schéma SSC + chaudiére buche

Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

bonjour

Je sais pas quelle marque de capteur tu poses mais si j'ai un conseil à donner c'est: surtout pas mélanger eau +antigel j'ai fait la désagréable expérience de voir la soupape cracher à fond à 160°C,et là on perd tout le bénéfice du travail fait, il faut remettre de l'eau et combien d'antigel?? et d'autres problèmes qui en découlent..
Ce qu'il faut c'est mettre 100% fluide caloporteur, un vase d'expansion bien dimensionné même surdimensionné si possible, mettre la soupape à cracher dans un réceptacle pour récupérer l’éventuel rejet de fluide en cas de surchauffe et pour pouvoir le réinjecter.
les purgeurs et les vannes doivent être adaptés à ce type d'installation haute température.
moi par principe je posais toujours des vannes avant les purgeurs,ça permet d'isoler un purgeur défectueux, mais après il faut voir le prix.

pour les essais la pression d'eau de ville suffit, de toute façon le circuit ne montera jamais au dessus de la pression de la soupape.
JR
Avatar du membre
Gui63
Débutant
Messages : 14
Enregistré le : 29 septembre 2016, 13:21

Message par Gui63 »

merci pour les conseils. ;-)
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Félicitations pour la réalisation.

Vous voulez [url=https://eauplombier.com/forum/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html]bien poster quelques images[/url], ça permettrais d'illustrer nos pages.

Merci
Répondre

Retourner vers « Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur »