52 Kio) Téléchargé 546 fois
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

alors là c'est pas gagné, les serpentins sont faits pour être installé à plat et non en vertical quel que soit le type de pose.

néanmoins j'ai moi même fait ce genre d'installation dans une cloison de placo alvéolaire il y a de ça plus de 32 ans dans les débuts des planchers chauffant basse température, c’était en mode serpentin vertical.

il faut que le circulateur ait assez de pression disponible pour chasser les poches d'air en point haut de chaque boucle.
donc il faut faire circuit par circuit en fermant tous les autres, trouver un point de purge pour chasser l'air et remplir au fur et à mesure que la pression chute.

c'est jouable mais il n'y a aucune garantie que ça fonctionne sans renouveler régulièrement cette opération de purge très contraignante pour éliminer totalement l'air des circuits, car la moindre poche qui reste, bloque la circulation dans le serpentin
JR
Avatar du membre
Salah
Echelon II
Messages : 31
Enregistré le : 20 novembre 2014, 18:11

Message par Salah »

Enregistré !
Merci infiniment Ruajose