installation chauffage central au cuivre

Conseils, dépannages ou des questions sur les composants - utilisez ce forum!
Répondre
Phil

installation chauffage central au cuivre

Message par Phil »

bonjour,
je suis en cours de renovation de ma maison et je dois refaire toute l'installation de chauffage central ( c'est à dire les canalisations) je garde ou je déplace les radiateurs et la chaudiere.
je cherche des conseils concernant les diamètres a utiliser pour une installation en bitubes/cuivre.
des questions comme:
quel diametre de depart depuis la chaudière (nourrice) les réductions de diametre selon les nombre de radiateurs sur une ligne etc....
merci par avance à qui pourra m'éclairer.
phil
Avatar du membre
Luddovic
Maître Plombier
Messages : 636
Enregistré le : 10 février 2008, 21:00
Localisation : Île de France
Contact :

Message par Luddovic »

Généralement le diamètre de départ est le même que celui de sortie chaudière (voir un diamètre de plus).

Si vous utilisez l'ancien système de tubage, soit une distribution complète avec des piquages, la réduction des diamètres est calcule en fonction de votre installation.

Si vous utilisez la distribution a base de nourrices, il vous suffit de continuer avec le diamètre de sortie de chaudière jusqu'aux nourrices puis distribuer en diamètre 14 vers chaque radiateur.

Dans tous les cas, veillez décrire votre installation pour obtenir une vraie réponse a votre question.
Répondre