passage de tuyaux d evacuations

Utilisez ce forum pour toutes discussions concernant les entreprises, Assurances, Comptabilité, Obligations, Gestion, etc...
Répondre
Avatar du membre
Philippe 971
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 21 août 2023, 13:04

passage de tuyaux d evacuations

Message par Philippe 971 »

bonjour
un client m a demandé de decouper une partie d une poutre béton pour passer un tuyau d evacuation en diam 40 j ai refusé mais il m a donc proposé de faire la découpe lui meme et que je passe les tuyaux dans la découpe. ma question est :
ma responsabilité est elle engagée si je passe mes tuyaux dans la saignée réalisée par le client.
merci pour vos réponses
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.

Je déconseille ce type de réalisations, mais dans votre cas vous marquerez bien bien sur votre facture que les passages on été réalisés par le client.

Dans certains cas il est preferable de réaliser un carottage de façon a ne pas couper les barres porteuses et de placer un fourreau et passer dedans.
Dans tous les cas, si le passage n'as pas été réalisé a votre initiative, vous n'êtes pas responsable, a condition que cela soit bien marqué sur la facture/devis, a de façon a ne pas vous désigner comme responsable en cas de problème..
Avatar du membre
Philippe 971
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 21 août 2023, 13:04

Message par Philippe 971 »

Merci pour votre réponse
Répondre