Schéma de raccordement 3 ballons d'eau chaude

Répondre
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Schéma de raccordement 3 ballons d'eau chaude

Message par 45Jose »

Pour pat.billerot.
suite à la demande schéma de raccordement voici une solution.
[img=raccordement-3-ballons.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2021/1675446625-raccordement-3-ballons.png[/img]

Modération = ajustement de l'image
Modifié en dernier par Darius le 03 février 2023, 18:51, modifié 1 fois.
JR
Avatar du membre
pat.billerot
Apprentis
Messages : 5
Enregistré le : 26 janvier 2023, 19:24

Message par pat.billerot »

bonjour merci pour le schema une autre question les monchons dielectriques sur l eau chaude et l eau froide sont t il obligatoire si oui sortie des 3 ballons 26/34 ( livre avec les ballons 3 monchons dilectriques de 20/27 , ?)
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour

il vaut mieux mettre des manchons diélectriques du diamètre de sortie du ballon en 36/34, sur la sortie eau chaude.
A l'entrée d'eau froide il y a le groupe de sécurité qui s'interpose entre le ballon et la tuyauterie, le manchon n'est pas obligatoire
par contre en 26/34, les manchons et les groupes de sécurité sont beaucoup plus onéreux que ceux en 20/27
JR
Avatar du membre
pat.billerot
Apprentis
Messages : 5
Enregistré le : 26 janvier 2023, 19:24

Message par pat.billerot »

merci pour les renseignements
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

Bonjour
D'après la question que t'as posé, le schéma n'est pas compris, je vais faire un mode d'emploi dès que j'ai un peu de temps
JR
Avatar du membre
pat.billerot
Apprentis
Messages : 5
Enregistré le : 26 janvier 2023, 19:24

Message par pat.billerot »

bonjour et merci d avance pour la suite de la reponse
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

RE

En fonctionnement en parallèle les 3 ballons se vident en même temps sans aucun contrôle du débit de chacun, de ce fait le ballon qui est le plus près du point de distribution d'eau chaude peut se vider avant les autres et ensuite alimenter en eau plus froide le mélange d'eau chaude distribuée, donc la température d'eau aux robinets peut chuter alors qu'il reste peut être encore de l'eau plus chaude dans le dernier ballon.
En fonctionnement en série on profite de la quantité d'eau chaude totale en stock puisque le ballon au plus près du point de distribution est alimenté par la sortie d'eau chaude du ou des précédent(s), quand la température de l'eau chaude robinet diminue, on est sûr qu'on a épuisé le stock.
En fonctionnement combiné, les capacités des deux stock distribués en série et parallèle sont différentes, donc il y a encore moins d'équilibre, de puisage dans le stock, je vois donc pas l'intérêt.

Le fonctionnement en parallèle peut être un peu mieux équilibré si on fait une boucle sur l'arrivée commune de l'eau froide et une autre sur la sortie d'eau chaude, avec le rajout de 4 vannes, mais sans aucune certitude formelle que les 3 ballons se vident exactement à la même vitesse.
Ce schéma de raccordement permet de choisir les 3 types de distributions et la capacité de stockage par rapport à l'occupation des chambres du gîte.
Fichiers joints
raccordement 3 ballons.png
(78.88 Kio) Téléchargé 672 fois
Modifié en dernier par 45Jose le 04 février 2023, 17:48, modifié 1 fois.
JR
Avatar du membre
pat.billerot
Apprentis
Messages : 5
Enregistré le : 26 janvier 2023, 19:24

Message par pat.billerot »

bonjour tres bonne explication merci bien bonne soiree
Répondre

Retourner vers « Installations de plomberie sanitaire (schémas) »