[Résolu] PB Thermostat Netatmo sur chaudière De Dietrich MCR 24/28
[quote="LoneWulf"]T1 à T4 sont justes des mesures de température:
T1: Température de départ
T2: Température de retour
T3: Température ECS
T4: Température Exterieure si présence d'une sonde
Netatmo fait du tout ou rien, donc le souci est surement du coté réglage de la chaudière, pourrais-tu lister tes paramètres P1 à P5 ?[/quote]
Bonjour
Voici les valeurs actuelles :
P1: 60
P2: 60
P3: 1
P4: 2
P5: 0
P6: 2
Merci d'avance et bonne journée
T1: Température de départ
T2: Température de retour
T3: Température ECS
T4: Température Exterieure si présence d'une sonde
Netatmo fait du tout ou rien, donc le souci est surement du coté réglage de la chaudière, pourrais-tu lister tes paramètres P1 à P5 ?[/quote]
Bonjour
Voici les valeurs actuelles :
P1: 60
P2: 60
P3: 1
P4: 2
P5: 0
P6: 2
Merci d'avance et bonne journée
La comme ça je ne vois pas... Sauf à avoir une sonde de température extérieure il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme tu l'attends.
Tu peux tenter de mettre P5 (Résistance d'anticipation) à 1 mais je doute que ça changera quelque chose... Si ça ne change rien il faut le repasser à 0 et peut être attendre qu'il fasse plus froid si c'est le Thermostat qui décide qu'il fait déjà assez chaud comme ça...
Pour info:
P1: Température de départ
P2: Température de l'ECS
P3: Mode Chauffage/ECS, 1 = Chauffage + ECS
P4: Mode Eco, 2 = Gestion par un thermostat Programmable
P5: Résistance d'anticipation, 0 = Off
P6: Ecran d'affichage, 2 = L'écran s'éteint au bout de 3 minutes
Tu peux tenter de mettre P5 (Résistance d'anticipation) à 1 mais je doute que ça changera quelque chose... Si ça ne change rien il faut le repasser à 0 et peut être attendre qu'il fasse plus froid si c'est le Thermostat qui décide qu'il fait déjà assez chaud comme ça...
Pour info:
P1: Température de départ
P2: Température de l'ECS
P3: Mode Chauffage/ECS, 1 = Chauffage + ECS
P4: Mode Eco, 2 = Gestion par un thermostat Programmable
P5: Résistance d'anticipation, 0 = Off
P6: Ecran d'affichage, 2 = L'écran s'éteint au bout de 3 minutes
[quote="LoneWulf"]La comme ça je ne vois pas... Sauf à avoir une sonde de température extérieure il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme tu l'attends.
Tu peux tenter de mettre P5 (Résistance d'anticipation) à 1 mais je doute que ça changera quelque chose... Si ça ne change rien il faut le repasser à 0 et peut être attendre qu'il fasse plus froid si c'est le Thermostat qui décide qu'il fait déjà assez chaud comme ça...
Pour info:
P1: Température de départ
P2: Température de l'ECS
P3: Mode Chauffage/ECS, 1 = Chauffage + ECS
P4: Mode Eco, 2 = Gestion par un thermostat Programmable
P5: Résistance d'anticipation, 0 = Off
P6: Ecran d'affichage, 2 = L'écran s'éteint au bout de 3 minutes[/quote]
J’ai retenté ce matin vu que les températures étaient descendues, la chaudière démarre bien, j’ai le logo chauffage avec le chiffre 8 mais pas un radiateur ne chauffe...
Je désespère
Tu peux tenter de mettre P5 (Résistance d'anticipation) à 1 mais je doute que ça changera quelque chose... Si ça ne change rien il faut le repasser à 0 et peut être attendre qu'il fasse plus froid si c'est le Thermostat qui décide qu'il fait déjà assez chaud comme ça...
Pour info:
P1: Température de départ
P2: Température de l'ECS
P3: Mode Chauffage/ECS, 1 = Chauffage + ECS
P4: Mode Eco, 2 = Gestion par un thermostat Programmable
P5: Résistance d'anticipation, 0 = Off
P6: Ecran d'affichage, 2 = L'écran s'éteint au bout de 3 minutes[/quote]
J’ai retenté ce matin vu que les températures étaient descendues, la chaudière démarre bien, j’ai le logo chauffage avec le chiffre 8 mais pas un radiateur ne chauffe...
Je désespère
[quote="sergi00"]Sans connaissance de la chaudière. Elle n'a pas un circulateur qui ne serait pas mis en route ?[/quote]
Je ne sais pas ce que c'est un circulateur ?
Je vous joins la doc de ma chaudière
Je ne sais pas ce que c'est un circulateur ?
Je vous joins la doc de ma chaudière
- Fichiers joints
-
Notice+installation+et+entretien+MCR+24-28+BIC+web.pdf- (3.97 Mio) Téléchargé 2330 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
[quote="jofou"]Bon ben je viens d'essayer, j'ai retiré le thermostat et au bout de 5mn mes 2 radiateurs du salon chauffent...donc c'est un soucis de communication entre le thermostat et la chaudière, qu'en pensez vous ?[/quote]
Malgré que ça a l'air de fonctionner quand le thermostat n'est pas branché, je crois que suivrais la piste a sergio.
Testez le circulateur voir qu'il ne soit pas gommé.
Tapez «degomer circulateur» sur YouTube et vous aurez des videos pour apprendre a debloquer le circulateur.
Malgré que ça a l'air de fonctionner quand le thermostat n'est pas branché, je crois que suivrais la piste a sergio.
Testez le circulateur voir qu'il ne soit pas gommé.
Tapez «degomer circulateur» sur YouTube et vous aurez des videos pour apprendre a debloquer le circulateur.
[quote="Dani"][quote="jofou"]Bon ben je viens d'essayer, j'ai retiré le thermostat et au bout de 5mn mes 2 radiateurs du salon chauffent...donc c'est un soucis de communication entre le thermostat et la chaudière, qu'en pensez vous ?[/quote]
Malgré que ça a l'air de fonctionner quand le thermostat n'est pas branché, je crois que suivrais la piste a sergio.
Testez le circulateur voir qu'il ne soit pas gommé.
Tapez «degomer circulateur» sur YouTube et vous aurez des videos pour apprendre a debloquer le circulateur.[/quote]
Je viens d'essayer ça marche pas
Malgré que ça a l'air de fonctionner quand le thermostat n'est pas branché, je crois que suivrais la piste a sergio.
Testez le circulateur voir qu'il ne soit pas gommé.
Tapez «degomer circulateur» sur YouTube et vous aurez des videos pour apprendre a debloquer le circulateur.[/quote]
Je viens d'essayer ça marche pas

Bonsoir, étonnant ce soucis, en principe ton circulateur ne peut pas etre bloqué car tu en as besoin pour faire de l'eau chaude (sauf si chaudiere chauffage seule) t'as pas un code de panne qui s'affiche du style e10 ? Sur tes radiateurs c'est des robinets thermostatiques ou manuel ? Dans les deux cas ouvre les tous à fond et fait une demande chauffage. Si tu touche ton tuyaux depart chauffage lors de la demande il doit commencé à chauffé. Change les piles de ton thermostat et mets en des neuves. As tu un metrix ?
[quote="STONIO22"]Bonsoir, étonnant ce soucis, en principe ton circulateur ne peut pas etre bloqué car tu en as besoin pour faire de l'eau chaude (sauf si chaudiere chauffage seule) t'as pas un code de panne qui s'affiche du style e10 ? Sur tes radiateurs c'est des robinets thermostatiques ou manuel ? Dans les deux cas ouvre les tous à fond et fait une demande chauffage. Si tu touche ton tuyaux depart chauffage lors de la demande il doit commencé à chauffé. Change les piles de ton thermostat et mets en des neuves. As tu un metrix ?[/quote]
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide
[quote="jofou"][quote="STONIO22"]Bonsoir, étonnant ce soucis, en principe ton circulateur ne peut pas etre bloqué car tu en as besoin pour faire de l'eau chaude (sauf si chaudiere chauffage seule) t'as pas un code de panne qui s'affiche du style e10 ? Sur tes radiateurs c'est des robinets thermostatiques ou manuel ? Dans les deux cas ouvre les tous à fond et fait une demande chauffage. Si tu touche ton tuyaux depart chauffage lors de la demande il doit commencé à chauffé. Change les piles de ton thermostat et mets en des neuves. As tu un metrix ?[/quote]
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide[/quote]
Bonsoir, j ai eu des surprises avec des piles ça coute pas cher d'essayer, un metrix un appareil de mesure pour la tension, ohmètre etc.. un test de continuite sur ton contact sec aurait permit de savoir si la continuité tient bien. C'est bien le chiffre 8 qui reste afficher ? après une demande chauffage.
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide[/quote]
Bonsoir, j ai eu des surprises avec des piles ça coute pas cher d'essayer, un metrix un appareil de mesure pour la tension, ohmètre etc.. un test de continuite sur ton contact sec aurait permit de savoir si la continuité tient bien. C'est bien le chiffre 8 qui reste afficher ? après une demande chauffage.
[quote="STONIO22"][quote="jofou"][quote="STONIO22"]Bonsoir, étonnant ce soucis, en principe ton circulateur ne peut pas etre bloqué car tu en as besoin pour faire de l'eau chaude (sauf si chaudiere chauffage seule) t'as pas un code de panne qui s'affiche du style e10 ? Sur tes radiateurs c'est des robinets thermostatiques ou manuel ? Dans les deux cas ouvre les tous à fond et fait une demande chauffage. Si tu touche ton tuyaux depart chauffage lors de la demande il doit commencé à chauffé. Change les piles de ton thermostat et mets en des neuves. As tu un metrix ?[/quote]
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide[/quote]
Bonsoir, j ai eu des surprises avec des piles ça coute pas cher d'essayer, un metrix un appareil de mesure pour la tension, ohmètre etc.. un test de continuite sur ton contact sec aurait permit de savoir si la continuité tient bien. C'est bien le chiffre 8 qui reste afficher ? après une demande chauffage.[/quote]
J'ai testé les piles, pas mieux
Pour le metrix, je vais essayer de m'en faire preter un, et oui c'est bien le chiffre 8 qui apparait
Tu crois que ça peut venir des piles ? pourtant le voyant indique le plein.
Pour le metrix, je ne sais pas ce que c'est...
Pour les thermostatiques, ils sont ouverts.
J'ai essayé d'enlever le thermostat et les radiateurs chauffent bien rapidement.
C'est un vrai casse tête !
Merci pour ton aide[/quote]
Bonsoir, j ai eu des surprises avec des piles ça coute pas cher d'essayer, un metrix un appareil de mesure pour la tension, ohmètre etc.. un test de continuite sur ton contact sec aurait permit de savoir si la continuité tient bien. C'est bien le chiffre 8 qui reste afficher ? après une demande chauffage.[/quote]
J'ai testé les piles, pas mieux
Pour le metrix, je vais essayer de m'en faire preter un, et oui c'est bien le chiffre 8 qui apparait
-
arnaud89
Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème ? Je suis sur le point d'installer un thermostat Netatmo sur le même modèle de chaudière et je crains de me retrouver dans la même situation que vous.
Question bête, mais comment avez-vous fait rentrer les 2 fils par borne en X7 (alimentation) ? Avec les deux "gaines" en métal sur la partie dénudée, impossible de faire rentrer les 2.
Avez-vous résolu votre problème ? Je suis sur le point d'installer un thermostat Netatmo sur le même modèle de chaudière et je crains de me retrouver dans la même situation que vous.
Question bête, mais comment avez-vous fait rentrer les 2 fils par borne en X7 (alimentation) ? Avec les deux "gaines" en métal sur la partie dénudée, impossible de faire rentrer les 2.
[quote="arnaud89"]Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème ? Je suis sur le point d'installer un thermostat Netatmo sur le même modèle de chaudière et je crains de me retrouver dans la même situation que vous.
Question bête, mais comment avez-vous fait rentrer les 2 fils par borne en X7 (alimentation) ? Avec les deux "gaines" en métal sur la partie dénudée, impossible de faire rentrer les 2.[/quote]
Bonjour,
Ça ne marche toujours pas mais apparemment ça vient de ma pompe de chauffage qui serait HS, j'attends l'intervention d'un technicien pour changer la pompe.
Pour les fils, regardez sur la photo en page 2, j'ai un peu galérer mais j'ai réussi à rentrer les 2 fils dans chaque borne mais pas facile.
Bon courage
Avez-vous résolu votre problème ? Je suis sur le point d'installer un thermostat Netatmo sur le même modèle de chaudière et je crains de me retrouver dans la même situation que vous.
Question bête, mais comment avez-vous fait rentrer les 2 fils par borne en X7 (alimentation) ? Avec les deux "gaines" en métal sur la partie dénudée, impossible de faire rentrer les 2.[/quote]
Bonjour,
Ça ne marche toujours pas mais apparemment ça vient de ma pompe de chauffage qui serait HS, j'attends l'intervention d'un technicien pour changer la pompe.
Pour les fils, regardez sur la photo en page 2, j'ai un peu galérer mais j'ai réussi à rentrer les 2 fils dans chaque borne mais pas facile.
Bon courage
-
arnaud89
[quote="jofou"]Bonjour,
Ça ne marche toujours pas mais apparemment ça vient de ma pompe de chauffage qui serait HS, j'attends l'intervention d'un technicien pour changer la pompe.
Pour les fils, regardez sur la photo en page 2, j'ai un peu galérer mais j'ai réussi à rentrer les 2 fils dans chaque borne mais pas facile.
Bon courage[/quote]
Merci pour votre réponse. J'ai essayé sans résultat pendant plusieurs minutes avec le connecteur débranché, je retenterai demain et vous dirait si mon installation fonctionne correctement !
Ça ne marche toujours pas mais apparemment ça vient de ma pompe de chauffage qui serait HS, j'attends l'intervention d'un technicien pour changer la pompe.
Pour les fils, regardez sur la photo en page 2, j'ai un peu galérer mais j'ai réussi à rentrer les 2 fils dans chaque borne mais pas facile.
Bon courage[/quote]
Merci pour votre réponse. J'ai essayé sans résultat pendant plusieurs minutes avec le connecteur débranché, je retenterai demain et vous dirait si mon installation fonctionne correctement !
-
arnaud89
Manque de temps, je n'ai pas pu retenter l'installation, cependant je me suis rendu compte que je faisais face au même problème que vous (sans le thermostat Netatmo installé donc) : les radiateurs chauffent légèrement durant quelques minutes puis plus rien. Côté chaudière, j'ai aussi le chiffre 8 qui s'affiche - mais sans le "E" devant, ce qui me laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un message d'erreur (d'autant que le chiffre disparaît une fois que la chaudière se met en veille).
Aucun problème avec l'eau chaude.
En cherchant sur Google, il semblerait qu'une sonde du ballon d'eau chaude défectueuse pourrait être la cause du problème.
Nous avons emménagé dans cette maison mi-septembre, nous découvrons donc encore l'installation. Je vois que la piste de la sonde extérieure a été évoquée ici, mais je n'en trouve aucune autour de la maison.
Aucun problème avec l'eau chaude.
En cherchant sur Google, il semblerait qu'une sonde du ballon d'eau chaude défectueuse pourrait être la cause du problème.
Nous avons emménagé dans cette maison mi-septembre, nous découvrons donc encore l'installation. Je vois que la piste de la sonde extérieure a été évoquée ici, mais je n'en trouve aucune autour de la maison.
-
arnaud89
Bonjour,
Merci pour votre retour mais ça marche enfin depuis...1h ! le technicien qui est venu pour la 2è fois à enfin trouver mon soucis...
J'avais un pont branché en 1 et 2 du X9 et c'est ça qui mettait en défaut le lancement du chauffage...il a appelé De Dietrich et il a enlevé ce pont qui posait soucis...bref ça marche enfin après 15 jours sans chauffage.
Merci à tous pour votre aide précieuse, et je suis disponible si quelqu'un à besoin d'infos.
Bonne journée
Merci pour votre retour mais ça marche enfin depuis...1h ! le technicien qui est venu pour la 2è fois à enfin trouver mon soucis...
J'avais un pont branché en 1 et 2 du X9 et c'est ça qui mettait en défaut le lancement du chauffage...il a appelé De Dietrich et il a enlevé ce pont qui posait soucis...bref ça marche enfin après 15 jours sans chauffage.
Merci à tous pour votre aide précieuse, et je suis disponible si quelqu'un à besoin d'infos.
Bonne journée
-
arnaud89