passage dans ecs du liquide calo porteur du chauffage

Message par Gilhoc »

Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre site ; pourriez vous m'indiquer comment (suite vidange tuyauteries chauffage central puis remplissage avec antigel) le liquide calo porteur ait pu se retrouver dans le circuit de l'eau chaude sanitaire ; je précise que la chaudière fioul produit l'ecs et le chauffage central classique radiateurs. Merci de vos réponses éventuelles et bonne soirée.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Bonjour

Les circuits de chauffage sont des circuits fermés, toutefois il doit exister un point de remplissage depuis le circuit d'eau sanitaire. ce point de remplissage doit être muni d'un clape de sécurité qui empêche l'eau du chauffage de revenir sur le réseau sanitaire par ce point.

Dans votre cas il y a deux possibilités.

Soit ce point de remplissage n’est pas bien protégé.
Soit l’échangeur est percé.
Avatar du membre
Gilhoc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 janvier 2018, 20:40

Message par Gilhoc »

bonsoir ; merci pour cette réponse rapide et précise ;ce qui m'étonne cependant c'est que le robinet de puisage est situé sur le circuit d'eau froide et que c'est l'eau chaude sanitaire qui est si je peux employer ce terme "contaminée" ; le remplacement éventuel de la pièce défectueuse nécessite t'il des travaux importants et onéreux ; avez vous le nom de cette vanne et éventuellement son prix. Merci et bonne soirée.
Avatar du membre
Vforce
Plombier Pro
Messages : 76
Enregistré le : 10 janvier 2014, 19:46

Message par Vforce »

Salut

Vu que c'est l'eau chaude, ce ne pas le disconnecteur en cause mais l'échangeur de la chaudière.

Suivant votre modèle de chaudière, il peut être à plaque, à serpentin, à bain marie.

Quel est votre modèle de chaudière ?
Avatar du membre
Gilhoc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 janvier 2018, 20:40

Message par Gilhoc »

bonsoir ; merci pour cette réponse ; dès que j'irai à ma résidence secondaire je posterai les références de la chaudière fioul (20 ans environ) et une photo ; je vais me renseigner également pour le mode de fonctionnement de l'échangeur ; je précise qu'avant la vidange du circuit de chauffage pour incorporation de l'antigel tout fonctionnait normalement. Bonne fin de soirée.
Avatar du membre
Gilhoc
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 19 janvier 2018, 20:40

Message par Gilhoc »

re bonjour ; il s'agit d'une chaudière fioul en fonte de 1997 de marque idéal standard ; je ferai passer une photo ultérieurement ; d'après ce que l'on m'a dit ce ne peut être le serpentin qui est en cause car la pression reste normale.
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Bonjour.

Il est vrais que si la pression du circuit de chauffage reste stable, c'est la preuve que l’échangeur n'est pas percé.

Quelle est la pression du circuit de chauffage, affiché sur le manomètre.