panne bizarre chapee bora qui s'étouffe

Message par nicolas.seintourens »

Bonjour a tous

j'ai une chapee bora BVI 25.
La chaudière se met en sécurité brûleur E61.
J'ai changer le gicleur et c'est reparti.

Sauf que la blague, madame casse noisette s’arrête quasi net dés que je remet le cache du bruleur et sent comme un vieux camion.

Arrivé d'air fonctionne et le tuyau d'évacuation des fumées est libre facile a voir c'est une ventouse.

J'ai refait l’opération trois fois dés qu'il y a le cache terminer et elle repart gentiment dés qu'on le sort

Le réglage d'entré d'air du brûleur est correctement régler suivant les préco

si vous avez une idée se serai sympa car c'est pas fiable et ça commence a cailler

merci pour vos avis
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour
il y a manifestement un problème sur l'arrivée d'air de combustion, comment est que le brûleur peut prendre de l'air si le tuyau d'arrivée d'air venant de la ventouse est bien raccordé dessus?
JR
Avatar du membre
nicolas.seintourens
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 22 novembre 2015, 18:11

Message par nicolas.seintourens »

bonjour

Merci de vous interesser a mon problème c'est sympa.

L'arrivé d'air de la ventouse se fait par un tuyau souple qui arrive sur le cache du bruleur.

Donc la ma chaudière ne fonctionne que sans ce cache et elle prend l'air non pas de la ventouse mais directement de la pièce.

Est ce que une prise d'air sur l'arrivé de gasoil ferai la même chose?
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Il y a certainement quelque chose qui s'est introduit dans le conduit d'arrivée d'air de la ventouse et empêche la libre circulation de l'air en quantité suffisante pour le bon fonctionnement du brûleur,(feuilles, insectes ou autres)
commencez par vérifier que le tube souple dans la chaudière n'est pas plié et ensuite regardez dehors le bout de la ventouse
JR
Avatar du membre
nicolas.seintourens
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 22 novembre 2015, 18:11

Message par nicolas.seintourens »

donc vérif faite conduit souple ras et conduit inox ras aussi
???
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

c'est quel type de ventouse, horizontale ou verticale?
comment est fait le tube de ventouse?
-combien de coudes à 90°c
-combien de coudes à 45°c
-quelle longueur de tube droit
JR
Avatar du membre
nicolas.seintourens
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 22 novembre 2015, 18:11

Message par nicolas.seintourens »

c'est une ventouse horizontale sans coude sortie droite environ 1m.

Tube intérieur diam 80 evac

tube extérieur diam je dirai 125 a vu de nez

pour contrôler j'ai sorti les deux tubes celui extérieur est télescopique comme ça j'ai bien put regarder dans le t ou ce pique le tuyau souple d'air frais a l'intérieur de la chaudière
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

Alors là je vois pas ce qu'il peut y avoir, si c'est pas un manque d'air, c'est peut être un surplus de fioul, le code 61 dirait plutôt le contraire, il faudrait vérifier les réglages du brûleur éventuellement.
JR
Avatar du membre
nicolas.seintourens
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 22 novembre 2015, 18:11

Message par nicolas.seintourens »

bonsoir

merci pour votre avis.

Je vais tester la pression de la pompe a fioul du brûleur. elle a été changer cet été si ça se trouve la pression n'est pas bonne (recommandation chapée 12.2 bars).

depuis ce matin j'avais la chaudière en position réduite et pas d'odeur de combustion à coté de la chaudière par contre pas tester de remettre le cache il faisait trop froid pour prendre le risque qu'elle s’arrête.

autre hypothèse est ce que une prise d'air sur l'alimentation fioul pourrait provoquer ça ?

Au pire je la teste ce week end les tuyaux du bruleur en direct dans un bidon.

bonne soirée
Avatar du membre
STONIO22
Echelon III
Messages : 41
Enregistré le : 10 mars 2014, 22:21

Message par STONIO22 »

Bonsoir, peut etre les joints de ventouse fatigués ? du coup on recycle et elle toussote puis defaut.
Avatar du membre
nicolas.seintourens
Apprentis
Messages : 6
Enregistré le : 22 novembre 2015, 18:11

Message par nicolas.seintourens »

bonsoir

pouvez vous m'expliquer quel joints celui de la porte du bruleur car sinon je vois pas.

surle tuyau de la ventouse c'est une seule longueur pas vu de joint
Frédéric D

Message par Frédéric D »

Bonjour,
Je sais que le sujet date un peu, mais moi aussi j'ai eu ce problème de code 61 pour ma Chapée Bora
Dès que le technicien a débranché le tuyau souple d'arrivé d'air, le problème de code 61 fut résolu.
Pour moi ce petit bricolage ne cause pas de soucis particulier , puisque ma chaudière se trouve au sous-sol avec une bonne aération naturelle , mais j'aimerai connaitre la cause exacte, sachant que ma chaudière a fonctionné 3 ans sans soucis avec cette ventouse verticale.
Frédéric D

Message par Frédéric D »

Nouvelle info,
J'ai récemment mis un commentaire pensant que mon problème de panne 61 était résolu en débranchant tout simplement le tuyau d'arrivée d'air au brûleur . Ce fut une erreur de croire en cela, car le problème est revenu ce matin, soit 15 jours après cette foutue panne 61.
Ce coup ci, j'ai appelé en urgence l'installateur qui a tout de suite trouvé la panne. Il s'agissait en réalité de la vis en laiton de réglage d'arrivée d'air du brûleur vitesse 1 qui était dévissé. Nous avons remis le réglage à 6 comme indiqué sur le guide et suivant le conseil téléphonique du service technique Chappée et tout est reparti normalement.
LeMontignarquouais

Message par LeMontignarquouais »

Bonsoir tout le monde...

Même problème ici... mais je me demande au final, après tout ce que je lis si le code E61 ne serait pas un code général qui correspondrait à différentes pannes...

Je rencontre donc ce même problème de chaudière qui ne repart pas... et ce code qui s'affiche sur la panneau de commande.

Entretien refait, brûleur changé, ensemble des crépines et filtres divers depuis la pompe jusqu'au brûleur.

Je vais donc regarder du côté de cette vis en laiton d'arrivée d'air et aussi du côté de la cellule...

Si vous avez d'autres infos, merci de faire signe. D'avance merci