Problème eau chaude et sifflement ballon

Message par Radiolina56 »

Bonjour depuis deux jours,je n'ai plus d'eau chaude et un sifflement dans mon cellier où est installé le ballon aquareatank et une bouteille de mélange. J' ai l'erreur h62 sur mon écran de contrôle. J' ai fait error reset mais toujours le même problème. Je ne veux pas faire trop de manipulations vu la complexité de ce système. Ma pompe est une Panasonic. Avez vous déjà eu ce souci ? Merci
Modifié en dernier par Radiolina56 le 26 avril 2020, 09:59, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

[img][/img]
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

J'aimerai bien rajouter une photo mais je n'y arrive pas grrr
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

On comprend bien votre problème. Ça fait du bruit et vous n'avez plus d'eau chaude.

Pour le reste il faudra développer. Quelle est votre installation ?

Cumulus électrique, Ballon accumulateur au gaz, ballon associé à une chaudière, ballon associé à une pompe à chaleur?

Et bien sûr la marque des appareils.
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

J'aimerai bien vous montrer tout le système avec des photos mais impossible. Alors pompe à chaleur Panasonic air eau avec ballon aquareatank et bouteille de mélange thermador.
J' ai l'erreur h62 qui apparaît. J' ai fait un error reset et là, la pompe redémarre. Mais 10 minutes après, de nouveau erreur h62.
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

[url][/url]
Fichiers joints
IMG_20200426_090145.jpg
(4.84 Mio) Téléchargé 405 fois
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

[url][/url]
Fichiers joints
15878964369186466273251213515230.jpg
(3.46 Mio) Téléchargé 356 fois
Avatar du membre
Radiolina56
Apprentis
Messages : 7
Enregistré le : 26 avril 2020, 09:46

Message par Radiolina56 »

C est la pompe de circulation qui sifflote.
Avatar du membre
protestant90
Maître Plombier
Messages : 1280
Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25

Message par protestant90 »

Bonjour,

Deux photos :
-1- à l'intérieur du cellier :-ballon eau chaude ou bouteille THERMADOR. Sous cette bouteille THERMADOR, un tableau de commande. À droite de cette bouteille THERMADOR, un accélérateur/pompe/circulateur .
Entre le ballon THERMADOR et le circulateur, une vanne mélangeuse.

-2- Donnant sur l'extérieur et pris dans le mur : l'échangeur air-eau PANASONIC. Où se trouve l'aquareatank ?

Dans la bouteille THERMADOR, l'eau froide sanitaire qui y entre est tiédie par la circulation en partie basse du liquide caloporteur arrivant de la PAC PANASONIC . Cette eau est ensuite montée en température dans la partie haute de la bouteille THERMADOR par une résistance électrique interne.

Vous devez confirmer mes affirmations.

Si le circulateur siffle:
-1- il doit manquer du liquide caloporteur dans le circuit chauffage.
-2- Vous avez fermé toutes les distributions chauffage sans arrêter le circulateur.
-3- Vous avez tourné la vanne mélangeuse dans le mauvais sens.

Une réinitialisation de l'erreur peut être obtenue après avoir déconnecté grâce aux disjoncteurs (2 ou 3 ou plus) l'ensemble PAC & CHAUFFAGE ECS du THERMADOR pendant une demi- heure.