Pression haute chaudière

Message par Sarah »

Bonjour,

Ma chaudière Idéal Standard Creatis Xemia d'une douzaine d'années me pose problème pour la première fois. La pression est allée jusqu'à 4 déclenchant la sécurité. En purgeant de quelques litres, elle redescend à 3 puis au remonte à 4 y compris quand tout les radiateurs sont fermés. J'ai vérifié le robinet d'arrivée d'eau, il est bien fermé.
J'ai donc débranché la prise électrique et plusieurs heures plus tard elle était toujours a 3. J'ai refait fonctionné la chaudière et j'ai du purgé 3 ou 4 fois la première heure pour faire baisser la pression de 4 à 3. Elle ne va pas plus bas mais s'y stabilise. Quelle peut bien être l'origine ? Merci d'avance de votre aide.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.
Est-ce que votre chaudière produit de l'eau chaude sanitaire?
Avatar du membre
Sarah
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 12 février 2021, 09:09

Message par Sarah »

Oui, j'ai de l'eau chaude en sanitaire et les chauffages fonctionnent aussi.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Si la pression du chauffage ne chute pas quand le circuit se refroidi.
Si la pression du chauffage monte seule.
si la soupape décharge périodiquement.

[b]Vous avez deux possibilités[/b]

Soit la vanne de remplissage ne se ferme pas a 100%
Soit l'échangeur est percé.

D'autre part 1.2bars de pression sur le circuit de chauffage est suffisant pour une installation de 10- 12 mètres de haut depuis le bas de la chaudière.
Avatar du membre
Sarah
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 12 février 2021, 09:09

Message par Sarah »

Merci Darius.
J'ai mis du temps a répondre, le temps nécessaire pour ;e donner le courage de m'y pencher. Je me suis mal exprimée dans le titre. Je voulais dire haute pression et pas haute chaudière.

Sinon, en ouvrant le capot, j'ai vu deux fils électriques suspendus, non reliés, comme débranchés. Est-ce que cela peut avoir un lien ou peut être était ce en attente de les relier avec le thermostat d'ambiance ?

De plus, derrière la chaudière, j'ai constaté que de l'eau semblait avoir coulé d'un tuyau en cuivre, bien que je ne l'ai jamais constaté. ( 2e photo).

Pour vérifier l'état de l'échangeur, il faudrait enlever l'isolation en photo ?
Fichiers joints
Screenshot_20210301-092407.png
(603.83 Kio) Téléchargé 277 fois
Screenshot_20210301-092353.png
(572.68 Kio) Téléchargé 282 fois
Modifié en dernier par Sarah le 02 mars 2021, 08:43, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Sarah
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 12 février 2021, 09:09

Message par Sarah »

J'ai constaté qu'une pièce semble atteinte derrière la chaudière avec une fuite ? Je n'ai rien vu coulé pourtant.