2 problèmes en 1 chaudière au fioul Chappee??
2 problèmes en 1 chaudière au fioul Chappee??
Bonjour à tous,
ce midi j'ai eu un problème (que j'ai toujours d'ailleurs) sur une chaudière chappee mutine de puissance 18/45kw.
J'explique:
Vu le froid j'ai augmenté la température de chauffe à 70° et j'ai voulu remettre un peu de pression car j'étais à 1 bar.
J'ai par erreur tourné le bouton rouge de la soupape de sécurité (celle sur le circuit de chauffe à 3 bar), du coup perte de pression,
je suis descendu à 0,8 et ça s'est mis à fuir au niveau de la soupape. Après une bonne heure il n'y avait plus de fuite à ce niveau
mais impossible de remettre de la pression, j'ai beau tourner le robinet (le bon cette fois), rien n'y fait, j'entends que de l'eau coule
mais le manomètre ne remonte pas!!
De plus je n'ai plus d'eau chaude sur le circuit sanitaire alors que mes radiateurs sont "chauds", est-ce que les 2 pannes sont liées??
ce midi j'ai eu un problème (que j'ai toujours d'ailleurs) sur une chaudière chappee mutine de puissance 18/45kw.
J'explique:
Vu le froid j'ai augmenté la température de chauffe à 70° et j'ai voulu remettre un peu de pression car j'étais à 1 bar.
J'ai par erreur tourné le bouton rouge de la soupape de sécurité (celle sur le circuit de chauffe à 3 bar), du coup perte de pression,
je suis descendu à 0,8 et ça s'est mis à fuir au niveau de la soupape. Après une bonne heure il n'y avait plus de fuite à ce niveau
mais impossible de remettre de la pression, j'ai beau tourner le robinet (le bon cette fois), rien n'y fait, j'entends que de l'eau coule
mais le manomètre ne remonte pas!!
De plus je n'ai plus d'eau chaude sur le circuit sanitaire alors que mes radiateurs sont "chauds", est-ce que les 2 pannes sont liées??
- Alleauplombier
- Maître Plombier
- Messages : 1718
- Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
- Localisation : Sur la planete
- Contact :
J'ai vérifié les tuyaux, ils sont protégés par gaine jusqu'au groupe de sécurité côté circuit sanitaire après le tuyau est "tiède".
Côté chauffage, le tuyau est tiède aussi jusqu'à la soupape et ensuite pas plus froid que cela.
J'ai tourné le robinet de purge du groupe de sécurité et de l'eau s'écoule.
Par contre quand la chaudière c'est arrêté de tourner ce matin, ça a fait un bruit de cuve vide
Côté chauffage, le tuyau est tiède aussi jusqu'à la soupape et ensuite pas plus froid que cela.
J'ai tourné le robinet de purge du groupe de sécurité et de l'eau s'écoule.
Par contre quand la chaudière c'est arrêté de tourner ce matin, ça a fait un bruit de cuve vide

- Dani
- Maître Plombier
- Messages : 1846
- Enregistré le : 10 février 2008, 21:51
- Localisation : Pas loin de Paris
- Contact :
Un robinet de puisage est n'importe quel robinet qui permets de puiser l'eau d'un circuit donné.
Dans votre cas la notice fait référence a n'importe quel robinet d'eau chaude qui permets de laisser partir l'air contenu dans votre installation.
Concernant votre manque d'eau il est difficile d'imaginer votre installation, pouvez-vous poster une image de votre chaudière.
Dans votre cas la notice fait référence a n'importe quel robinet d'eau chaude qui permets de laisser partir l'air contenu dans votre installation.
Concernant votre manque d'eau il est difficile d'imaginer votre installation, pouvez-vous poster une image de votre chaudière.
-
mika
salut,si t'as pression est a zéro c que tu as une fuite quelques part,pour le remplissage tu dois avoir une vanne ou un robinet qui te connecte ton eau froide au retour de chauffage ou ça arrive au niveau du vase d’expansion,si tu ne le vois pas au premier coup d'oeil,trouve dans la pièce un cuivre eau froide et remonte le jusqu'à la chaudière et tu devrais tomber dessus,en l’occurrence sur la 2éme photo on voit la vanne a gauche de la soupape de securité
Modifié en dernier par lankou le 24 décembre 2012, 12:11, modifié 1 fois.
-
mika
merci beaucoup pour votre reponse.
j'ai pu obtenir une pression d'1,5, mais nouveau probleme du coup, j'ai un goutte à goutte au niveau du manomettre, à coté d'un bouton rouge. lorsque j'ai relancé la chaudiere celle-ci tremble de facon inquietante.... apres une heure, la pression redescend déjà petit à petit.
pour information j'ai du stoppé la chaudiere par mesure de précaution.
j'ai pu obtenir une pression d'1,5, mais nouveau probleme du coup, j'ai un goutte à goutte au niveau du manomettre, à coté d'un bouton rouge. lorsque j'ai relancé la chaudiere celle-ci tremble de facon inquietante.... apres une heure, la pression redescend déjà petit à petit.
pour information j'ai du stoppé la chaudiere par mesure de précaution.