Té de repiquage pour chauffe eau

Répondre
Avatar du membre
ojieur
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 21 septembre 2022, 14:40

Té de repiquage pour chauffe eau

Message par ojieur »

Bonjour,
Dans une buanderie, j’ai un évier avec les arrivées en cuivre, diamètre 14.

J’aimerais ajouter un chauffe eau électrique, avec vanne à l’entrée EF et en sortie EC.
Puis-je poser sur chacune des arrivées un té de repiquage avec robinet de machine à laver pour alimenter le chauffe eau d’un coté et récupérer l’eau chaude, tout en conservant l’évier par ailleurs?

Je pense à ce genre de produit : [url] https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/circuit-alimentation-en-eau/tube-et-raccord-alimentation/raccord-alimentation/te-de-repiquage-avec-robinet-de-machine-laver-1-4-de-tour-male-femelle-12x17mm-69575674.html[/url]

Je raccorderais ainsi le chauffe eau avec des flexibles inox.

Faut-il craindre un problème de pression, ou l’eau chaude aurait-elle du mal à remonter?

Merci d’avance
Avatar du membre
ojieur
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 21 septembre 2022, 14:40

Message par ojieur »

Je précise juste, les arrivées EF et EC sont en diamètre 14 (16 le tuyau général).

Il y aurait donc en sortie de chauffe eau : flexible inox diam ???, té de repiquage vissé, tuyau cuivre diamètre extérieur 14 sur 50 cm et enfin tuyau cuivre diamètre extérieur 16mm, alimentant toute la maison.

Ça vous semble correct?

Merci
Modifié en dernier par ojieur le 31 octobre 2022, 23:34, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.

Ou en effet vous pouvez faire comme vous indiquez, veillez toutefois poser une groupe de sécurité sur l'arrivé du chauffe-eau.
Pour le débit, vous risquez en effet d'avoir un débit légèrement réduit suite aux raccordements que vous allez utiliser et en particuliers les petites vannes.
Avatar du membre
ojieur
Echelon I
Messages : 20
Enregistré le : 21 septembre 2022, 14:40

Message par ojieur »

Bonjour,
Merci pour votre réponse, j'étais passé à côté, d'où le retard de la mienne...

En fait, les diamètres que j'ai indiqués sont les diamètres extérieurs (donc 14 ext = 12 int, en cuivre).

Donc, je m'interroge tout de même, car il s'agirait depuis le chauffe-eau d'envoyer de l'eau chaude dans du 12mm (intérieur) sur 50 cm, avant que ça ne replonge dans du 14/16 pour aller vers le réseau.

Pas de souci à prévoir avec tous ces changements de diamètres ?

Autre option : couper les 14/16, et me repiquer dessus avec raccords tés à olive, puis continuer en multicouche. Mais ça je sais pas faire...
Répondre

Retourner vers « Installations de plomberie sanitaire (schémas) »