Saunier Duval ThémaClassic C25 « F36 »
[quote="Kevin87dep59"]Bonjour à tous,
J’ai fait installer une chaudière Saunier Duval ThemaClassic C25 par conduit de cheminée, il y a 2 mois, elle est à la même place que l’ancienne chaudière et elle a un thermostat d’ambiance.
Elle fonctionne très bien sauf que depuis 2 nuits elle s’arrête et indique F36.
Des que je l’éteint et la rallume aussi vite, elle fonctionne, elle réchauffe toute la maison, puis la nuit d après elle me mets F36. Le problème c’est que les nuits commence à être froide.
Pouvez-vous me donner un conseil car étant proche d’un long week-end, je n arriverai pas à avoir de technicien avant presque 1 semaine.[/quote]
Bonjour,
Nous avons plus ou moins le même problème. Notre chauffagiste vient d'installer cette même chaudière à la place de l'ancienne située au même endroit.
Pour le chauffage aucun soucis, mais au tirage de l'eau chaude il y a un soucis, elle se met en sécurité au bout d'une minute, sans message d'erreur sur l'écran. Puis se relance et rebelotte, cette fois avec un code F36.
Le conduit a été vérifié par des ramoneurs il n'y a aucun soucis. Il y a bien une ventilation à proximité pour l'entrée d'air frais (deux grilles, une située en haut et l'autre en bas).
J'ai essayé de baisser la température de tirage à 45° au lieu de 60 mais aucun changement. De grosses flammes, une eau très chaude, puis plus rien...
Si qqun a une solution.. Merci d'avance!
PS: le détecteur de monoxyde de carbone situé en hauteur dans la même pièce n'a rien détecté (il est neuf et fonctionne)
J’ai fait installer une chaudière Saunier Duval ThemaClassic C25 par conduit de cheminée, il y a 2 mois, elle est à la même place que l’ancienne chaudière et elle a un thermostat d’ambiance.
Elle fonctionne très bien sauf que depuis 2 nuits elle s’arrête et indique F36.
Des que je l’éteint et la rallume aussi vite, elle fonctionne, elle réchauffe toute la maison, puis la nuit d après elle me mets F36. Le problème c’est que les nuits commence à être froide.
Pouvez-vous me donner un conseil car étant proche d’un long week-end, je n arriverai pas à avoir de technicien avant presque 1 semaine.[/quote]
Bonjour,
Nous avons plus ou moins le même problème. Notre chauffagiste vient d'installer cette même chaudière à la place de l'ancienne située au même endroit.
Pour le chauffage aucun soucis, mais au tirage de l'eau chaude il y a un soucis, elle se met en sécurité au bout d'une minute, sans message d'erreur sur l'écran. Puis se relance et rebelotte, cette fois avec un code F36.
Le conduit a été vérifié par des ramoneurs il n'y a aucun soucis. Il y a bien une ventilation à proximité pour l'entrée d'air frais (deux grilles, une située en haut et l'autre en bas).
J'ai essayé de baisser la température de tirage à 45° au lieu de 60 mais aucun changement. De grosses flammes, une eau très chaude, puis plus rien...
Si qqun a une solution.. Merci d'avance!
PS: le détecteur de monoxyde de carbone situé en hauteur dans la même pièce n'a rien détecté (il est neuf et fonctionne)
Modifié en dernier par Badzow le 16 septembre 2022, 14:51, modifié 1 fois.
-
Olivier59
Bonjour,
Un grand merci Chauffe Agis !!!
J’avais le même problème que vous sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :
Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.
Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.
Depuis plus de problème !
Bon courage à ceux qui galèrent.
Olivier de Lille
Un grand merci Chauffe Agis !!!
J’avais le même problème que vous sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :
Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.
Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.
Depuis plus de problème !
Bon courage à ceux qui galèrent.
Olivier de Lille
[quote="Olivier59"]Bonjour,
Un grand merci Chauffe Agis !!!
J’avais le même problème que vous sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :
Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.
Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.
Depuis plus de problème !
Bon courage à ceux qui galèrent.
Olivier de Lille[/quote]
bonjour olivier59 ,
j'ai le meme probleme ( et suis de Lille )
où se trouve cette sonde ?
j ai le probleme uniquement quand il fait tres froid ( donc depuis une semaine c est tous les matins) , je suppose que je dois rapprocher cette sonde , la chaudiere etant dans une buanderie aérée mais non chauffée
j ai meme testé fenetre de la buanderie entrouverte , meme resultat donc ca n est pas un probleme d arrivée d air frais.
Merci
Un grand merci Chauffe Agis !!!
J’avais le même problème que vous sur ma chaudière themaclassic 18/24 c.
Après 6 visites de plombiers différents qui me proposaient un changement de carte, une nouvelle chaudière, le remplacement du corps de chauffe ( chaudière installée en 2020 ), problème s’accumulation des fumées, etc je suis tombé sur un chauffagiste que le défi a amusé et qui a pris le temps de comprendre :
Le code défaut F36 apparaissait au tout début de la mise en chauffe, avec un petit « clic » montrant que la sonde de détection des fumées ( celle tout en haut dans le conduit) se déclenchait.
Donc le problème n’était pas l’accumulation de fumées, mais la trop faible chaleur dégagée au démarrage de la chauffe. La sonde doit chauffer sinon elle met la chaudière en défaut.
Le plombier m’a réglé la combustion pour que le démarrage soit plus franc et m’a laissé recourber un peu le support de la sonde pour qu’elle soit un peu plus proche du corps de chauffe.
Depuis plus de problème !
Bon courage à ceux qui galèrent.
Olivier de Lille[/quote]
bonjour olivier59 ,
j'ai le meme probleme ( et suis de Lille )
où se trouve cette sonde ?
j ai le probleme uniquement quand il fait tres froid ( donc depuis une semaine c est tous les matins) , je suppose que je dois rapprocher cette sonde , la chaudiere etant dans une buanderie aérée mais non chauffée
j ai meme testé fenetre de la buanderie entrouverte , meme resultat donc ca n est pas un probleme d arrivée d air frais.
Merci
Modifié en dernier par irian le 14 décembre 2022, 08:09, modifié 1 fois.
-
TenReims
Bonjour,
J'ai moi même ce problème avec ma chaudière au gaz. Je viens d'emménager il y a 3mois, au départ je n'avais pas d'eau chaude car la chaudière affichais le F.36 quand je l'ai démarrer. J'ai du faire venir un chauffagiste, qui a inspecter la chaudière et a réussis à faire en sorte que la chaudière fonctionne.
Cependant, avec l'hiver qui commence et les pluies à répétition, j'ai du commencer à faire marcher les radiateurs, et cela ne fait même pas 2 jours que le chauffage est actif pendant la journée. Sauf que aujourd'hui le "F.36" est revenus. Je me rappel que quand le chauffagiste était venue pour inspecter ma chaudière il avait dit que le conduit pour l'évacuation (gros tuyaux au dessus) était trop court.
Il faut savoir que j'habite au dernière étage dans un immeuble. J'aimerais avoir votre avis, pour savoir ce que je devrais faire, et si il y a besoin d'appeler un chauffagiste.
Vous trouverez en pièce jointe des photos de la chaudière si cela aide.
Merci d'avance pour votre temps
J'ai moi même ce problème avec ma chaudière au gaz. Je viens d'emménager il y a 3mois, au départ je n'avais pas d'eau chaude car la chaudière affichais le F.36 quand je l'ai démarrer. J'ai du faire venir un chauffagiste, qui a inspecter la chaudière et a réussis à faire en sorte que la chaudière fonctionne.
Cependant, avec l'hiver qui commence et les pluies à répétition, j'ai du commencer à faire marcher les radiateurs, et cela ne fait même pas 2 jours que le chauffage est actif pendant la journée. Sauf que aujourd'hui le "F.36" est revenus. Je me rappel que quand le chauffagiste était venue pour inspecter ma chaudière il avait dit que le conduit pour l'évacuation (gros tuyaux au dessus) était trop court.
Il faut savoir que j'habite au dernière étage dans un immeuble. J'aimerais avoir votre avis, pour savoir ce que je devrais faire, et si il y a besoin d'appeler un chauffagiste.
Vous trouverez en pièce jointe des photos de la chaudière si cela aide.
Merci d'avance pour votre temps
- Fichiers joints
-
IMG_20221219_163757.jpg- (1.85 Mio) Téléchargé 251 fois
-
IMG_20221219_163755.jpg- (1.69 Mio) Téléchargé 254 fois
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
Bonjour,
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.
Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.
Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.
-
irian59
[quote="protestant90"]Bonjour,
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.
Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.[/quote]
merci , justement c est ce reglage de combustion que je voudrais faire mais je trouve nulle part la procedure ou faire ca. tout le monde sur cette file dit que ce reglage a réglé le probleme. j aimerai le faire egalement.
mon local est ventilé (j ai meme fait un test fenetre ouverte , le F36 apparait... )
le conduit est libre et ramoné.
le F36 apparait uniquement par tres grand froid ( je n ai pas eu de soucis depuis le redoux )
Vous avez pu lire que l'affichage "F36" correspond à une anomalie de fonctionnement détectée par une sonde.
Cette anomalie peut être la cause d'une asphyxie. Vous devez vérifier que :
-1- le local où se situe la chaudière est ventilé. Soit il dispose d'une entrée d'air frais issu de l'extérieur d'au moins 1 dm² (c'est à dire 10cm x 10cm) . Soit la porte du local est percée d'une entrée de 1 dm². Soit la porte du local a un passage en partie inférieure d'au moins 5 centimètres. Soit la porte du local reste ouverte.
-2- le conduit d'évacuation des gaz brûlés est libre. Il est nécessaire de faire ramoner le conduit ou s'il s'agit d'un conduit collectif de demander à la régie de l'immeuble ou au propriétaire si cette vérification de vacuité a été faite.
Si l'installation répond aux besoins de la chaudière et que la panne "F36" se manifeste, dans ce cas un réglage de combustion sera le bienvenu.[/quote]
merci , justement c est ce reglage de combustion que je voudrais faire mais je trouve nulle part la procedure ou faire ca. tout le monde sur cette file dit que ce reglage a réglé le probleme. j aimerai le faire egalement.
mon local est ventilé (j ai meme fait un test fenetre ouverte , le F36 apparait... )
le conduit est libre et ramoné.
le F36 apparait uniquement par tres grand froid ( je n ai pas eu de soucis depuis le redoux )
- protestant90
- Maître Plombier
- Messages : 1280
- Enregistré le : 04 janvier 2017, 17:25
Bonjour,
Si vous ne trouvez pas d'informations sur un réglage du bloc gaz, c'est à dire de la combustion, c'est parce que ce réglage nécessite :
-1- une bonne connaissance du combustible (le professionnel prend connaissance de l'installation, de la qualité du gaz, de la pression) et donc des appareils de mesure.
-2- un entretien approfondi et vérifié de la chaudière.
-3- une vérification du comburant (l'air arrive t-il sans problème, mesure de la dépression dans le local)
-4- une vérification des évacuations des gaz brûlés. (vacuité des conduits, température des gaz évacués)
[color=red]Un professionnel tient à conserver ses clients qui sont sa source de revenus[/color]
Si vous ne trouvez pas d'informations sur un réglage du bloc gaz, c'est à dire de la combustion, c'est parce que ce réglage nécessite :
-1- une bonne connaissance du combustible (le professionnel prend connaissance de l'installation, de la qualité du gaz, de la pression) et donc des appareils de mesure.
-2- un entretien approfondi et vérifié de la chaudière.
-3- une vérification du comburant (l'air arrive t-il sans problème, mesure de la dépression dans le local)
-4- une vérification des évacuations des gaz brûlés. (vacuité des conduits, température des gaz évacués)
[color=red]Un professionnel tient à conserver ses clients qui sont sa source de revenus[/color]
Modifié en dernier par protestant90 le 03 janvier 2023, 17:24, modifié 1 fois.
- souppayapierrick
- Apprentis
- Messages : 2
- Enregistré le : 02 septembre 2023, 10:25
Bonjour à tous ,
J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.
Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .
Avez vous des solutions s’il vous plaît ?
J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.
Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .
Avez vous des solutions s’il vous plaît ?
- souppayapierrick
- Apprentis
- Messages : 2
- Enregistré le : 02 septembre 2023, 10:25
Bonjour à tous ,
J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.
Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .
Avez vous des solutions s’il vous plaît ?
J ai fait installé une chaudière thermoclassique en 2020 et tous les été par forte chaleur j ai dès coupure de l’eau chaude .
Lorsque je reset la chaudière l’eau chaude réapparaît 1 minutes et le problème recommence.
Le chauffagiste a changé la carte et plusieurs pièces mais la panne ne disparaît pas .
Avez vous des solutions s’il vous plaît ?
-
AstroBoyFlo
Bonjour,
Je déterre le sujet car j'ai le même soucis sur une THEMAPLUS BAS NOX 25 KW CF installée en Septembre dernier. Plusieurs mois sans aucun soucis, avec ou sans le mode chauffage. Mais depuis plusieurs jours, et avec l'arrivée des fortes chaleurs, j'ai eu plusieurs fois le code F36 et la perte de production d'ECS.
En matinée aucun soucis, mais à partir de 17h, et donc après une bonne session de chaleur d'été, je n'ai plus de production: F36 puis non production d'ECS malgré une détection de demande de la chaudière. Après un certain temps ça revient.
Pas de lien avec l'aération car même fenêtre ouverte j'ai le problème.
Avec la lecture des réponses ci dessus je penche sur un tirage trop faible en lien avec les fortes chaleurs.
Je suis en contact avec une entreprise d'entretien de chaudière et une personne est venu aujourd'hui pour écarter la sonde de débordement des fumées mais sans succès....
Le technicien m'a dit qu'il n'était pas possible d'ajouter un extracteur de fumée en plus sur ce modèle...
Avez vous réglé le problème ?
Je déterre le sujet car j'ai le même soucis sur une THEMAPLUS BAS NOX 25 KW CF installée en Septembre dernier. Plusieurs mois sans aucun soucis, avec ou sans le mode chauffage. Mais depuis plusieurs jours, et avec l'arrivée des fortes chaleurs, j'ai eu plusieurs fois le code F36 et la perte de production d'ECS.
En matinée aucun soucis, mais à partir de 17h, et donc après une bonne session de chaleur d'été, je n'ai plus de production: F36 puis non production d'ECS malgré une détection de demande de la chaudière. Après un certain temps ça revient.
Pas de lien avec l'aération car même fenêtre ouverte j'ai le problème.
Avec la lecture des réponses ci dessus je penche sur un tirage trop faible en lien avec les fortes chaleurs.
Je suis en contact avec une entreprise d'entretien de chaudière et une personne est venu aujourd'hui pour écarter la sonde de débordement des fumées mais sans succès....
Le technicien m'a dit qu'il n'était pas possible d'ajouter un extracteur de fumée en plus sur ce modèle...
Avez vous réglé le problème ?
Bonsoir astroboy
Et non mon problème n'est pas réglé.
Je vis avec
Heureusement je ne l'utilise pas pour la production d eau chaude et ça n arrive que lorsque la température descend en dessous de zéro , donc de moins en moins souvent , je dois rebooter le matin.
J ai testé avec fenêtre entre ouverte , ramoné la cheminée.
Rien n y fait
Personne n a su résoudre mon problème.
Je deconseillerai fortement cette marque.
Et non mon problème n'est pas réglé.
Je vis avec
Heureusement je ne l'utilise pas pour la production d eau chaude et ça n arrive que lorsque la température descend en dessous de zéro , donc de moins en moins souvent , je dois rebooter le matin.
J ai testé avec fenêtre entre ouverte , ramoné la cheminée.
Rien n y fait
Personne n a su résoudre mon problème.
Je deconseillerai fortement cette marque.
Modifié en dernier par irian le 25 juin 2025, 21:01, modifié 1 fois.
Bonjour.
A mon avis vous avez un soucis de tirage.
J'ai eu un cas similaire et apres prolongement du conduit en toiture (ajout d'un mètre) l'erreur a disparu ainsi que les mises en sécurité.
Si votre conduit est deja aux normes, il faut passer a la vitesse supérieure, et dans ce cas procédez comme suit:
Débranchez les accessoires de la chaudière, pour laisser la chaudière tourner seule en configuration d'usine.
Si le thermostat est tout-ou-rien, débranchez le et posez le shunt a la place.
Il faut que la chaudière tourne seule sans aucun accessoire.
SI le problème persiste, vérifiez a nouveau votre conduit des gaz brulés et l'amené d'air frais, vérifiez que vous n'avez aucun appareil d'extraction d'air qui pourrait perturber le tirage naturel, un extracteur ou VMC mes dans les pieces d'a coté inverse le flux dans le conduit de cheminé.
Si apres ces vérifications le problème persiste de façon aléatoire, pensez a la carte électronique.
Si le problème se produit a un moment precis du cycle, il faut identifier a quel moment.
Si cela ne se produit plus apres avoir debranché le TA, c'est donc ce dernier qui est en cause.
A mon avis vous avez un soucis de tirage.
J'ai eu un cas similaire et apres prolongement du conduit en toiture (ajout d'un mètre) l'erreur a disparu ainsi que les mises en sécurité.
Si votre conduit est deja aux normes, il faut passer a la vitesse supérieure, et dans ce cas procédez comme suit:
Débranchez les accessoires de la chaudière, pour laisser la chaudière tourner seule en configuration d'usine.
Si le thermostat est tout-ou-rien, débranchez le et posez le shunt a la place.
Il faut que la chaudière tourne seule sans aucun accessoire.
SI le problème persiste, vérifiez a nouveau votre conduit des gaz brulés et l'amené d'air frais, vérifiez que vous n'avez aucun appareil d'extraction d'air qui pourrait perturber le tirage naturel, un extracteur ou VMC mes dans les pieces d'a coté inverse le flux dans le conduit de cheminé.
Si apres ces vérifications le problème persiste de façon aléatoire, pensez a la carte électronique.
Si le problème se produit a un moment precis du cycle, il faut identifier a quel moment.
Si cela ne se produit plus apres avoir debranché le TA, c'est donc ce dernier qui est en cause.
Modifié en dernier par El-Homari le 26 juin 2025, 20:26, modifié 1 fois.
-
Astroboyflo
Bonsoir,
Je reviens avec des nouvelles
!
Problème toujours pas réglé. Je précise que je suis en immeuble au RDC donc niveau tirage ça devrait être ok.
Les F36 ont été supprimés après un décalage des sondes fumées un peu plus loin du conduit de fumée. Néanmoins j'avais encore des problèmes de production d'eau chaude (malgré le symbole robinet clignotant) sans code d'erreur.
Après bien trop de passage des techniciens, ils ont décidés de changer la carte électronique. Amélioration pendant 24h après lesquelles chaudière 100% inutilisable: F26 et F28.
Après changement de vanne 3 voies, bloc gaz, débitmètre et carte électronique (3 fois en tout... ) toujours F28 et F45.
Le problème semble réglé pendant 1-2h puis revient de plus belle avec, je pense, une dégradation croissante.
Je ne sais plus quoi faire... Les techniciens semblent changer les pièces au pif. Heureusement qu'elle est encore sous garantie.
Problème de référence de carte et/ou de réglage ? A un moment donnée j'ai eu la carte réf: 0020252982 mais il faudrait que je regarde si c'est toujours la même (les emballages semblaient identique). Savez-vous si c'est la bonne ? Je trouve 0010038073 sur le net.
Pfiou... le froid arrivant c'est pas cool !
Je reviens avec des nouvelles
Problème toujours pas réglé. Je précise que je suis en immeuble au RDC donc niveau tirage ça devrait être ok.
Les F36 ont été supprimés après un décalage des sondes fumées un peu plus loin du conduit de fumée. Néanmoins j'avais encore des problèmes de production d'eau chaude (malgré le symbole robinet clignotant) sans code d'erreur.
Après bien trop de passage des techniciens, ils ont décidés de changer la carte électronique. Amélioration pendant 24h après lesquelles chaudière 100% inutilisable: F26 et F28.
Après changement de vanne 3 voies, bloc gaz, débitmètre et carte électronique (3 fois en tout... ) toujours F28 et F45.
Le problème semble réglé pendant 1-2h puis revient de plus belle avec, je pense, une dégradation croissante.
Je ne sais plus quoi faire... Les techniciens semblent changer les pièces au pif. Heureusement qu'elle est encore sous garantie.
Problème de référence de carte et/ou de réglage ? A un moment donnée j'ai eu la carte réf: 0020252982 mais il faudrait que je regarde si c'est toujours la même (les emballages semblaient identique). Savez-vous si c'est la bonne ? Je trouve 0010038073 sur le net.
Pfiou... le froid arrivant c'est pas cool !
Bonjour
Je ne vais pas relire toute la discussion, donc je ne sais pas si le sujet de la cheminé a été abordé.
Elle est comment votre conduit de cheminé? il sors comment en toiture, Pouvez vous peut etre même de loin faire une photo de la sortie en toiture et la poster.
Puis vous êtes dans un immeuble ou dans une maison, quelles sont les ventilation presentes dans toute la maison?
Aérantes sur les fenêtres ou grilles de ventilation a l'ancienne, a quel endroit.
Je pense bien que votre salle de bains est ventilé, pouvez vous ne dire comment.
Puis vous devez aussi avoir une hotte, comment est-elle raccordé pour l'extraction des vapeurs.
Si vous pouvez postez une image de la chaudière avec son raccordement au conduit...
Si vous le désirez, prenez des photos de petite taille (moins de 4mo) et vous pouvez les poster sur le lien (uploader une image cela "ouvre une popup") en bas de toutes les pages puis collez les codes reçus dans vos textes pour que les images apparaissent dans vos messages
Je ne vais pas relire toute la discussion, donc je ne sais pas si le sujet de la cheminé a été abordé.
Elle est comment votre conduit de cheminé? il sors comment en toiture, Pouvez vous peut etre même de loin faire une photo de la sortie en toiture et la poster.
Puis vous êtes dans un immeuble ou dans une maison, quelles sont les ventilation presentes dans toute la maison?
Aérantes sur les fenêtres ou grilles de ventilation a l'ancienne, a quel endroit.
Je pense bien que votre salle de bains est ventilé, pouvez vous ne dire comment.
Puis vous devez aussi avoir une hotte, comment est-elle raccordé pour l'extraction des vapeurs.
Si vous pouvez postez une image de la chaudière avec son raccordement au conduit...
Si vous le désirez, prenez des photos de petite taille (moins de 4mo) et vous pouvez les poster sur le lien (uploader une image cela "ouvre une popup") en bas de toutes les pages puis collez les codes reçus dans vos textes pour que les images apparaissent dans vos messages