Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Tout type de chaudières servant a la production d'eau chaude ou chauffage.
Avatar du membre
ourse
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 22 septembre 2015, 17:18

Sécurité brûleur sur chaudière Frisquet appuyez sur OK pour réarmer

Message par ourse »

Bonjour,
depuis cette nuit la chaudière a arrêté de fonctionne et on est maintenant au froid. Il s’agit d’une Frisquet Hydrocomfort installée neuve fin 2013. Sur l’écran je vois le message « securité bruleur : OK pour réarmer » (photo). Quand j’appuie sur OK la chaudière essaie de se mettre en route: un bruit de quelque chose qui tourne, un déclic comme pour allumer le gaz. Après quelques essais (1 minute environ) la chaudière s’arrete à nouveau.
Choses que j’ai vérifiées :
- la chaudière de ma voisine marche normal, donc pas de coupures de gaz. Aussi la vanne d’arrivée de gaz de la chaudière est bien ouverte.
- Au niveau du compteur gaz, quand on donne OK sur la chaudière, j’entends un déclic pour l’appel de gaz puis le compteur ne bouge plus. Nous n’utilisons pas le gaz pour cuisiner.
- J’ai regardé s’il y’avait des feuilles sur la sorties de ventouse à l’extérieur de la maison mais tout est bon. Pour l'évacuation de l'eau de la chaudière, il ya un neutralisateur des condensats sous la chaudière mais j'arrive pas à ouvrir le récipient. Est-ce important pour la panne ?

L’entretien annuel a eu lieu il y a 15 jours (fin novembre) et tout s’est bien passé. En regardant l’historique sur l’écran (je ne sais pas comment on fait), le technicien a quand meme noté qu’en début 2016 il y avait eu des déclenchements de la sécurité bruleur (3 dans la meme journée). Comme je n’avais pas de souvenir particulier, j’imagine qu’en appuyant sur OK le problème s’était réglé tout seul.

Y-a-t-il d'autres tests que je peux faire pour mieux comprendre ce qui se passe ? Je sais faire de la plomberie en bricoleur (brasure cuivre au chalumeau OA, vidange circuit chauffage, purge, etc.), grace à Niel notamment, mais j’ai moins d’expérience niveau chaudière.

Merci beaucoup pour le coup de main! Ca caille vraiment dans la maison !
Bon dimanche,
Ourse
Fichiers joints
IMG_20171210_105519.jpg
(1.58 Mio) Téléchargé 3231 fois
IMG_20171210_105517.jpg
(1.59 Mio) Téléchargé 2144 fois
Avatar du membre
cyrildelyon
Plombier Expert
Messages : 173
Enregistré le : 13 décembre 2016, 18:26

Message par cyrildelyon »

Bonjour

Je verrais bien un problème de sonde de ionisation.

C'est un capteur qui détecte la flamme si il ne fonctionne pas ou qu'il n'y a pas de flamme/combustion il coupe la chaudière pour éviter qu'elle ce remplisse de combustible
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Regardez si des fois vous n'avez pas un détendeur gaz juste avant le robinet de la compagnie GAZ.
Si tel est le cas, ré-armez-le...
Modifié en dernier par El-Homari le 10 décembre 2017, 13:57, modifié 1 fois.
Avatar du membre
ourse
Echelon III
Messages : 42
Enregistré le : 22 septembre 2015, 17:18

Message par ourse »

Bonjour,

merci à tous les deux pour vos réponses. Le détendeur gaz à coté du compteur est bien armé. J'avais mis une photo dans cet ancien post: [url]https://eauplombier.com/forum/topic4933-desarmer-et-rearmer-detendeur-gaz.html.[/url]
J'ai l'impression que le gaz arrive à la chaudière mais pour quelques raison celle-ci n'arrive pas à le bruler.
Si c'est la sonde je ne peux pas faire grand chose j'imagine.

J'ai vu sur le web que la panne peut aussi venir d'un mauvais contact électrique. Sur certaines chaudières frisquet il faut apparemment separer deux fils éléctriques qui sont installés dans la meme gaine, un qui sert pour l'expulsion des fumées à travers la ventouse l'autre pour l'allumage du bruleur. Ca m'a l'air compliqué (:

Bien à vous,
ourse
Ludovic982

Message par Ludovic982 »

Bonjour OURSE !
Je me permets de vous écrire pour vous demander comment s'est fini votre problème de chaudière ?
Je viens d'avoir le même symptôme de sécurité brûleur !
Cordialement. Ludovic
Chouit

Message par Chouit »

Bonjour je suis dans le même cas que vous cete quoi le problème merci
Christelle

Message par Christelle »

[quote="Chouit"]Bonjour je suis dans le même cas que vous cete quoi le problème merci[/quote]

Bonjour, je rencontre le même problème. La chaudière se met en sécurité à cause du brûleur.
Une fois que j’appuie sur « OK » pour réarmer, elle redémarre et chauffe pendant 10/15 minutes puis se coupe.
Parfois ça dure moins de 5 minutes avant qu’elle ne se coupe.

Une flamme apparaît sur l’écran, un bruit de ventilateur tourne, j’entends un clic clic et le tuyau en dessous est chaud donc le gaz arrive bien.

D’où vient le problème?

Merci d’avance pour vos réponses.
Ldj

Message par Ldj »

Bonjour
Il est où le bouton ok sur ce type de chaudière cf photo ci dessous?
hansley17

Message par hansley17 »

Bonjour

J'ai eu le même problème , défaut bruleur , cela a durée un petit temps avant de trouver la cause du défaut .

Solution : il faut changer le bloc de gaz .... Depuis tout va mieux
auri jack

Message par auri jack »

j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.
poppy

Message par poppy »

J'ai eu ce message quand j'ai oublié de rouvrir l'arrivée du gaz.
Avatar du membre
Dani
Maître Plombier
Messages : 1846
Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
Localisation : Pas loin de Paris
Contact :

Message par Dani »

Réarmez et n'oubliez pas de réarmer a extérieur sur le détendeur a plusieurs reprises si nécessaire.
cricri 29

Message par cricri 29 »

Bonjour, j ai eu moi aussi ce problème sécurité bruleur la chaudière marchait de façon aleatoire,

bon fonctionnement pendant 3 jours puis mise en sécu 10 fois dans la journée et parfois impossible de la réarmer pour un certain temps plusieurs interventions du service de dépannage remplacement du moto ventilateur, remplacement de la carte électronique ,etc puis remplacement de l électrovanne régulée(bobine) et la, jackpot c est reparti!!! prix de la piece environ 100 euros.

Si ca peu aider tant mieux.
JGB

Message par JGB »

Merci pour ce conseil que j'ai suivi: ma chaudière a redemmaré !
JGB

Message par JGB »

Merci pour ce conseil (débrancher la prise) que j'ai suivi: ma chaudière a redémmaré !
Vincent31

Message par Vincent31 »

Vous pouvez aussi essayer de déconnecter la manchette en caoutchouc qui vient du conduit de fumées vers le brûleur.
Si elle fonctionne comme ça c’est que votre aspiration doit être obstruée.
mik1120

Message par mik1120 »

[quote="auri jack"]j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.[/quote]

Bonjour,
Même problème Frisquet de 2018 => "Sécurité brûleur OK pour réarmer" sa réarme un temps la coupure de courant ensuite tu n'arrive plus du tout à redémarrer.

Pour une chaudière à + 5000€ c'est de l'arnaque.
Mon ancienne chaudière Chapet + de 30ans consomme peut ^tre 20% en plus mais 100% d'enmerde en moins
mik1120

Message par mik1120 »

[quote="auri jack"]j'ai eu une panne sur chaudière frisquet hydromotrix. "Sécurité brûleur OK pour réarmer" apparemment c'étais une micro-coupure. il faut débrancher la prise de courant attendre quelques secondes la rebrancher et attendre que la chaudière se réinitialise et ça repart.[/quote]

Bonjour,
Même problème Frisquet de 2018 Chaudière murale FRISQUET HYDROCONFORT à condensation, chauffage + ballon intégré de 80 litres Vi => "Sécurité brûleur OK pour réarmer" sa réarme un temps la coupure de courant ensuite tu n'arrive plus du tout à redémarrer.

Pour une chaudière à + 5000€ c'est de l'arnaque.
Mon ancienne chaudière Chapet + de 30ans consomme peut ^tre 20% en plus mais 100% d'enmerde en moins
Minoum

Message par Minoum »

Chaudière installée fin 2012. Problème déjà rencontré à plusieurs reprises dès 2 ans après installation. Depuis 2014 changement 2 blocs gaz et de nouveau en panne (bloc gaz à remplacer + carte électronique sans compter les nombreux dépannages et remplacement du vase d'expansion). Ras le bol de ce matériel. Frisquet fait sourde oreille quand on les contactes. Plus de 6000euros dépensé pour du matériel non fiable (moins bon que du matériel chinois?)
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Personnellement j'e installe pas mal de cette marque et j'ai plutôt un bon retour.

Pour les problèmes de mise en sécurité du bruleur, c'est visiblement due a plusieurs sources, toutefois un professionnel qui appelle le SAV frisquet quand il est face a la chaudière, il est quasi sur que la panne est trouvé.

Pour les vases, c'est une panne basique, si vous remplacez votre vase a répétition vérifiez qu'il soit de capacité assez importante pour votre installation.

Personnellement je rajoute un vase de 9 litres utiles dans la majorité des mes installations et je n'ais jamais de soucis.

Apres je ne suis pas la pour défendre la marque, je n'ai pas d'actions chez eux.
J'ai une chaudière qui m'a couté 680€ en 2006 et me donne toujours satisfaction, car elle est bien entretenue.
Répondre