Taille multicouche pour chauffage

Message par alexandre97 »

Bonjour à tous,

Je refais toute l'installation du chauffage central de la maison (nouvelle chaudière, nouveaux radiateurs, nouveau réseau en multicouche) et je me pose la question de la taille des tuyaux multicouche à acheter. Sur le schémas en pièce jointe, je prévois à 2 moments d'utiliser du multicouche 16 pour alimenter 3 radiateurs pour un total de 4 500w. Pensez vous que le 16 est suffisant ou bien il faut passer sur du 20 ?

Bien sûr, je vais prendre du multicouche de classe 5 pouvant supporter des températures de 90°.

Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider :)
Fichiers joints
Capture d’écran 2024-01-07 à 14.15.46.png
(983.89 Kio) Téléchargé 356 fois
Modifié en dernier par alexandre97 le 07 janvier 2024, 14:23, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.

Une chaudière a combustible solide ne peux pas etre raccordé avec des tuyaux de synthèse, la chaudière peut facilement atteindre les 100°C et peut accidentellement (coupure de courant ou panne du régulateur de combustion) atteindre les 120°C ou plus et dans ce cas c'est les tuyaux qui vont se déboiter des raccords.

Donc raccordement en cuivre ou acier jusqu'au reglage de température.

D'ailleurs une chaudière au bois doit fonctionner a des températures élevés, (le retours doit etre a environ 60°C) donc je vous conseille de poser une ballon tampon pour pouvoir diminuer la température de départ vers l'installation tout en gardant une bonne efficacité et un bon rendement.

Toute façon avec une ligne en 12/16 vous alimentez un seul radiateur, plus d'un radiateur utilisez deja du 16/20.
Avatar du membre
alexandre97
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 07 janvier 2024, 14:13

Message par alexandre97 »

Merci pour le retour. Le schemas est simplifié mais oui j'ai prévu de mettre quelque chose de plus solide avant le multicouche ainsi que des purgeurs d'air :)

J'ai prévu d'alimenter les radiateurs des chambres (3 radiateurs pour 3 chambres) avec un seul tuyau en 16 que je pourrai cacher dans la plinthe, si je passe sur du 20 pour alimenter ces 3 radiateurs, j'ai peur de ne pas trouver des plinthes assez grosses mais bon je vais chercher sur internet
Avatar du membre
45Jose
Maître Plombier
Messages : 2460
Enregistré le : 08 septembre 2014, 16:36

Message par 45Jose »

bonjour
Si la puissance de chaque radiateur est bien calculée, alors tous les diamètres de tube sont trop petit, le total est autour de 2550w/h
si on prend un deltaT de 15°c, ça fait un débit de 1465l/h, il faut au moins un 32 pour ça.
regardez cette doc pour calculer vos diamètres, de base il faut pas circuler à plus de 0.6-0.7 m/s dans les tubes..
Fichiers joints
Guide-technique-Multicouche.pdf
(10.22 Mio) Téléchargé 221 fois
JR
Répondre