Raccordement thermostat E7R-C sur chaudière Saunier Duval ThemaClassic

Besoin d'aide pour installer ou régler vos appareils de réglage des installations de chauffage, c'est dans cette rubrique qu'il faut poster.
Répondre
Avatar du membre
gejoun
Apprentis
Messages : 9
Enregistré le : 19 juin 2025, 17:51

Raccordement thermostat E7R-C sur chaudière Saunier Duval ThemaClassic

Message par gejoun »

Bonjour,

J'ai remplacé mon ancienne chaudière par une [url=https://www.saunierduval.fr/particulier/nos-produits/themaclassic-bas-nox-52160.html]Saunier Duval ThemaClassic Bas-Nox[/url].

J'ai également pris le thermostat sans fil E7R-C (composé du thermostat et de son boitier récepteur radio).

Thermostat :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/403191][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403191[/img][/url]
Récepteur radio :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/403192][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403192[/img][/url]

J'ai suivi les explications de la notice d'installation qui indique de raccorder le récepteur radio sur la carte électronique de la chaudière, puis de lancer la synchronisation avec le thermostat.
Lors de menu d’installation du thermostat, celui-ci trouve bien le boitier récepteur puisqu'il m'affiche une "connexion excellente".
Par contre, je n'arrive pas à contrôler la chaudière, donc je pense que j'ai fait une erreur dans le raccordement.

La notice d'installation mentionne un câble Ebus (non fourni avec le thermostat) ; mais en regardant de plus prés, les raccords sont de simples dominos. J'ai donc raccordé avec un simple câble 2G1.5. Est-ce que ça peut venir de là?

Sinon, j'ai suivi les préconisations de la notice pour le raccordement :

Mise en place du boitier récepteur dans l’emplacement prévu :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/403194][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403194[/img][/url]

Raccordement de celui-ci sur l'emplacement Ebus :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/403195][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403195[/img][/url]

Photo du raccordement en laissant en place le shunt déjà installé :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/403198][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/403198[/img][/url]

Est-ce que le problème peut venir du raccordement avec un simple câble ? Ou est-ce qu'il faut le brancher sur le bornier 24V en enlevant le shunt ?

Merci d’avance !
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

A votre place je prendrais un fil souple de petite section, la connexion est meilleure.

Je ne peux pas affirmer que le problème rencontrée est causé par le cable utilisé mais je commencerais par ça.

Si le câble est deja souple, alors il n'y a pas de raison que ce ne fonctionne pas, commencez par reprendre les connexions.
Avatar du membre
gejoun
Apprentis
Messages : 9
Enregistré le : 19 juin 2025, 17:51

Message par gejoun »

[quote="Darius"]A votre place je prendrais un fil souple de petite section, la connexion est meilleure.

Je ne peux pas affirmer que le problème rencontrée est causé par le cable utilisé mais je commencerais par ça.

Si le câble est deja souple, alors il n'y a pas de raison que ce ne fonctionne pas, commencez par reprendre les connexions.[/quote]

Bonjour,

Je vais tenter ça dans un premier temps et je vous dis.

Merci !
Avatar du membre
gejoun
Apprentis
Messages : 9
Enregistré le : 19 juin 2025, 17:51

Message par gejoun »

[quote="Darius"]A votre place je prendrais un fil souple de petite section, la connexion est meilleure.

Je ne peux pas affirmer que le problème rencontrée est causé par le cable utilisé mais je commencerais par ça.

Si le câble est deja souple, alors il n'y a pas de raison que ce ne fonctionne pas, commencez par reprendre les connexions.[/quote]

Bonjour,

J'ai fait mes essais :

- J'ai d'abord relancé la procédure de connexion / association du thermostat au boitier récepteur : "connexion réussie", donc de ce côté là ça doit être ok.

- J'ai remplacé le câble par un de plus petite section avec un brin ; j'ai aussi inversé le sens des câbles sur le "domino" côté carte électronique. Aucun résultat.

Donc là, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas utiliser de câble Ebus où qu'il faut que je raccorde sur le domino 24V en enlevant le shunt.
La notice d'installation n'est vraiment pas claire de ce côté là, donc j'aimerai bien avoir l'avis d'un personne qui sait faire...

Merci ! :)
Avatar du membre
Darius
Maître Plombier
Messages : 2322
Enregistré le : 28 février 2018, 20:25
Contact :

Message par Darius »

Bonjour.

Si votre thermostat est une thermostat Ebus, il faut alors le brancher sur un port Ebus sur les sigles + et -, s'il existe un shunt sur ces borniers, enlevez le.

Si votre chaudière dispose d'une connexion pour thermostat basique sur lequel existe un shunt, vous n'y touchez pas, vous laissez le shunt.

B1 et B2 representent la conectique que vous pouvez rencontrer sur la chaudière, quel connecteur disposez vous, B1 ou B2?

[img=branchements-exacontrol-E7R.png]https://eauplombier.com/forum/Host/medias-after-2023/1750481834-branchements-exacontrol-e7r.png[/img]
Avatar du membre
gejoun
Apprentis
Messages : 9
Enregistré le : 19 juin 2025, 17:51

Message par gejoun »

Bonjour,

Déjà merci pour les précisions.

[quote]Si votre thermostat est une thermostat Ebus, il faut alors le brancher sur un port Ebus sur les sigles + et -, s'il existe un shunt sur ces borniers, enlevez le.

Si votre chaudière dispose d'une connexion pour thermostat basique sur lequel existe un shunt, vous n'y touchez pas, vous laissez le shunt.

B1 et B2 representent la conectique que vous pouvez rencontrer sur la chaudière, quel connecteur disposez vous, B1 ou B2?[/quote]

Voici 2 photos du raccordement actuel :

Côté carte électronique chaudière (le shunt est tel qu'il est installé d'origine sur la carte, je n'ai rien touché) :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/404683][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/404683[/img][/url]

Côté récepteur radio :
[url=https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/404685][img]https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/404685[/img][/url]

Est-ce que ça pourrait venir du fait que je n'utilise pas de câble Ebus ?
Je ne vois pas ce qu'un câble Ebus pourrait apporter de plus, car du côté du récepteur radio, on peut enlever la fiche verte "Ebus" pour y raccorder un câble déjà serti avec la même fiche, mais dans mon cas, ça sert juste de domino.
Et côté carte électronique, on est quand même obligé de raccorder les 2 fils sur le bornier existant, donc comme un domino.

J'ai aussi essayé d'intervertir les 2 fils du côté de la carte électronique, sans plus de résultat.

Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas ?

Merci !
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour.

De mon coté je sèche, je ne pense pas que le cables soit en cause, il faudra malheureusement se tourner vers le SAV.
Avatar du membre
gejoun
Apprentis
Messages : 9
Enregistré le : 19 juin 2025, 17:51

Message par gejoun »

[quote]De mon coté je sèche, je ne pense pas que le cables soit en cause, il faudra malheureusement se tourner vers le SAV.[/quote]

Merci pour le retour ! Je vais voir si d'autres personnes me propose une solution, sinon je me rapprocherai de Saunier Duval, mais sans grandes convictions.
Répondre

Retourner vers « Régulations et thermostats d'ambiance »