bonjour,

voilà j'ai de l'eau tiède à ma douche alors que l'eau est chaude au robinet du lavabo à côté de la cabine douche.
J'ai lu qu'il fallait nettoyer les 2 cartouches ceramiques du mitigeur thermostatique :un GROHE Automatic 2000 ; il s'agit de la pièce 45885 à gauche pour l'eau chaude et de la pièce 47310 à droite

 [url=http://www.grohe.fr/lib/1/tpi/1335207.pdf]http://www.grohe.fr/lib/1/tpi/1335207.pdf[/url]

Mais que faiut il faire exactement sachant que j'ai réussi à extraire ces 2 cartouches ???
A part enlever le calcaire apparent en brossant ....
faut il démonter plus avant ces 2 pièces ??
où doit appliquer la graisse silicone ?

il n'y a nulle part d'explications détaillées avec schémas..............

merci...................
Avatar du membre
reith
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 08 mars 2011, 15:13

Message par reith »

Bonjour,

j'ai obtenu quelques réponses peut-être incomplètes ou inexactes par rapport à un professionnel aguerri:

- Utiliser une bombe de produit ménager anti calcaire en laissant tremper toute la nuit
- pareil mais en trempant les cartouches dans du vinaigre blanc et les y laisser toute la nuit

dernier truc : utiliser un décapant de toilette-wc en laissant également tremper la nuit...

J'ai nettoyé la cartouce de gauche ( celle de l'ouverture - fermeture de l'arrivée d'eau) avec une brosse à dents pour frotter à travers les deux petites fenêtres rectangulaires dans le corps de la cartouche qui laissent apparaitre le blanc de la céramique et là, j'ai ôté un gros dépôt orange....

Reste que je ne sais toujours pas si l'on peut démonter plus ces 2 cartouches...???



la cartouche de droite ( thermostatique)

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2009-2010/1299594831-p3030046.jpg[/img]



la cartouche de gauche :

[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2009-2010/1299594979-p3030052.jpg[/img]



détails de la cartouche de gauche où l'on voit les 2 lumières et les élèments céramiques blanc:


[img]https://eauplombier.com/forum/Host/medias_2009-2010/1299595800-p3030060.jpg[/img]
Modifié en dernier par reith le 08 mars 2011, 15:50, modifié 1 fois.
Avatar du membre
reith
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 08 mars 2011, 15:13

Message par reith »

Bon ça marche:

vous laissez tremper la cartouche dans le produit anti calcaire - ou le décapant wc- toute la nuit...
le matin vous brossez, rincez à l'eau claire, et remontez...
j'ai mis avec le doigt un peu de graisse silicone sur les filetages et le corps sans toucher la céramique ou les accés.

CA MARCHE SUPER : il suffit de refaire l'étalonnage de la poignée température par rapport aux chiffres gravés mais ce n'est point obligatoire....en fonction de ce que l'on veut comme température, on tourne le robinet sans se préoccuper des températures inscrites sur la poignée.

et attention c'est tellement efficace que l'eau très chaude arrive tout de suite et pas la peine d'autre chose.................
Avatar du membre
Alleauplombier
Maître Plombier
Messages : 1718
Enregistré le : 14 septembre 2008, 18:12
Localisation : Sur la planete
Contact :

Message par Alleauplombier »

Merci de votre partage d'expérience malgré que votre demande avait échappé a notre attention.

Moi j'ai trouvé une petite compilation sur le sujet, si cela peut aider quelqu'un...

[url]http://youtu.be/FhCytqzMtzg[/url]

[url]http://youtu.be/olP4SHML4_o[/url]
Avatar du membre
lino31
Apprentis
Messages : 1
Enregistré le : 26 juin 2012, 21:34

Message par lino31 »

Bonsoir

Désolé de ressortir ce vieux post qui m'a bien aidé.

Maison construite en 2006, toute robinetterie Grohe modèle Allure.

6 ans après même pb pour douche qui devient tiède .. Un petit tour au magasin pour demander a tout hasard le prix de la tete thermostatique .... 38 euros.

Ce jour changement de la pièce en 15 mn et pb réglé ....

Merci les marques sérieuses
Ronparchita

Message par Ronparchita »

[b]Bonjour,J'apprécie beaucoup cette solution économique et efficace qui permet d'économiser du temps, de l'argent, et qui a une vertu éducative : entretenir plutôt que de changer, c'est à dire gaspiller. Merci de votre message.[/b]

[quote="reith"]Bon ça marche:

vous laissez tremper la cartouche dans le produit anti calcaire - ou le décapant wc- toute la nuit...
le matin vous brossez, rincez à l'eau claire, et remontez...
j'ai mis avec le doigt un peu de graisse silicone sur les filetages et le corps sans toucher la céramique ou les accés.

CA MARCHE SUPER : il suffit de refaire l'étalonnage de la poignée température par rapport aux chiffres gravés mais ce n'est point obligatoire....en fonction de ce que l'on veut comme température, on tourne le robinet sans se préoccuper des températures inscrites sur la poignée.

et attention c'est tellement efficace que l'eau très chaude arrive tout de suite et pas la peine d'autre chose.................[/quote]
Avatar du membre
petarel
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 26 janvier 2013, 18:52

Message par petarel »

Bonjour à tous, et merci à Reith pour ce super tuto et ces conseils éclairés pour nettoyer la cartouche céramique de l'Automatic 2000 de Grohe !
Je suis exactement dans le même cas de figure. 
Je suis en train de démonter la cartouche, mais je butte au moment où il y a un truc en plastique autour. Il faut apparemment le retirer pour pouvoir dévisser la cartouche, mais je n'arrive pas à le retirer.
Il y a un tout petit trou en dessous. J'ai essayé de dévisser avec un tournevis de précision (mais ça m'étonnait d'avoir à utiliser ça), rien, j'ai essayé de faire levier, rien non plus...


Dans votre message sur le forum, on dirait que ce n'était pas compliqué, j'imagine qu'il y a un "truc" qui doit être évident quand on est rôdé... mais je sèche.


Pourriez-vous m'éclairer ?
J'ai regardé ce tuto, mais bien entendu, avec ma chance, ils zappent ce passage !

[url]https://youtu.be/L9ncEal1NvQ[/url]

Merci de votre aide !
ficudinia

Message par ficudinia »

---euhh t' es sur que t'as pas loupe un truck on le vois bien sortir la pièce dans le vidéo.

Il suffit de tirer dessus, au besoin tu utilises un couteau que tu inseres entre le guide plastique et le metal puis tu fais levier.
Avatar du membre
petarel
Apprentis
Messages : 2
Enregistré le : 26 janvier 2013, 18:52

Message par petarel »

En fait j'ai fini par réussir en y allant en forçant avec une pince, pas du tout en utilisant le petit trou du dessous en faisant levier... (j'ai tout essayé, du petit tournevis à la clé à laine pour essayer de faire levier. Rien).
Mais en utilisant une pince avec un bout de chambre à air entre la pince et le plastique pour que ça ne glisse pas et que ça protège, ça a marché. 
Après, tout le reste plus de pb, j'ai fait comme il est dit dans le tuto de ce forum et dans la vidéo.
BOCAHUT

Message par BOCAHUT »

UN GRAND MERCI pour vos conseils ! J'avais laissé tremper ma cartouche dans du vinaigre blanc toute une nuit sans résultat, l'eau était toujours froide, en revanche j'ai risqué le tout pour le tout en laissant tremper toute une nuit dans du gel antitartre surpuissant pour les WC, résultat impeccable, tout refonctionne !!! MERCI !
theofile

Message par theofile »

Le vinaigre n ayant pas sufit. Froid puis chaud. j ai ensuite mis la cartouche therm de droite ds de l acide chlorhydrique une nuit. C est nickel et les joints ne sont pas abimes. Acide achete en supermarché dosé à 23 %. Je ne l ai pas dilué.
theofile

Message par theofile »

Le vinaigre n ayant pas sufit. Froid puis chaud. j ai ensuite mis la cartouche therm de droite ds de l acide chlorhydrique une nuit. C est nickel et les joints ne sont pas abimes. Acide achete en supermarché dosé à 23 %. Je ne l ai pas dilué.
Humhum

Message par Humhum »

Salut,

Pour moi aussi cela a fonctionné.. Même problème.. l'eau était tiède.. démontage de la cartouche.. une nuit dans le vinaigre blanc.. et c'est nickel. L'eau est très chaude à nouveau !
Merci.
fredpapou

Message par fredpapou »

Bonjour à tous,

vieux post.. mais même problème : thermostat trop dur et qui n'arrive plus à réguler : j'ai démonté , pas de calcaire (adoucisseur) , graissage, remontage : mais cela reste très dur : impossible de diminuer la température au bout de quelques jours... sauf à 2 mains !!
Quels serait mon problème ?

merci pour les réponses
Avatar du membre
X-Niel
Maître Plombier
Messages : 3028
Enregistré le : 25 janvier 2013, 18:05

Message par X-Niel »

Malheureusement je crains que votre cartouche thermostatique soit a changer.
zeduf

Message par zeduf »

Petit retour d'experience de quelqu'un dont la douche Grohe présentait le meme probleme: eau tiede apres 6 ans d utilisation a Paris (XXeme).

tout d abord, je tiens a préciser que je suis nul en bricolage et que je connais absolument rien en plomberie !

Apres avoir parcouru les forums sur Internet, j en ai conclu que le probleme de ma douche etait sans doute simplement du a la cartouche thermostatique(dont j ignorais jusqu a l existence la semaine derniere ! ...).

J'ai donc hésité entre nettoyer la mienne ou en commander directement une neuve. Mais apres avoir trouvé le manuel de ma douche sur internet (j avais évidemment balancé la notice de montage...), j ai pu identifier les références de cette fameuse cartouche thermostatique et je l'ai commandée (approx 60 euros sur Amazon). Elle est arrivée 4 jours apres, et j'ai remplacé la vieille par la neuve en 2 minutes. Ca n est vraiment pas compliqué ; meme moi, j y suis parvenu ! ... et ensuite, oh miracle , l'eau chaude est revenue !

Tout ca pour témoigner que c'est tres simple et donc pour encourager ceux qui, comme moi, n y connaissent rien en bricolage a essayer par eux memes de changer leur cartouche thermostatique ...

Vous me direz que j'aurai pu pousser jusqu'a nettoyer la vieille plutot que d en commander une neuve et j aurai économisé 60 euros ?

hmmm ... sans doute ! je verrai ca dans 6 ans quand il faudra a nouveau la changer / nettoyer ;)
Miconeto

Message par Miconeto »

Bonjour,
Je viens de remonter après nettoyage mon Grohe série 2000.
J'ai une mini fuite au niveau de l'embout de la tete thermostatique plutot en bout de celle ci.
En remontant le cache avec le régleur de température la fuite ne s'estompe pas ??
Avez vous une solution pour remédier à ce problème.
Christophe.moreau

Message par Christophe.moreau »

Bonjour moi aussi je me suis retrouvé dans la même situation c'est-à-dire ne plus avoir d'eau chaude. Avant de vouloir changer la robinetterie n'étant pas Plombier j'ai décidé de suivre vos conseils sur ce forum est un grand merci à vous car après démontage et nettoyage uniquement avec du vinaigre je retrouve une eau très chaude Direct sortie du ballon merci à vous et bonne continuation
brunole

Message par brunole »

Très utile aussi sur mon EcoStat 2011. Le vendeur m'a dit acide chlorhydrique, mais j'ai eu peur pour le bronze et comme il n'y a déjà plus de pièces de rechange... l'acide acétique, ou vinaigre blanc, c'est plus soft mais pour plus d'efficacité je l'ai monté à 80° au micro-ondes et laissé tremper. Ce matin, douche tip top !
baudou1

Message par baudou1 »

Bonjour
j'ai un mitigeur grohe de la fin des années 60 qui ne régle plus bien l'eau chaude et froide et que j'aimerai encore faire fonctionner. J'ai dévissé la partie gauche de celui-ci et j'ai sorti cette pièce savez vous si c'est la cartouche thermostatique et est il encore possible de trouver celle-ci?
je n'arrive pas à mettre de photo...
Répondre