Banchement Netatmo sur ciculateur

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
Gnou3000
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 30 octobre 2023, 08:52

Banchement Netatmo sur ciculateur

Message par Gnou3000 »

Bonjour à tous,

Mes parents ont une vieille chaudière Fioul de Dietrich GTM 1000
Celle-ci ne possèdent pas de thermostat externe seulement une mollette qui sert à régler la température du ballon d’eau (ECS et Chauffage)
Je souhaiterai mettre un netatmo pour commander un circulateur Salmson (CXL 100-32) mais je ne sais comment faire le branchement.
Coté relais Netatmo. J’ai branché terre / phase / neutre comme il faut mais je ne sais pas comment câbler les 2 autres fils par rapport au circulateur.

Une idée ?

Un grand merci d‘avance !
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

normalement sur le bornier électrique de la chaudière il y a des bornes indiquées TAM, il faut enlever le shunt en place et y brancher les deux fils du thermostat à la place.
à condition que le circulateur soit alimenté depuis la chaudière
si vous pouvez envoyer une photo du bornier et le schéma du thermostat, ça serait bien.
Modifié en dernier par 45Jose le 30 octobre 2023, 17:02, modifié 1 fois.
JR
Avatar du membre
Gnou3000
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 30 octobre 2023, 08:52

Message par Gnou3000 »

1000 mercis @45Jose
J'ai fait une photo du schéma de principe de la chaudière ainsi que le branchement du thermostat comme je pensais le faire.
Par contre le circulateur n'est pas branché sur la chaudière, il est indépendant et jusqu'à présent c'est en jouant sur le circulateur que l'on géré la température dans la maison.
D’où ma question initiale de piloter le circulateur.
Encore merci de votre aide
Fichiers joints
procédures chauffage.pdf
(166.46 Kio) Téléchargé 184 fois
Schéma de principe.pdf
(2.38 Mio) Téléchargé 170 fois
Modifié en dernier par Gnou3000 le 31 octobre 2023, 17:00, modifié 1 fois.
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour

oui c'est bon, si le circulateur n'est pas branché sur la chaudière, il faut installer le thermostat comme un interrupteur, comme votre plan
JR
Avatar du membre
Gnou3000
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 30 octobre 2023, 08:52

Message par Gnou3000 »

Top, merci pour votre réponse rapide.
Je tente ca et vous tiens au courant, merci !
Avatar du membre
Gnou3000
Apprentis
Messages : 4
Enregistré le : 30 octobre 2023, 08:52

Message par Gnou3000 »

@45Jose 1000 mercis c'est tout bon !
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »