2 ballons d'eau chaude

Répondre
Avatar du membre
theglimmertwins
Plombier Expert
Messages : 236
Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03

2 ballons d'eau chaude

Message par theglimmertwins »

bonjour,

j'ai le cas de 2 maisons de vacances mitoyennes. Elles sont alimentées chacune par un même ballon de 300 l pour tout ce qui est sanitaire et ont chacune 1 ballon de 15 l pour l'évier. je précise que le 300 l est en eau de puits et les 15 l en eau de ville.

ma question : je voudrais avoir la possibilité de me servir du petit ballon d'une des maisons pour prendre 1 douche sans pour autant mettre le 300 l en fonction.

l'intervention est simple. Elle consiste à ce "piquer" sur la sortie eau chaude du petit ballon et aller se raccorder sur les tuyaux ECS du ballon de 300 l qui alimente 1 des maisons.

hormis installer un système de 3 vannes à ouvrir et fermer simplement pour cette utilisation ponctuelle, faut il y rajouter d'autres accessoires en plu ou en lieu et place (anti retour...)

merci et j'espère mettre fait comprendre
Fichiers joints
ballon.pdf
(125.78 Kio) Téléchargé 585 fois
Avatar du membre
guill
Plombier Expert
Messages : 178
Enregistré le : 05 décembre 2010, 13:43

Message par guill »

Hello,
Je ne suis pas un pro, mais je mettrais un clapet anti-retour sur le tuyau eau de ville en plus de la vanne pour éviter que l'eau du puits ne puisse polluer le circuit" eau de ville".
Côté arrivée du Ballon de 300 L, je ne pense pas que ce soit la peine : je suppose qu'un tel ballon est déjà équipé d'un système anti-retour qui empêche l'eau d'entrer par la sortie ?? (si un pro peut confirmer...)
Par contre, 15 Litres pour une douche : faudra pas trop trainer ! Pour moi, une douche consomme 30 à 60 litres... donc ça dépend de la température de l'eau dans le ballon et la proportion pour le mélange eau chaude / eau froide.
Bon appremment c'est pour du dépannage, quand il n'y a pas grand monde à laver je suppose...
A bientôt,

guill
Particulier, 35 ans, Toulouse - Rénovation d'une maison de 1967 - Pour la plomberie : circuits d'eau chaude et le chauffage en multicouche.
Avatar du membre
theglimmertwins
Plombier Expert
Messages : 236
Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03

Message par theglimmertwins »

MERCI guil

oui ce serait vraiment du dépannage et l'idée en est à l'état de réflexion :)

aux autres n'hésitez pas à apporter votre point de vue. J'ai le temps...
Avatar du membre
El-Homari
Maître Plombier
Messages : 1095
Enregistré le : 14 juin 2008, 22:48

Message par El-Homari »

Bonjour

le schéma que vous avez joint est parfait, il faut juste placer un disconnecteur tout de suite après le piquage sur la sortie du petit ballon, de manière a que l'eau qui peut être stagné dans la ligne que vous aller créer ne puisse pas revenir sur l'eau chaude de l'évier.

le législation oblige une dis-connexion par sur-verse entre deux installations, eau de ville et eau de puits, comme la dis-connexion par sur-verse ne peut pas être utilisé dans votre cas, utilisez un disconnecteur...

Bien que je ne sois pas d'accord avec la législation (sur ce point), ni avec votre réalisation, compte tenu de la taille du petit ballon pour une douche.
Modifié en dernier par El-Homari le 23 septembre 2012, 15:46, modifié 1 fois.
Avatar du membre
theglimmertwins
Plombier Expert
Messages : 236
Enregistré le : 22 septembre 2012, 12:03

Message par theglimmertwins »

merci

il ne devrait pas avoir bcp d'eau à "retourner" dans le circuit eau de ville, dans la mesure ou les vannes d'arrêt sont placés juste après les piquages
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

[quote="theglimmertwins"]merci

il ne devrait pas avoir bcp d'eau à "retourner" dans le circuit eau de ville, dans la mesure ou les vannes d'arrêt sont placés juste après les piquages[/quote]

Oui en effet, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau, mais la dis-connexion entre deux eaux différentes, est obligatoire.
Répondre