Plus de pression suite a changement anti calcaire

Vous hésitez entre ou tel matériel vous avez une fuite a réparer, un dépannage a effectuer, bref ....... Besoin d'un conseil postez ici...
Répondre
Avatar du membre
brice77120
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 27 novembre 2017, 19:56

Plus de pression suite a changement anti calcaire

Message par brice77120 »

Bonjour,

Je possède un anti-calcaire pilotephos 2 CPED.
Aujourd'hui, j'ai changé mes filtres, et depuis je n'ai plus de pression d'eau (très peu dans la cuisine, a peine un filet d'eau dans ma salle de bain)

J'ai essayé de démonter, de remonter, rien n'y fait.
Le réglage est bien sur "filtre" et non "bypass", j'ai laissé couler l'eau pendant près de 5 min, mais rien n'y fait, et je désespère un peu.

Quelqu'un peut il venir à mon aide ?

Cordialement,
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Essayez de basculer le passage par le by-pass sans passer par les filtres, si le probleme reste identique, alors il s'agit de saleté qui sont parties dans les tuyaux et ont bouché les mousseurs.

Autrement c'est les filtres qui sont en cause.
Avatar du membre
brice77120
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 27 novembre 2017, 19:56

Message par brice77120 »

Bonjour,

Vous avez vu juste, les filtres des mousseurs étaient remplis de calcaire.
quelques minutes dans du vinaigre blanc, et ma pression est revenu !

Bravo et merci !

Brice
Répondre

Retourner vers « Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) »