Difficultés à trouver un insert thermostatiques adapté

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
fs59510
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 30 octobre 2024, 15:02

Difficultés à trouver un insert thermostatiques adapté

Message par fs59510 »

bonjour,

J'ai acheté une maison avec des radiateurs alimentés par le bas. Ils viennent de LM (plus de 10 ans) et ne sont plus vendus. (voir 2eme photo)

J'avais beau bouger la tête thermostatique, aucune modification. J'ai donc profité d'un nettoyage du radiateur pour regarder comment il fonctionne.

L'arrivée est en bas en droite, l'eau remonte par un tube verticale (le plus à droite du radiateur) qui alimente le tube haut horizontal qui lui même alimente le reste.

Je démonte la tête puis l'insert thermostatique et je me rends compte que l'insert n'est pas assez long. Il ne va pas jusqu'au tuyau de remonté, il s'arrête avant donc l'action de la tête ne donne aucun résultat. Logique.

Dans la 1ere photo, j'ai mis l'insert par dessus le radiateur mais en le plaçant là où il est si il était vissé dans le radiateur. Le tube vertical d'alimentation arrivant à la croisée des ailettes. On voit le problème.
Fichiers joints
20230225_224121.jpg
(340.17 Kio) Téléchargé 179 fois
IMG_20200227_174950.jpg
(299.32 Kio) Téléchargé 175 fois
Modifié en dernier par fs59510 le 30 octobre 2024, 15:36, modifié 1 fois.
Avatar du membre
fs59510
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 30 octobre 2024, 15:02

Message par fs59510 »

Je complète avec d'autres photos montrant les dimensions à atteindre.

En gros, j'a l'impression qu'il manque 2cm de long à mon insert pour faire le boulot.

J'ai questionné LM qui me dit ne pas vendre ce produit, j'ai fouillé les sites mais je ne trouve pas.

Connaissez vous un magasin qui vend des inserts de la taille dont j'ai besoin?

Merci bcp pour votre aide
Fichiers joints
IMG_20241030_114605~2.jpg
(453.85 Kio) Téléchargé 164 fois
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.
Je connais ce système mais sur les radiateurs acier, sur les radiateurs ALU je n'ai jamais vu ce montage.
Je doute fort que vous trouverez la pièce adéquate, j'ai des jeux de robinets bas de chez LM en stock et ils sont exactement les mêmes que les autres marques.

Dans votre cas j'essaierais de trouver une réduction intégré, réduction qui rentre a l’intérieur du radiateur et qui ne dépasse pas les 15mm comme le bouchon réduction d'origine. Sous condition que le vissage soit dans le bon sens...
Exemple: [url]https://amzn.to/3UvAsNl[/url]
Avatar du membre
fs59510
Apprentis
Messages : 3
Enregistré le : 30 octobre 2024, 15:02

Message par fs59510 »

Bonjour Darius,

Merci pour votre réponse mais je ne comprends pas votre solution.

Au niveau diamètre, les inserts rentrent parfaitement dans le radiateur et la tête thermostatique s'adapte aussi très bien.
c'est la longueur de l'insert qui est trop courte. Du coup, l'eau chaude ne passe pas dan l'insert. la fermeture/ouverture du passage d'eau n'a pas donc pas d'impact sur la circulation d'eau au sein du radiateur.

Vous pouvez détailler un peu svp ?
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »