[RÉSOLU] Demande d'aide pour brancher un thermostat sans fil Tado x

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
AdalineBowman
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 30 avril 2025, 17:13

[RÉSOLU] Demande d'aide pour brancher un thermostat sans fil Tado x

Message par AdalineBowman »

Bonjour,
Je possède une chaudière Viessman 100, sur la première page de la notice, il est indiqué "Vitodens 100-W Type B1HC, B1KC, de 6.5 à 35.0 kW, je ne sais donc pas de quel modèle il s'agit précisément.

Je souhaite installer un thermostat connecté sans fil Tado "Thermostat Intelligent sans fil X - Kit de Démarrage" (voir le lien ci-dessous)
[url]https://shop.tado.com/fr-row/products/wireless-smart-thermostat-x-starter-kit[/url]

Le thermostat est fourni avec un câble de trois conducteurs (1 noir, 1 gris, 1 orange) pour raccorder le boîtier sans fil Tado à la chaudière Vitodens 100-W (voir lien ci-dessous), mais je ne comprends pas où brancher le troisième fil sur le bornier noté 96 (1-L-N).
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?

[img]https://i.ibb.co/ch8kZnff/Bornier-chaudi-re-VITODENS-100-W-B1-KC-26-KW.jpg[/img]

Voici les liens vers la notice de ma chaudière Vitodens 100-W Type B1HC, B1KC et en dessous celles du Thermostat Intelligent sans fil X et son boîtier sans fil. (Les fichiers sont trop lourds pour les mettrent en pièces jointes.)
Merci pour votre aide.

[url]https://www.expertbynet.fr/img/cms/Notice%20Viessmann/VITODENS%20100-W%20B1KC%2026%20KW_Notice_Installateur.pdf[/url]

[url]https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/99pvmmbztfwcjcnpjg8pczh6/105871_ST02-INSTALLER_MANUAL_web.pdf[/url]
[url]https://cdn.brandfolder.io/607DGEMS/at/5tqqg49jwtmw8qsk69k6mnv/105878_WST02-INSTALLER_MANUAL_TR_ML_web.pdf[/url]
Fichiers joints
20250430_183125.jpg
(1.87 Mio) Téléchargé 225 fois
20250430_183241.jpg
(3.31 Mio) Téléchargé 203 fois
Modifié en dernier par AdalineBowman le 09 mai 2025, 13:45, modifié 1 fois.
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour.

Les thermostats a contact sec fonctionnent avec seulement 2 fils, le troisième est inutile dans la majorité des cas.

Tout d'abord vous débranchez la chaudière du réseau electrique.

Sur la chaudière vous brancherez sur le bornier 96 deux fils a la place du pont existant.

Sur le thermostat vou utilisez les borniers, COM (commun) et NC (Normalement fermé).
Il n'y a pas de sens a respecter, il s'agit d'un passage de courant de petite intensité, signal electrique.

Vous essayez en demandant le chauffage sur le thermostat, si la chaudière ne démarre pas vous utilisez alors les borniers COM (commun) et NO (Normalement ouvert).

Certains fabricants de contacteurs ne respectent pas les anciennes normes qui définissent les contacts ouvert ou fermé.
[img=contact-sec]https://blogs.eauplombier.com/forum/medias/2021/11/Normes-contacts-secs.jpg[/img]


Le troisième fils n'as pas besoin d'etre branché, toutefois vous isolerez les deux extrémités pour éviter un faux contact.
Modifié en dernier par El-Homari le 01 mai 2025, 17:51, modifié 1 fois.
Avatar du membre
AdalineBowman
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 30 avril 2025, 17:13

Message par AdalineBowman »

Bonjour,
Voici les branchements finaux, tout fonctionne !
Merci pour votre aide.

[img=Branchement-opentherm-ok-sur-reecepteur-sans-fil-Tado.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias-after-2023/1746816545-branchement-opentherm-ok-sur-reecepteur-sans-fil-tado.jpg[/img]

[img=Branchement-ok-sur-chaudieere.jpg]https://eauplombier.com/forum/Host/medias-after-2023/1746816572-branchement-ok-sur-chaudieere.jpg[/img]
Fichiers joints
Screenshot_20250507_154339_tado - Branchement ok sur chaudière.jpg
(1.37 Mio) Téléchargé 72 fois
07a - Screenshot_20250507_154338_tado - Branchement ok sur récepteur sans fil Tado.jpg
(1.27 Mio) Téléchargé 77 fois
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.
Je vous remercie de votre retour.
Au vu des images j'ai compris que vous avez trouvé les borniers OPENTHERM sur la chaudière et vous avez aussi utilise ces borniers sur le récepteur
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »