Problème chaudière Chappee C23

Tout type de chaudières servant a la production d'eau chaude ou chauffage.
Répondre
Avatar du membre
Pot-Flour
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 11 novembre 2019, 16:42

Problème chaudière Chappee C23

Message par Pot-Flour »

Bonjour tout le monde.

Je mettrai toute les photos à la fin

Je viens vers vous car j’ai un problème avec mas chaudière. (Chappee C23)

Depuis plusieurs jours, elle se met met en défaut suite à une pression trop basse. Je suis obligé de remettre 1bar à chaque fois.

De plus, à chaque fois la pression augmente jusqu’à 2,5 et la vanne de sécurité commence à goutter jusqu’à stabiliser la pression à 3 barre.

Donc je pense que le manque de pression vient de la à force.

J’ai voulu regarder le vase d’expansion, et la, bim, je pense que c’est ça mon problème.
Quand je touche à la valve pour « faire le plein d’air » c’est directement de l’eau qui sort.
Donc il je pense qu’il est vraiment mort.

Donc ma question, puis-je changer ce vase moi même?
Ci oui, puis-je mettre un autre modèle sûrement moins chère qu’un plat d’origine (j’ai de la place et c’est à la cave)
Du coup, avez vous des conseils et modèles à me conseiller ?

Merci à vous
Fichiers joints
58EDD7D6-9FDD-470A-B70E-F60D7AD7965E.jpeg
(529.09 Kio) Téléchargé 559 fois
3ED513AC-B196-474D-98CB-FDBAFC621732.jpeg
(2.35 Mio) Téléchargé 1480 fois
Modifié en dernier par Pot-Flour le 31 mars 2020, 19:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Pot-Flour
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 11 novembre 2019, 16:42

Message par Pot-Flour »

Photos additionnelles
Fichiers joints
06DA8152-6268-4734-9791-9F4039C0D9B4.jpeg
(339.89 Kio) Téléchargé 490 fois
E11F3E75-DB1F-49C6-945F-3A63EC1860AB.jpeg
(1.87 Mio) Téléchargé 528 fois
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Oui en effet il suffit de trouver un vase de capacité équivalente et de raccordement identique.

Toutefois vous avez une belle chaudière et une belle installation, je trouve dommage de poser une vase qui n'est pas d'origine et qui va traîner par terre raccordé avec un flexible pour economiser seulement quelques Euros.

A votre place j'opterais par la pièce d'origine.
Avatar du membre
Pot-Flour
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 11 novembre 2019, 16:42

Message par Pot-Flour »

Vous me confirmer que mon problème viens sans doute du vase?

Je n’ai pas regardé les prix, mais oui ci il n’y a pas une grande différence de prix je vais en prendre un semblable.

Niveau montage/démontage, ça se passe comment ?
C’est juste le vase lui même qu’on visse/dévisse?
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

D'après votre texte, c'est le vase qui est en cause, si de l'eau sort par la valve de gonflage n'attendez pas remplacez-le.

Pour le remplacement, coupez votre chaudière et s'il y a des vannes fermez-les.

ensuite démontez le vase doucement il y aura un peut d'eau qui va sortir mais vous ferez l’appoint une fois le vase remplacé.
Avatar du membre
Pot-Flour
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 11 novembre 2019, 16:42

Message par Pot-Flour »

Je ne sais pas ci vous avez des adresses ou des bons plan, mais pas moyen de mettre la main sur un vase d’expansion de 10L avec raccord dans l’axe...
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Généralement les grossistes en matériel de chauffage détiennent ce genre de pièce en stock ou peuvent se les procurer dans les 24h . Vous ne trouverez pas ces pièces à Bricoman, Bricodépôt, Bricorama, Castorama, Leroy-merlin, Mr Bricolage et autres surfaces de bricolage . Vous avez une chance chez TEREVA, COMAFRANC, et d'autres suivant votre région.

Vous trouverez les dépositaires CHAPPÉE sur le site CHAPPÉE.
Avatar du membre
Pot-Flour
Débutant
Messages : 11
Enregistré le : 11 novembre 2019, 16:42

Message par Pot-Flour »

Bien le bonjour.
Dsl, c’est encore moi.
J’ai changé le vase d’expansion et plus de problème de se côté la.

Par contre maintenant j’ai un autre problème. J’ai le voyant présence de gaz qui clignote.
Vous savez si il y a une sonde à tester ou autre?

Ps: Je suis sûr qu’il n’y a pas de coupure de gaz ou autre sur le réseau, mon chauffe eau au gaz ne s’arrête pas (il ne redémarre pas seul après une coupure)
Répondre

Retourner vers « Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... »