chaudière SAUNIER DUVAL
J'ai un pb de baisse de pression, j'ai vidé le ballon et gonfler aussi, j'ai changé le capteur de pression; mais rien à faire toujours la pression baisse, que faut il faire? Merci pour l'aide
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
- maichedz2000
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 21 février 2019, 10:29
- maichedz2000
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 21 février 2019, 10:29
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
- maichedz2000
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 21 février 2019, 10:29
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
- maichedz2000
- Apprentis
- Messages : 6
- Enregistré le : 21 février 2019, 10:29
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
Bonjour,
Avec trois radiateurs, la chaudière et les radiateurs sont sur un même plan (même niveau) .
Vous complétez à 1,5 bar et en fin de journée le manomètre n'indique plus que 0,9 bar.
Votre installation peut fonctionner avec 0,5 bar (tout sur le même plan) .
Avez-vous essayé de ne pas compléter deux jours d'affilée?
Une variation de pression est normale si elle suit la température de l'eau.
Avec trois radiateurs, la chaudière et les radiateurs sont sur un même plan (même niveau) .
Vous complétez à 1,5 bar et en fin de journée le manomètre n'indique plus que 0,9 bar.
Votre installation peut fonctionner avec 0,5 bar (tout sur le même plan) .
Avez-vous essayé de ne pas compléter deux jours d'affilée?
Une variation de pression est normale si elle suit la température de l'eau.
- julien2802
- Apprentis
- Messages : 5
- Enregistré le : 18 mai 2018, 16:50
Bonjour,
Vérifier bien que le vase d'expansion est étanche au niveau de la valve, souvent de fois, le soucis vient d'ici, ce qui amène à que l'eau rentre dans le vase d'ou la chute de pression. Donc revérifier le, vérifier aussi la soupape de sécurité, souvent de fois fuyarde suite à un problème de pression. Si elle est raccordée débrancher à passer le doigt pour voir si c'est humide.
Cordialement
Vérifier bien que le vase d'expansion est étanche au niveau de la valve, souvent de fois, le soucis vient d'ici, ce qui amène à que l'eau rentre dans le vase d'ou la chute de pression. Donc revérifier le, vérifier aussi la soupape de sécurité, souvent de fois fuyarde suite à un problème de pression. Si elle est raccordée débrancher à passer le doigt pour voir si c'est humide.
Cordialement