pas de circulation d'eau dans le circuit chauffage

Message par edavrieux »

Bonjour, à la mise en route du chauffage seul le premier radiateur chauffe vaguement, mais l'eau ne circule pas, j'ai purgé tous les radiateurs plusieurs fois, pas d'aire, j'ai vérifié les robinets, mais rien ne se passe. Pas de problème avec l'eau chaude; C'est une saunier duval thema F 23/24 e
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Votre circulateur de chaudière est peut etre bloqué.

Voir ici: [url]https://eauplombier.com/forum/blog/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere.html[/url]
Avatar du membre
edavrieux
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 08 octobre 2016, 13:11

Message par edavrieux »

Merci pour cette réponse rapide, je viens de faire la manip sur le circulateur, il ne semblait pas bloqué, mais l'eau ne circule toujours pas.....
Avatar du membre
edavrieux
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 08 octobre 2016, 13:11

Message par edavrieux »

le circulateur est super chaud...!!
Avatar du membre
marfab
Echelon I
Messages : 22
Enregistré le : 12 décembre 2011, 21:29

Message par marfab »

Bonsoir,

Je ne suis pas un professionnel en plomberie, mais si j'étais vous, j'essaierai de fermer la sortie et l'arrivée d'eau de votre radiateur. Ouvrez la purge, quand il n'y a plus de pression. Ouvrez votre robinet, si de l'eau sort par la purge, c'est que votre robinet est bon. Refermez votre robinet. Purgez, quand il n'y a plus de pression, ouvrez la sortie d'eau. Si de l'eau sort, c'est que ce n'est pas votre sortie d'eau qui déconne.
/!\ Lorsque vous fermez la sortie d'eau, pensez à compter le nombre de tour que vous faîtes pour le fermer complètement, c'est important de le savoir pour le remettre sur le bon réglage pour le fonctionnement de vos radiateur.
Personnellement je fais comme ça pour voir si un de deux déconne.
Avatar du membre
Calimrko
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 09 octobre 2017, 12:35

Message par Calimrko »

Bonjour, j'ai également mon circulateur Grundfoss bloqué, j'ai dévissé le capuchon central, mais je me fais aspergé (jet sous pression aprés retrait du capuchon) j'ai vite refermé, mais est ce normal
Avatar du membre
cyrildelyon
Plombier Expert
Messages : 173
Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26

Message par cyrildelyon »

Bonjour

Vous l'avez fait chaudière en route sans fermer les vannes ?

Il faut isoler le plus possible le circulateur et couper la chaudière avant de faire ça,il faut casser la pression dans l'installation ça coulera un peu mais rien de dramatique.
Avatar du membre
Calimrko
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 09 octobre 2017, 12:35

Message par Calimrko »

Merci à vous, le problème est résolu