Evacuations lors d'un aménagement de combles

Répondre
Avatar du membre
guiguinostress
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 05 août 2025, 00:17

Evacuations lors d'un aménagement de combles

Message par guiguinostress »

Bonjour,

Après avoir effectuée plusieurs recherches infructueuses, j'ai décidé de vous soumettre mon problème et sollicité votre aide.

Je suis actuellement en train d'aménager des combles. Je souhaite y faire une salle de jeux, 1 ch + 1 SDB + WC.

Dans un 1er temps j'avais pensé faire l'espace SDB+WC au-dessus de ma 1ere SDB du RDC (choix 1) car plus près de l'évacuation.
Mais je me suis aperçu que je ne pouvais pas me raccorder à la ventilation car il n'y en avait pas.

La ventilation est positionnée sur ma 2 -ème SDB, mais celle-ci est loin de l'évacuation principale. (J’ai lu que plus on était près, mieux c'était)

Que me conseilleriez-vous ? Choix 1 ou 2 ? et quelle serait vos conseils ?

Un grand merci d'avance pour vos retours,

Bien Cordialement,

Guillaume
Fichiers joints
evacuation maison.jpg
(131.24 Kio) Téléchargé 102 fois
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Dans les deux cas vous avez une salle de bains juste en dessous doc facile à raccorder.

À votre place j’éviterais le tuyau traversant de 14m.
Dans le cas de la solution 1 je ferais la modification nécessaire dans le wc actuel afin de prolonger le chute pour l’étage supérieur puis je prolongerais une ventilation primaire jusqu’aux combles.
Avatar du membre
guiguinostress
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 05 août 2025, 00:17

Message par guiguinostress »

D'abord un grand merci pour votre réponse.

Je pense faire comme vous le préconisez.
Choix 1, Raccorder sur la ventilation du toilette du RDC. C est un WC suspendu, carrelé. Un conseil à me donner pour raccorder sans faire trop de casse?

Merci

Guillaume
Répondre