Comme une image vaut plus qu'un grand discours, [url=https://eauplombier.com/forum/post12472.html#p12472]voici donc ce document en images....[/url]
Installations courantes de type [url=https://eauplombier.com/forum/post12229.html#p12229]nourrice ou pieuvre[/url] en PER: pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur.
Nota: le PER de diamètre 13/16 n'as pas équivalence en cuivre ni en multicouche, néanmoins pour les appareils individuels on le remplace par du ø 12/14, mais en cas d'alimentation avec débit nécessaire on le remplace par du ø 14/16.
[b][color=red]Important:[/color][/b][color=green]Le PER reste réservé aux installation totalement encastrés est doit être complètement gainé, pour installation apparentes, prenez du cuivre ou du multicouche.[/color]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Alimentation générale en PER:[/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logement avec une SDB + wC + cuisine: alimentation générale ø 16/20
Logement avec une SDB + SDE + wC + cuisine: alimentation générale ø 20/25
Au dela : Etude nécessaire
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Nourrices:[/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list]
[*]Alimentez vous nourrices avec un diamètre égal a celui de votre distribution.[/*]
[*]Dans la cas de nourrices multiples, alimentez les en parallèle.[/*]
[*][color=red]N'alimentez jamais une nourrice depuis une sortie d'une autre nourrice, cela crée un déséquilibre de pression.[/color][/*]
[*]Allim >>TTTTTTT> Sortie de bout de nourrice vers ballon-->[/*]
[*]En cas d'alimentation de plusieurs nourrices alimentez-les en parallèle avec des tes sur le colonne principale ou depuis une nourrice primaire de grande taille.[/*]
[/list]
[h]Alimentation des ballons d'eau chaude:[/h]
[list=a]
[*]Chauffe-bain au gaz et chauffe-eau de 15, 30 et 50 litres et instantanées: ø13/16 ou ø 14/16 en cuivre.[/*]
[*]Entre 50 et 250 litres : ø16/20[/*]
[*]Au delà de 250 litres : ø 20/25[/*]
[*][color=red]N'alimentez jamais un chauffe-eau depuis une sortie de nourrice, mais depuis le bout de la nourrice.[/color][/*]
[/list]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Alimentation des appareils sanitaires individuellement:[/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list=a]
[*]Évier : ø 13/16 [/*]
[*]Lave vaisselle : ø 10/12[/*]
[*]Lave linge : ø 10/12[/*]
[*]Robinet de jardin : 13/16, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter ø 16/20 a condition que l'arrivé soit plus importante.[/*]
[/list]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list=a]
[*]Lavabo : ø 10/12[/*]
[*]Baignoire ou Douche : ø 13/16 [/*]
[*]Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/20 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante[/*]
[*]Lave linge : ø 10/12[/*]
[*]WC : ø 10/12[/*]
[/list]
[b]Réseaux de type [url=https://eauplombier.com/forum/post12229.html#p12229]piquage (a l'ancienne) ou installations apparentes[/url] a réaliser exclusivement en [url=https://eauplombier.com/forum/blog/le-multicouche-pexalu.html]Multicouche[/url] ou [url=http://eauplombier.com/forum/blog/index.php?article80/tubes-en-cuivre-pour-toutes-installations]Cuivre[/url]: pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur.[/b]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Alimentations en CUIVRE:[/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list=a]
[*]Logement avec une SDB + wC + cuisine: alimentation générale ø 16/18[/*]
[*]Logement avec une SDB + SDE + wC + cuisine: alimentation générale ø 20/22[/*]
[/list]
[h]Alimentation des ballons d'eau chaude:[/h]
[list=a]
[*]Au dela de 30 litres ou plus de deux points de puisage utiliser du 16/20[u] si utilisation de multicouche[/u].[/*]
[*]Entre 50 et 150 litres : ø14/16[/*]
[*]Au delà de 150 litres : ø 16/18[/*]
[/list]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Alimentation des appareils sanitaires individuellement:[/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list=a]
[*]Évier : ø 12/14[/*]
[*]Lave vaisselle : ø 10/12[/*]
[*]Lave linge : ø 10/12[/*]
[*]Robinet de jardin : ø 12/14, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit plus importante.[/*]
[/list]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list=a]
[*]Lavabo : ø 10/12[/*]
[*]Baignoire ou Douche : ø 12/14 [/*]
[*]Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante[/*]
[*]Lave linge : ø 10/12 [/*]
[*]WC : ø 10/12[/*]
[/list]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Multicouche [/h]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[list]
[*]Alimentation de logement avec une salle de bains ou salle d'eau 16/20[/*]
[*]Au dela d'une SDB ou SDE, utiliser du 20/26[/*]
[*]Distribution 16/20 ou 20/26 en cas de pluralité de SDB ou SDE[/*]
[*]Chauffe-eau jusqu'à 30 litres alimentant un seul point d'eau en simultané 12/16 au dela 16/20[/*]
[*]Baignoires et douches, [s]12/16 [/s] depuis 2012 la loi impose l’alimentation des baignoires en diamètre interne de 13mm, personnellement j'utilise du 12/16 pour petites baignoires ou douches et 16/20 pour les grandes.[/*]
[*]Machines, lavabos, vasques, bidets, WC, éviers ou robinets de puisage intérieurs 12/16[/*]
[*]Robinets de jardin c'est au choix, normalement 12/16, moi je prefere 16/20.[/*]
[/list]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Le chauffage:[/h]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[b][color=red]En PER: Attention a réalisez impérativement ce type d'installations avec du per BAO sous peine d'avoir des gros soucis dans quelques années.[/color][/b]
Le PER Bao est [url=https://eauplombier.com/forum/guides/images/tubes/per_BAO.png]reconnaissable par sa composition[/url] et son prix environ 3 fois plus cher que les PER normal.
Nourrice à positionner sous la chaudière ou encore dans un placard a l'entré par exemple, car selon la quantité des tubes qui partent de la nourrice, cela crée en effet trop important [b]<< de sol chauffant >>[/b] ce qui provoque un inconfort, donc veillez les positionner dans un endroit ou cet inconfort ne vous gêne pas.
[list=a]
[*]Les nourrices: Alimenter avec le même départ de la chaudière, généralement: ø 16/20[/*]
[*]Radiateur de moins de 2500Watts: ø 12/16[/*]
[*]Radiateur de plus de 2500Watts: ø 16/20[/*]
[/list]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[h]Évacuations en PVC : [/h]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultez [url=https://eauplombier.com/forum/viewtopic.php?id=220]cette page [/url] pour en savoir plus sur les évacuation et les effets d'aspiration ou dési-phonnage.
[list=a]
[*]Cuisine, évacuation totale ou collecteur : ø 50[/*]
[*]Évier : ø 40[/*]
[*]Machines a laver le linge et vaisselle : ø 40
Il est aussi possible d'utiliser un [url=https://eauplombier.com/forum/viewtopic.php?id=146]siphon double[/url] pour les deux machines a laver.[/*]
[/list]
[b]Salle de bain évacuation totale sur un seul collecteur : ø 50
Dans ce cas la baignoire ou douche doit être la plus éloigné de la chute (Voir l'illustration en bas de page pour mieux comprendre)[/b]
[list=a]
[*]Normalement on prevoit deux collecteurs séparés : ø 40.[/*]
[*]Baignoire ou Douche collecteur individuel : ø 40[/*]
[*][b]Deuxième collecteur pour les reste des appareils: ø 40[/b][/*]
[*]Lavabo : ø 32[/*]
[*]Lave linge : ø 40[/*]
[*]WC : ø 100 si évacuation de moins d'un mètre possibilité d'utiliser du 80 avec réduction 100-->80 conique.[/*]
[/list]
[img]https://eauplombier.com/forum/img/gallery/1224520559.jpg[/img]
[url=https://eauplombier.com/forum/post12228.html#p12228]Retour au dossier plomberie <<<[/url]
[généralités] Diamètres d'alimentation des appareils sanitaires
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
[généralités] Diamètres d'alimentation des appareils sanitaires
Modifié en dernier par Luddovic le 25 avril 2010, 21:35, modifié 1 fois.
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Une abaque permettant le calcul des tuyauteries en fonction du débit et de la quantité d'eau a la minute.
- Fichiers joints
-
abaque de calcul des tuyauteries.pdf- (36.83 Kio) Téléchargé 16678 fois