4 radiateurs sur 8 ne chauffent pas

Les différents types de radiateurs, les calculs, ou autres.
Répondre
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

4 radiateurs sur 8 ne chauffent pas

Message par radiator »

Bonjour,

Voilà je me retrouve dans une impasse vous êtes mon dernier espoir...lol


Je possède une installation de 8 radiateurs sur 1 étage reliés à une chaudière gaz de ville chaffauteaux et maury centora.
Les 4 premiers radiateurs chauffent et les 4 autres peu voir pas du tout.
Je possède des têtes thermostatiques à l'ancienne donc pas bloquée, ensuite pression 1,5 donc là pas de problème.
Les tés sont bien tous ouvert.
J'ai bien tout purgés, aucune présence d'air dans radiateur. J'entends bien que le circulateur fonctionne correctement.
J'ai vidangé tous les radiateurs pensant qu'ils sont peut être bouchés mais rien???


Que peut il y avoir comme problème pour qu'ils ne fonctionnent pas???


Merci d'avance
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

Message par lm »

Bonjour,
fermer les radiateurs qui chauffent et regarder si les anciens qui ne chauffaient pas fonctionne maintenant
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

bonsoir,J'ai déjà testé en fermant les 4 premiers radiateurs mais aucunes différences. Ils ne chauffent pas...
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Avez vous verifier sur les retours sont ouverts.

Fermez les robinets et purgez a nouveau jusqu’à que l'eau chaude sorte par la purge, ensuite ouvrez les robinets, faites cette opération individuellement sur chaque radiateur qui ne fonctionne pas! ;)
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Merci pour votre réponse. Mais qu'est ce que les retours?? Donc je ferme les radiateurs un à un et je purge jusqu'à ce que l'eau chaude sorte en faisant l'appoint à chaque fois! Ok je vais tenter demain et je vous tiens au courant.
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

le retours c'est la pièce au fond du radiateur qui récupère l'eau du radiateur pour l'envoyer vers la chaudière.

Le retour s'appelle aussi té de réglage ou coude de réglage selon les cas.

[url=http://www.blog.eauplombier.com/forum/index.php?article89/les-composants-qui-equipent-un-radiateur]Cette page vous éclairciras.[/url]
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Ok les tés sont bien ouvert j'ai vérifié cela en premier. J'aurai aimé que ce soit ça hélas!!!!
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Bjr,J'ai bien suivi la procédure et je constate que c'est de l'eau froide qui en sort???
Cdlmt
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

Message par lm »

et quand vous tirer de l'eau sur les radiateurs qui ne marchent pas, est ce que la pression de la chaudière baisse?
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Oui la pression baisse
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

Message par lm »

ca veut dire normalement qu'il n'y aurait pas de bouchons. Il faudrait voir si c'est soit vos thermostatiques ou soit votre pompe qui n'est pas assez puissante...vos radiateurs qui sont froid sont a l'étage?
Regarder sur votre pompe sur le coté il doit y avoir un bouton qui permet de régler la vitesse 1,2 ou 3 mettez 3 si vous pouvez
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Concernant les robinets, à ce niveau pas de problème c'est des anciens qui ne sont pas thermostatique que j'ai démonté un à un et ils ne sont pas bloqués.Les radiateurs sont sur 1 étage 4 devant (cuisine/entrée/salon qui fonctionnent  et 4 derrièress (salle de bain et 3 chambres qui posent problème)
Pour le circulateur, je constate un vis devant. Quand je consulte la notice de la chaudière, je vois que celle-ci indique réglage PV (petite vitesse) ou GV(grande vitesse). Voici photo
[img=150x150]http://img5.cherchons.com/2346622205/circulateur-chaffoteau-maury-2898670049.jpg[/img]
pour ma part, sur ma chaudière le vis est tourné à gauche? Je ne sais pas si réglé sur PV ou GV?
Avatar du membre
lm
Echelon II
Messages : 27
Enregistré le : 02 janvier 2013, 08:46

Message par lm »

c'est pas la vis au milieu qui donne se réglage. sur le coté il doit y avoir comme un bouton a tourner donc soit pv soit gv non?
Avatar du membre
radiator
Apprentis
Messages : 8
Enregistré le : 07 janvier 2013, 16:29

Message par radiator »

Je ne vois rien autour du circulateur?? Je me demande si l'option 2 vitesses n'est pas en série?
Répondre