Chauffage robinet manuel toujours à fond
Chauffage robinet manuel toujours à fond
Bonsoir,
Nous venons d'acheter un appartement avec comme chauffage, une chaudière à gaz, tout nouveau pour nous..
Je rencontre quelques soucis au niveau du réglage des mes chauffages. Nous avons 8 chauffages, 6 ont des robinets thermostatiques et 2 sont manuels. est ce que c'est normal que quand j'ouvre le robinet manuel, juste un tout petit peu, le chauffage est à fond (pour info ma salle de bain est chauffé à 25°!!!). Et j'ai le même soucis sur le second chauffage équipé d'un robinet manuel également..
En regardant sur internet, j'avais vu que je pouvais faire un réglage au niveau de la vanne à la sortie en bas du radiateur, j'ai fait un essai en tournant de 2 tours, mais rien n'a changé.
Merci pour ceux qui pourront me guider pour résoudre mon problème.
Nous venons d'acheter un appartement avec comme chauffage, une chaudière à gaz, tout nouveau pour nous..
Je rencontre quelques soucis au niveau du réglage des mes chauffages. Nous avons 8 chauffages, 6 ont des robinets thermostatiques et 2 sont manuels. est ce que c'est normal que quand j'ouvre le robinet manuel, juste un tout petit peu, le chauffage est à fond (pour info ma salle de bain est chauffé à 25°!!!). Et j'ai le même soucis sur le second chauffage équipé d'un robinet manuel également..
En regardant sur internet, j'avais vu que je pouvais faire un réglage au niveau de la vanne à la sortie en bas du radiateur, j'ai fait un essai en tournant de 2 tours, mais rien n'a changé.
Merci pour ceux qui pourront me guider pour résoudre mon problème.
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Dans une installation de chauffage il faut toujours laisser un ou deux radiateurs ouverts, si vos thermostatiques se ferment complétement puis vous fermez les deux radiateurs manuel c'est la pompe de la chaudière qui ne vas pas aimer.
Le phénomène que vous constatez c'est que l'eau circule trop chaude, et les robinets thermostatiques se ferment, ce qui laisse toute la puissance de la chaudière pour les autre radiateurs.
Baissez donc le température de votre chaudière, puis observez comme la température global de l'appartement va baisser.
Si vous avez des difficultés, envoyez une image de la façade de votre chaudière.
Le phénomène que vous constatez c'est que l'eau circule trop chaude, et les robinets thermostatiques se ferment, ce qui laisse toute la puissance de la chaudière pour les autre radiateurs.
Baissez donc le température de votre chaudière, puis observez comme la température global de l'appartement va baisser.
Si vous avez des difficultés, envoyez une image de la façade de votre chaudière.
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je vous ai mis deux photos de ma chaudière, je ne sais pas si cela vous convient.
J'ai bien compris qu'il faut 1 ou 2 chauffages équipé de robinet manuel, le seul reproche que je fais c'est que mes chauffages sont brûlant. Si je baisse la température au niveau de ma chaudière, certes mes 2 chauffages équipés en manuel seront moins chauds, mais pour les autres pièces, ce sera plus difficiles de les chauffer.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi lorsque je tourne mon robinet manuel d'à peine 3mm, mon chauffage est super chaud comme si il était ouvert à fond!! Est ce que cela peut venir que mon robinet ne fonctionne pas correctement?
Je vous ai mis deux photos de ma chaudière, je ne sais pas si cela vous convient.
J'ai bien compris qu'il faut 1 ou 2 chauffages équipé de robinet manuel, le seul reproche que je fais c'est que mes chauffages sont brûlant. Si je baisse la température au niveau de ma chaudière, certes mes 2 chauffages équipés en manuel seront moins chauds, mais pour les autres pièces, ce sera plus difficiles de les chauffer.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi lorsque je tourne mon robinet manuel d'à peine 3mm, mon chauffage est super chaud comme si il était ouvert à fond!! Est ce que cela peut venir que mon robinet ne fonctionne pas correctement?
- Fichiers joints
-
facade_isotwin.jpg- (54.35 Kio) Téléchargé 832 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Salut.
j'ai supprimé une image qui ne servais a rien....
Pour votre réglage il suffit tout simplement de baisser la température au niveau de la chaudière, les radiateurs ne doivent pas êtes brulants.
Pour les autres radiateurs avec robinets thermostatiques, ils vont se fermer moins souvent ce qui permettras d'avoir une installation beaucoup plus équilibrée.
le fait de bouger peine le robinet pour avoir le radiateur trop chaud c'est que probablement les robinets manuels sont de mauvaise qualité ou la circulation de l'eau est trop importante, pour cela il faudrait voir sur quelle vitesse est réglé la pompe sur la chaudière, ou encore parce que les autres robinets thermostatiques se ferment trop souvent.
Comme dit plus haut, le fait de baisser la production doit normalement régler vos problemes et vous fera faire des économies de gaz considérables.
j'ai supprimé une image qui ne servais a rien....
Pour votre réglage il suffit tout simplement de baisser la température au niveau de la chaudière, les radiateurs ne doivent pas êtes brulants.
Pour les autres radiateurs avec robinets thermostatiques, ils vont se fermer moins souvent ce qui permettras d'avoir une installation beaucoup plus équilibrée.
le fait de bouger peine le robinet pour avoir le radiateur trop chaud c'est que probablement les robinets manuels sont de mauvaise qualité ou la circulation de l'eau est trop importante, pour cela il faudrait voir sur quelle vitesse est réglé la pompe sur la chaudière, ou encore parce que les autres robinets thermostatiques se ferment trop souvent.
Comme dit plus haut, le fait de baisser la production doit normalement régler vos problemes et vous fera faire des économies de gaz considérables.
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
Pour le vitesse du circulateur il est necessaire de déposer le capot de la chaudière pour accéder a son mécanisme, ensuite il doit y a avoir un petit bouton sur la boite électrique du circulateur,avec des vitesses indiqués, il suffit de position le commutateur en position intermédiaire, certains installateur laissent le circulateur sur la vitesse la plus élevé.
Bonsoir, J'ai donc baissé ma chaudière et c'est vrai que les chauffages qui ont le robinet manuel sont un peu moins "brulant".
Pour la vitesse du calculateur, "alleauplombier", je vais essayé de regarder ça demain. En regardant sur internet, si j'ai bien compris, plus c'est élevé, plus ça augmente la vitesse de l'eau dans le circuit.
A l'extrémité de notre appartement, on a une pièce qu'on utilise pas. Quand mon plombier en Septembre pour faire différents travaux, il a du vidanger tout le circuit d'eau des radiateurs, puis il a tout remis en route. Tout les chauffages fonctionnaient et là j'ai voulu mettre en route le chauffage dans la pièce qu'on utilise pas et il ne chauffe pas, je n'entends même pas le bruit de la circulation d'eau. J'ai essayé de le purger et dès que j'ouvre, c'est de l'eau qui sort. Le robinet est un robinet thermostatique. Qu'est-ce que je peux faire s'il vous plait?
Pour la vitesse du calculateur, "alleauplombier", je vais essayé de regarder ça demain. En regardant sur internet, si j'ai bien compris, plus c'est élevé, plus ça augmente la vitesse de l'eau dans le circuit.
A l'extrémité de notre appartement, on a une pièce qu'on utilise pas. Quand mon plombier en Septembre pour faire différents travaux, il a du vidanger tout le circuit d'eau des radiateurs, puis il a tout remis en route. Tout les chauffages fonctionnaient et là j'ai voulu mettre en route le chauffage dans la pièce qu'on utilise pas et il ne chauffe pas, je n'entends même pas le bruit de la circulation d'eau. J'ai essayé de le purger et dès que j'ouvre, c'est de l'eau qui sort. Le robinet est un robinet thermostatique. Qu'est-ce que je peux faire s'il vous plait?
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Sur votre radiateur il doit y avoir un coude de reglage sur le retour, en bas du radiateur.
C'est certainement cette piece qui est fermé, elle s'ouvre a l'aide d'une clé haleine ou d'un tournevis plat selon modèle.
[url=http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article89/les-composants-qui-equipent-un-radiateur]Consultez cette page pour identifier la pièce a ouvrir.[/url]
C'est certainement cette piece qui est fermé, elle s'ouvre a l'aide d'une clé haleine ou d'un tournevis plat selon modèle.
[url=http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article89/les-composants-qui-equipent-un-radiateur]Consultez cette page pour identifier la pièce a ouvrir.[/url]
Bonsoir, je vois de quelle pièce il s'agit. Si j'ai bien compris, si la vis est vissé a fond, donc la circulation est bloqué, mon chauffage sera "brûlant". Si je dévisse cette vis, l'eau circulera et mon radiateur sera moins brulant. Par contre sur la page que vous m'avez renvoyé, c'est précisé "réservé aux connaisseurs"? Pourquoi?
Le fait de dévisser cette vis de réglage peut entrainer un phénomène d'entendre l'eau qui circule dans le chauffage, car dans la chambre de ma petite fille, on entend énormément l'eau circulé, pas de "glou-glou", mais uniquement l'eau circulé. Faudrait-il que je visse un petit peu afin de réduire le débit?
Le fait de dévisser cette vis de réglage peut entrainer un phénomène d'entendre l'eau qui circule dans le chauffage, car dans la chambre de ma petite fille, on entend énormément l'eau circulé, pas de "glou-glou", mais uniquement l'eau circulé. Faudrait-il que je visse un petit peu afin de réduire le débit?
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
[quote="marfab"]Bonsoir, je vois de quelle pièce il s'agit. Si j'ai bien compris, si la vis est vissé a fond, donc la circulation est bloqué, mon chauffage sera "brûlant". Si je dévisse cette vis, l'eau circulera et mon radiateur sera moins brulant. Par contre sur la page que vous m'avez renvoyé, c'est précisé "réservé aux connaisseurs"? Pourquoi?
Le fait de dévisser cette vis de réglage peut entrainer un phénomène d'entendre l'eau qui circule dans le chauffage, car dans la chambre de ma petite fille, on entend énormément l'eau circulé, pas de "glou-glou", mais uniquement l'eau circulé. Faudrait-il que je visse un petit peu afin de réduire le débit?[/quote]
Non... c'est le contraire si la circulation est bloqué le radiateur reste froid, et évidement moins il y a des radiateurs en services et plus ils sont chauds car les déperditions sont moins importantes, il est conseillé dans ce cas de baisser la température a la chaudière.
Lorsque vous ouvrez cette vis ainsi que le robinet, vous permettez la circulation et donc le radiateur commence a chauffer, si vous avez des glou--glou ou des bruits gênants dans le ou les radiateurs en service, il faut purger, il arrive parfois qu'une purge simple ne résout pas le problème, dans ce cas [url=http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur]une purge plus approfondies est necessaire, qui est décrite sur cette page.[/url]
Quand on préviens que telle ou telle opération est réservé aux connaisseurs ou bricoleurs avertis ou expérimentés, nous voulons mettre l'accent sur la difficulté ou dangerosité de l’opération, malgré que je n'ai pas vu cette phrase sur la page en question, dans tous les cas je demande a Dani d'aller vérifier et corriger si necessaire.
Le fait de dévisser cette vis de réglage peut entrainer un phénomène d'entendre l'eau qui circule dans le chauffage, car dans la chambre de ma petite fille, on entend énormément l'eau circulé, pas de "glou-glou", mais uniquement l'eau circulé. Faudrait-il que je visse un petit peu afin de réduire le débit?[/quote]
Non... c'est le contraire si la circulation est bloqué le radiateur reste froid, et évidement moins il y a des radiateurs en services et plus ils sont chauds car les déperditions sont moins importantes, il est conseillé dans ce cas de baisser la température a la chaudière.
Lorsque vous ouvrez cette vis ainsi que le robinet, vous permettez la circulation et donc le radiateur commence a chauffer, si vous avez des glou--glou ou des bruits gênants dans le ou les radiateurs en service, il faut purger, il arrive parfois qu'une purge simple ne résout pas le problème, dans ce cas [url=http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur]une purge plus approfondies est necessaire, qui est décrite sur cette page.[/url]
Quand on préviens que telle ou telle opération est réservé aux connaisseurs ou bricoleurs avertis ou expérimentés, nous voulons mettre l'accent sur la difficulté ou dangerosité de l’opération, malgré que je n'ai pas vu cette phrase sur la page en question, dans tous les cas je demande a Dani d'aller vérifier et corriger si necessaire.
Bonsoir "alleauplombier",
Merci pour l'explication de la vis de réglage. Je vais fermé un peu cette vis dans ma salle de bain et couloir car je vais de voir augmenter la température de ma chaudière car dehors ça commence à bien faire froid et ma pièce principale est un peu fraiche même avec le radiateur ouvert au max.
Par contre dans un de vos message plus haut, vous m'aviez parlé de "la vitesse du circulateur", j'ai ouvert le capot de ma chaudière ce soir et je ne vois pas où se situe le circulateur et donc le commutateur. Est ce que vous pouvez me guider à partir des photos?
Que me conseillez vous pour le bruit que j'entends dans la chambre de ma petite (l'eau qui circule dans les tuyaux)? Fermer un petit peu le té de réglage?
Merci pour l'explication de la vis de réglage. Je vais fermé un peu cette vis dans ma salle de bain et couloir car je vais de voir augmenter la température de ma chaudière car dehors ça commence à bien faire froid et ma pièce principale est un peu fraiche même avec le radiateur ouvert au max.
Par contre dans un de vos message plus haut, vous m'aviez parlé de "la vitesse du circulateur", j'ai ouvert le capot de ma chaudière ce soir et je ne vois pas où se situe le circulateur et donc le commutateur. Est ce que vous pouvez me guider à partir des photos?
Que me conseillez vous pour le bruit que j'entends dans la chambre de ma petite (l'eau qui circule dans les tuyaux)? Fermer un petit peu le té de réglage?
- Fichiers joints
-
IMAG0204.jpg- (963.23 Kio) Téléchargé 448 fois
-
IMAG0203.jpg- (1.05 Mio) Téléchargé 493 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonjour.
pour régler votre la vitesse de circulations de l'eau dans votre circuit inspirez vous de cette image.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1324363028-reglage-circulateur-isotwin.jpg[/img].
Pour le bruit que vous entendez dans les tubes dans la chambre de la petite, la seule solution c'est la purge mais il faut prendre la temps de purger correctement le tube de retour, allez voir le [url=http://plombiers.reunis.free.fr/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur]lien[/url] donne par alleauplombier et suivez les instructions.
N'oubliez pas de rajouter de l'eau avant et après chaque purge.
Bonne journée
pour régler votre la vitesse de circulations de l'eau dans votre circuit inspirez vous de cette image.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1324363028-reglage-circulateur-isotwin.jpg[/img].
Pour le bruit que vous entendez dans les tubes dans la chambre de la petite, la seule solution c'est la purge mais il faut prendre la temps de purger correctement le tube de retour, allez voir le [url=http://plombiers.reunis.free.fr/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur]lien[/url] donne par alleauplombier et suivez les instructions.
N'oubliez pas de rajouter de l'eau avant et après chaque purge.
Bonne journée
Bonsoir, j'ai regardé "les boutons" par rapport à la photo et en fait ce ne sont pas des boutons, c'est un carter en plastique qui protège un condensateur je crois, vois photo ci dessous.
Par contre le circulateur ce ne serait pas ce que je vois sur la 2nde photo avec un bouton noir (qui pourrait-être le commutateur), mais je n'ai pas de graduation concernant sa position.
Pour le bruit de circulation d'eau dans les tuyaux de la chambre de ma petite, je vais essayer de purger comme vous m'avez dit, par contre je pense que cela doit être assez long à réaliser, donc je verrais ça courant de semaine prochaine.
Par contre le circulateur ce ne serait pas ce que je vois sur la 2nde photo avec un bouton noir (qui pourrait-être le commutateur), mais je n'ai pas de graduation concernant sa position.
Pour le bruit de circulation d'eau dans les tuyaux de la chambre de ma petite, je vais essayer de purger comme vous m'avez dit, par contre je pense que cela doit être assez long à réaliser, donc je verrais ça courant de semaine prochaine.
- Fichiers joints
-
ds_P1070487.jpg- (217.17 Kio) Téléchargé 498 fois
-
ds_P1070486.jpg- (208.87 Kio) Téléchargé 495 fois
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonsoir, je confirme que cette pièce est bien le circulateur je vous poste une image dans laquelle vous apercevez le commutateur de vitesse du circulateur.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1324414184-circulateur.jpg[/img]
[i]Si vous faites une recherche d'images avec le terme"circulateur" vous verrez la diversité de circulateurs avec et sans commutateur de réglage.[/i]
Il est possible que le circulateur de votre chaudière soit dé-muni de ce bouton car certaines chaudières règlent automatiquement la vitesse de circulation selon les déperditions de l'installation, elles mesurent la température de l'eau qui reviens des radiateurs et la comparent avec la température de départ puis si l'écart n'est pas supérieur a [b]X[/b] la vitesse du circulateur baisse, puis 30 seconds plus tard elle recommence la mesure.
Donc si vous ne trouvez pas ce commutateur ne vous inquiétez pas.
[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias/1324414184-circulateur.jpg[/img]
[i]Si vous faites une recherche d'images avec le terme"circulateur" vous verrez la diversité de circulateurs avec et sans commutateur de réglage.[/i]
Il est possible que le circulateur de votre chaudière soit dé-muni de ce bouton car certaines chaudières règlent automatiquement la vitesse de circulation selon les déperditions de l'installation, elles mesurent la température de l'eau qui reviens des radiateurs et la comparent avec la température de départ puis si l'écart n'est pas supérieur a [b]X[/b] la vitesse du circulateur baisse, puis 30 seconds plus tard elle recommence la mesure.
Donc si vous ne trouvez pas ce commutateur ne vous inquiétez pas.
Ah ok, je comprend mieux alors. Donc il ne me reste plus qu'a purger mes radiateurs pour éliminer mon "bruit de circulation d'eau" dans les tuyaux de la chambre de ma petite, fermer un peu la visse du coude de réglage sur mes 2 radiateurs à robinet manuel, et purger mon radiateur qui ne chauffe pas du tout dans la pièce qu'on utilise pas encore.
Et bien tout un programme en perspective... Je vous tiens au courant de l'avancée de mes travaux, en tout cas merci pour tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant.
bonne soirée
Et bien tout un programme en perspective... Je vous tiens au courant de l'avancée de mes travaux, en tout cas merci pour tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant.
bonne soirée
Bonjour,
Je viens d’essayer de purger mon radiateur qui ne chauffe pas du tout dans ma pièce inutilisée pour le moment. Je ne comprend pas car j'ai démonté la tête du robinet thermostatique, l'aiguille bouge bien quand j'appuie, elle s'enfonce et reviens toute seule, une course d'environ 3mm. J'ai purgé le radiateur en fermant la vis du coude de réglage, je n'ai pas entendu d'air sortir. Puis une fois plus de pression, j'ai rouvert la vis de réglage et toujours pas d'air que de l'eau, du coup je l'ai refermé. Tout en laissant ma purge ouverte, j'ai ouvert mon robinet et là, rien... rien ne sort pas d'air, pas d'eau, je n'entend rien quand je colle mon oreille sur la radiateur, pas de bruit de circulation.
Ca vient de quoi??
Je viens d’essayer de purger mon radiateur qui ne chauffe pas du tout dans ma pièce inutilisée pour le moment. Je ne comprend pas car j'ai démonté la tête du robinet thermostatique, l'aiguille bouge bien quand j'appuie, elle s'enfonce et reviens toute seule, une course d'environ 3mm. J'ai purgé le radiateur en fermant la vis du coude de réglage, je n'ai pas entendu d'air sortir. Puis une fois plus de pression, j'ai rouvert la vis de réglage et toujours pas d'air que de l'eau, du coup je l'ai refermé. Tout en laissant ma purge ouverte, j'ai ouvert mon robinet et là, rien... rien ne sort pas d'air, pas d'eau, je n'entend rien quand je colle mon oreille sur la radiateur, pas de bruit de circulation.
Ca vient de quoi??
Pour info, j'ai essayé de tirer un petit peu plus fort sur la tige et je l'ai sortie complètement, j'ai paniqué car je pensais que de l'au sortirait!! et bien rien n'est sortie, c'est normale ça aussi?
Je précise que j'ai monté ma chaudière à 2.5bars pour voir si il y avait un problème de pression mais comme vous devinez, rien ne sort, pas d'eau...
Je précise que j'ai monté ma chaudière à 2.5bars pour voir si il y avait un problème de pression mais comme vous devinez, rien ne sort, pas d'eau...
Je suis en train de penser, j'ai monté ma chaudière à 2.5 bars, mais j'avais laissé les autres chauffages ouverts. Faut-il que je ferme tout les radiateurs et la laissé à 2.5 bars pendant un petit moment? Je n'ai pas osé le faire, car on m'a toujours dit de laisser au moins un radiateur ouvert sinon, je pouvais avoir des problèmes sur ma chaudière.
- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Bonsoir. pour résumer, le radiateur ne pas pas fonctionner si vous laissez le robinet ou le coude de réglage fermé.
Sans vous offenser, (loin de moi cette idée) vous n'êtes pas du tout bricoleur(euse).
Les trois millimètres de course sur l'aiguille du robinet c'est normal, vous n'auriez pas du tirer dessous, [url=http://plombiers.reunis.free.fr/index.php?article111/demonter-et-debloquer-les-tetes-de-robinet-radiateur]regardez ici[/url], maintenant si le robinet fuit il va falloir le changer.
Vous indiquez avoir monté la pression de la chaudière a 2,5 bars, c'est trop de pression, vous êtes a la limite de déclenchement de la soupape de sécurité.
d’après vos messages c'est purgé plus que purgé, maintenant ouvrez le coude de réglage et ouvrez le robinet, assurez vous que la chaudière tourne, et attendez quelques minutes.
S'il chauffe, c'est normal, s'il ne chauffe pas procédez comme suit:
[list=1]
[*]Assurez vous que le coude de réglage est ouvert, "dévissé vers la gauche a fond sans forcer".[/*]
[*]Assurez vous que le robinet est ouvert.[/*]
[*]Assurez vous qu'il n'ai pas de vannes de coupure sur les tubes qui alimentent ce radiateur parfois dans les pièces voisines.[/*]
[/list]
Je reste a votre disposition pour toute autre information complémentaire et si vous avez des doutes ne touchez a rien d'autre, venez nous dire ce qui ne va pas et on reprendra tout dés le début.
Sans vous offenser, (loin de moi cette idée) vous n'êtes pas du tout bricoleur(euse).
Les trois millimètres de course sur l'aiguille du robinet c'est normal, vous n'auriez pas du tirer dessous, [url=http://plombiers.reunis.free.fr/index.php?article111/demonter-et-debloquer-les-tetes-de-robinet-radiateur]regardez ici[/url], maintenant si le robinet fuit il va falloir le changer.
Vous indiquez avoir monté la pression de la chaudière a 2,5 bars, c'est trop de pression, vous êtes a la limite de déclenchement de la soupape de sécurité.
d’après vos messages c'est purgé plus que purgé, maintenant ouvrez le coude de réglage et ouvrez le robinet, assurez vous que la chaudière tourne, et attendez quelques minutes.
S'il chauffe, c'est normal, s'il ne chauffe pas procédez comme suit:
[list=1]
[*]Assurez vous que le coude de réglage est ouvert, "dévissé vers la gauche a fond sans forcer".[/*]
[*]Assurez vous que le robinet est ouvert.[/*]
[*]Assurez vous qu'il n'ai pas de vannes de coupure sur les tubes qui alimentent ce radiateur parfois dans les pièces voisines.[/*]
[/list]
Je reste a votre disposition pour toute autre information complémentaire et si vous avez des doutes ne touchez a rien d'autre, venez nous dire ce qui ne va pas et on reprendra tout dés le début.
Bonsoir "Dani",
Merci pour vos infos, je viens d'ouvrir le robinet du chauffage tout en ayant ouvert auparavant le coude de réglage. Je vous tiendrais au courant si cela fonctionne.
C'est vrai que la plomberie est tout nouveau pour moi, je suis bricoleur mais pas dans cette branche.
Par contre le fait de mettre ma chaudière à 2.5bars, je l'ai fait car mon plombier qui est venu en octobre, lorsqu'il à fait l'entretien de la chaudière et remis les chauffages en route, il y en a 1 qui ne fonctionnait pas et il a monté à 2.5bars la chaudière et ça a marché, c'est pour cela que je me suis permis de le faire. Je précise que le radiateur en question est à l'opposé de la chaudière.
Pour la purge, j'ai suivi à la lettre votre procédure qui est écrite dans ce lien [url]http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur[/url], paragraphe 7 "(7) Répétez cette opération sur le robinet en laissant le coude de réglage fermé." Pardon si j'ai mal compris.
Je vous tiens au courant dans la soirée sur la suite des évènements.
Merci et bonne soirée
Cordialement
Merci pour vos infos, je viens d'ouvrir le robinet du chauffage tout en ayant ouvert auparavant le coude de réglage. Je vous tiendrais au courant si cela fonctionne.
C'est vrai que la plomberie est tout nouveau pour moi, je suis bricoleur mais pas dans cette branche.
Par contre le fait de mettre ma chaudière à 2.5bars, je l'ai fait car mon plombier qui est venu en octobre, lorsqu'il à fait l'entretien de la chaudière et remis les chauffages en route, il y en a 1 qui ne fonctionnait pas et il a monté à 2.5bars la chaudière et ça a marché, c'est pour cela que je me suis permis de le faire. Je précise que le radiateur en question est à l'opposé de la chaudière.
Pour la purge, j'ai suivi à la lettre votre procédure qui est écrite dans ce lien [url]http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article90/purger-efficacement-un-radiateur[/url], paragraphe 7 "(7) Répétez cette opération sur le robinet en laissant le coude de réglage fermé." Pardon si j'ai mal compris.
Je vous tiens au courant dans la soirée sur la suite des évènements.
Merci et bonne soirée
Cordialement