Chaudiere viessman Vitodens W 222B2LF et thermostat VITOTROL 200 E

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
delmas.ph
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 04 décembre 2023, 08:18

Chaudiere viessman Vitodens W 222B2LF et thermostat VITOTROL 200 E

Message par delmas.ph »

Bonjour a tous

je suis équipé d'une chaudière gaz de ville VIESSMAN VITODENS 222 W B2LF avec sonde extérieure et thermostat
d'ambiance VITOTROL 200E.
Sur ma chaudière la sonde extérieure est déclarée mais pas la sonde de température ambiante du VITOTROL 200E.

Du coup je n'arrive pas a bien réguler la chaudière.

Question : Faut il déclarer la sonde d'ambiance (VITOTROL 200E) sur ma chaudiere.

en attente de votre réponse merci a tous
Facac62

Message par Facac62 »

Un paramètre est à renseigner pour valider la sonde intérieure, mais sous un acces avec code de maintenance (indiqué dans la notice)

En principe, une régulation selon loi d'eau (droite de chauffe) en fonction de la température extérieure devrait convenir. En cas de difficulté pour réguler, la sonde intérieure ne résoudra pas tout. D'abord, ajuster la loi d'eau (accès direct sans code maintenance, onglet CHAUFFAGE).

Pour cela, profiter des températures basses (<10°C) pour ajuster la pente:
Radiateurs : de 0.9 à 1.6 selon l'isolation (réglage usine : 1.5 - isolation médiocre)
Plancher Chauffant : de 0.4 à 0.7

En mi-saison, ajuster la parallèle, entre -5 et +5 généralement