Bonjour,

J'aimerais vos conseils à mon problème :

Perte de pression eau chaude et froide dans un appartement récent (2 ans), les voisins n'ont pas le soucis, ça devient galère pour faire la vaisselle et prendre sa douche...lorsque je tire la chasse d'eau j'ai un filet d'eau froide et rien en eau chaude dans tous les robinets, idem lorsque la machine à laver tourne je ne peux pratiquement pas me laver les mains.

J'ai contacté l'agence immobilière qui me renvoie vers le service de l'eau et de l’assainissement de la ville qui eux me disent de me débrouiller en appelant un plombier... bref !

J'ai 3 mitigeurs; évier, lavabo & baignoire dont j'ai retiré les embouts, idem, donc non entartrés.

A l'ouverture du robinet j'ai de la pression qui dure 2 secondes...

Je purge le groupe de sécurité régulièrement.

J'ai également l'impression que la chasse d'eau se remplie très doucement (pas de bruit, juste un filet d'eau), ce qui exclut un problème venant du chauffe-eau, je suppose...

Je me dirige donc vers mon arrivée d'eau dans le couloir de l'immeuble, chaque logement à son compteur suivi d'un réducteur de pression. La vanne est bien ouverte, le compteur ne tourne pas lorsque les robinets sont coupés. Que je visse ou dévisse le réducteur de pression ça ne change rien, est-il HS ? J'aimerais également pouvoir contrôler la pression avant et après le compteur mais ai-je le droit d'intervenir sur ce type d'équipement sachant que c'est plus ou moins collectif ?

Pour info 2 bâtiments semblables sont en construction juste à coté, le problème dure depuis 1 mois.

Merci sincèrement si vous pouvez apporter votre expérience à mon problème.

Amicalement.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Postez une image de votre compteur et les accessoires attenants, réducteur, clapet anti-pollution.

Mais de toute évidence, il s'agit du réducteur de pression qui est bloqué, vissez-le a fond parce c'est en le vissant que vous ajoutez de la pression.

Mais postez une image si vous le pouvez.
Avatar du membre
los
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 30 mai 2012, 19:43

Message par los »

Merci pour votre réponse, voici une photo de l'installation...
Fichiers joints
Photo0097.jpg
(1.75 Mio) Téléchargé 560 fois
Modifié en dernier par los le 30 mai 2012, 20:44, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Votre message a visiblement échappé a notre attention, je suppose que vous avez deja trouvé la panne, en ce qui me concerne je suis persuadé qu'il s'agissait bien du réducteur de pression, Mais peut être que j'ai tout faux.

Si jamais vous repassez par ici, il serait sympas de votre part de nous dire si ça a été réglé ou pas et la source du problème, cela peut servir aux autre utilisateurs en quête de réponses.

Merci
Avatar du membre
samanthamnelson
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 18 novembre 2024, 09:54

Message par samanthamnelson »

Le sujet concerne la perte de pression dans les systèmes de plomberie, en se concentrant sur l'expérience de l'utilisateur en cas de faible pression d'eau dans un appartement nouvellement construit.
[url=https://poppyplaytimechapter3.io/]poppy playtime chapter 3[/url]
Je pense que les participants ont donné des conseils sur la façon de résoudre le problème, notamment en ce qui concerne les réducteurs de pression et l'importance de vérifier l'ensemble du système d'alimentation en eau.
Modifié en dernier par samanthamnelson le 21 novembre 2024, 10:26, modifié 1 fois.
Répondre

Retourner vers « Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) »